Dobrý deň, náš rodinny dom prešiel kompletnou rekonštrukciou kúrenia nové rozvody PPR rúrami, nový kondezačný kotol veissman, radaitori korad s klasikým pripojením z boku hore privod dole spiatočka, namontované obyčajné ventily na každom radiaotori ozdušnovací ventil obeh poháňa čerpadlo v kotli - (neviem či ťahá alebo tlačí..).
UK sa natlakovalo všetky radiatori ozdušnené ale plnohodnotne kúria len 2 z celkového počtu 13 ks, niektoré su teplé len od pólky nahor, na niekotrých je teplé len prvé 2až3 rebrá, niektoré sú len letné.
Na tých ktoré kúria je privod teplejši ako spaitočka.
Tie ktoré nekúria polnohodnotne je spiatočka oveľa teplejšia ako prívod.
Ovladanie je cez priestorový termostat v najchladnejšej izbe.
Ako je možné tento systém vyregulovať, alebo ako to nastaviť aby to išlo normálne?
Vie mi niekto pomôcť stýmto problémom ?
Vopred ďakujem. :-)
No tie čo kúria zavri spiatočky - nechajte otvorené iba na pol zavitu a postupne musíš zatvárať otvárať ďalšie...prípadne pridaj na čerpadle...Ja som mal problém s poslednými radiátormi na poschodí. Dole som postupne zatvaral radiátory a tak to vyreguloval