Nastavenie tlakovej nádoby a tlakového spínača

Dobry den. Mam zostavu ponorného cerpadla do vrtanej studne, 80litrovej tlakovej nadoby a tlakoveho spinaca 2 - 3,5 at. Tlakovu nadobu som naprázdno a pri otvorenom kohutiku nastavil na 1,8 at (o 0,2 nizsie ako zopinaci tlak na spinaci). Vsetko funguje, tlakovy spinac zopne pri 2at a vypne pri 3,5at, Avsak okamzite po vypnuti, klesne rucicka na nanometri na 3 at. A tam uz drzi. Problem je, ze takto dostanem z nadrze tak max 16 - 17 litrov, co je este stale malo. Tlakovy spinac som vymenil za novy - sprava sa tak isto. Dlzka vytlaku od ponoru cerpadla po tlakovu nadobu je nejakých 25metrov. Neviete v com by mohol byt problem?
Odpovedať
@joshuagrey Skús dofúkať vzduchový vankúš.
Odpovedať
Ten som nafukal, tak ako som pisal - na 1,8at.
Odpovedať
@joshuagrey V čom je potom chyba, ten údaj na tlakomery nemusí byť správny, môže byť tam nejaký dynamický účinok. Môžeš skúsiť prestaviť tlakový spínač na 4 bar a tlak klesne na 3,5. Koľko litrov by si potreboval dostať z nádrže?
Odpovedať
Problem je v mnozstve vody, ktoru dostanem z nadrze. Z 80litrovej tlakovej nadoby je 16 litrov pri tlakovom rozsahu 2 - 3,5baru, proste malo. Uvedeny postup so zdvihnutim vypínacieho tlaku som skusal, vtedy dostanem z nadrze cca 25litrov, co je uz uspokojive. Akurát neviem, ci takymto nastavenim niecomu "neublizim", proste som myslel ze ked tlakovy ma vypinat pri 3,5 bar, tak vypne a kym neodpustim vodu tak tam okolo 3,5 baru bude. Takto sa dostavam len na 3bary.
Odpovedať
Profilova fotka
@joshuagrey voda sa nedá stlačiť, takže vypustite vzduch a naplňte nádrž vodou. Po napustení systém uzavrite a vankúš natlakujte na 3,5 bar.
Odpovedať
@jan45 - protitlak v nadrzi sa dofukuje pri vypustenom systeme prave pre to ze sa voda neda stlacit a on tam potrebuje ten protitlak. Do toho vaku by si v klude napustil aj 80l vody ale to predsa nie je pointa nadrze s vakom @joshuagrey -manometer aj ventilka su v poriadku? ten tlakac v klude mozes prestavit na 3,5Bar, problem by nemal nastat ziaden. Este ma napadlo, spatna klapka pred nadrzou nemoze prepustat vodu naspat do studne?
Odpovedať
@mirec1 Napadlo ma to s tou spatnou klapkou a tak som to vcera otestoval. Pred odchodom do prace som naplnil nadrz, na 3,5 at. a po prichode domov bol na rovnakej urovni. To proste "padne" o pol baru len v tom okamihu, ako zavrie tlakac. Uz som to vyriesil tym zdvihnutim vypinacieho tlaku. Vypina na 4 baroch, hned klesne na 3,5 ale tam uz ostava. V takomto nastaveni dostavam z nadrze 25 litrov, takze s tym uz asi nejdem babrat.
Odpovedať
Ahojte, ja mam tiez problem s cerpadlom resp. tlakovym spinacom, neviem co reklamovat. Je to novostavba RD, 80l tlakova nadoba, tlakovy spinac je nastaveny na 2 - 3,5. Ked pustim vodu naplno (napr do vane), tak cca pri 10 cykle tlakovy spinac vypne cerpadlo a nejde nahodid naspat. Podari sa to vzdy az pri x-tom pokuse. Potom sa to opakuje dookola, ze to vzdy vypina alebo vyhodi prepatovu ochranu. V com moze byt problem? V cerpadle? tlakovom spinaci? Elektrike? je to Noria cerpadlo na 380V
Odpovedať
Profilova fotka
@mirec1 opakujem, voda sa nedá stlačiť, ak nafúknete prázdnu nádobu na 3,5baru, už tam vodu nedostanete @martinjasko 80 l nádoba sa musí napustiť na dva cykly skúste radu hore
Odpovedať
@joshuagrey Darmo ti bude vysvetľovať @jan45, že voda sa nedá stlačiť, ty tomu stále "neveríš". @martinjasko Ja si myslím, že je to len v elektrike, a to sústavné preťažovanie ističa.
Odpovedať
@viktor811 - no mne nevyhadzuje istič. Mne vypína ten spínač, ktorý je spojený s tlakovým ventilom na nádobe (prepne sa na "červené" tlačítko - čerpadlo vypnuté) a ani ani pri opakovanom sltáčaní štartu nenaskočí, až na x-tý pokus. Alebo vyhodí prepaťovú ochranu, ale nie istič.
Odpovedať
@viktor811 Trochu nerozumiem comu vlastne podla Teba neverim. Ja som nikde ani nenapisal, ze by sa voda dala stlacit. Naopak vodou sa da stlacit vzduch v nadobe a tym zvysit tlak v systeme. Moj problem bol, ze vypinaci tlak, nesedel s pouzitym tlakovym spinacom. Zdvihol som ho a je to. Dokonca som uz prisiel aj na pricinu problemu. Ten nahly pokles sposobuje pieskovy filter. Pred nim je tlak pri chode cerpadla vyssi, za nim nizsi a po vypnuti sa vyrovnaju. Takze za mna vyriesene. To ze sa voda neda stlacit, viem od zakladnej skoly :)
Odpovedať
Článok sa načítava...
Diskusia pokračuje po 10 mesiacoch
@martinjasko Zdravim, podarilo sa to nejako vyriesit? Ja mam totizto taky isty problem. Vyhadzuje mi cerpadlo z elektriny a neviem prist na to, v com to je. V urcitom momente nevie dotlakovat vodu do 100l nadoby na pozadovanu hodnotu (mam rozpatie 3-4,5), akoby sa zadrhlo cerpadlo a po chvili ho vyhodi elektricky spinac z elektriny. A stava sa to necakane a velmi nepravidelne. Iba pri zavlazovani, kedy je vyssi odber vody. Niekedy to dopolieva v poriadku, niekedy to vyhodi. Cerpadlo je ok (dal som ho otestovat), elektrina vyzera byt ok (prud stabilny, vsetko premerane). Mam podozrenie na tlakovy spinac, ale uz aj ten som menil a zacalo sa to opakovat. Nikto nevie v com je problem. Chytam sa kazdej slamky...Diky vopred za info.
Odpovedať
@misosivko zavolajte elektrikara. Zrejme sa tomu nerozumiete,ale to je v poriadku. Každý sa rozumie do svojho. Ako môže vyzerat elektrina v poriadku? Ta moze byt alebo nebyt v poriadku. Kto meral prud? Kedy, ako a čím? Aj by som možno tip mal ale z tychto info ťažko povedať. Čo je to elektrický spínač z elektriky? Ak nieviete presný technický názov skuste dať typ.
Odpovedať
@lukino55555 dakujem za reakciu. Volat elektrikara a vodara ma samozrejme napadlo ako prve. Elektrinu skusal a meral elektrikar, vodar tiez nic nezistil. Ale vymenil som teraz tlakovy spinac, namiesto lacneho talianskeho 3x drahsi cesky,zatial funguje,uvidime...kazdopadne pre mna zahada...
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 4 mesiacoch
Aj ja som mal problem s ochranou na cerpadle,malo vzdychu v nadrzi casto zapinalo a vypla ochrana...
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 4 rokoch
Dobry den. Mam zostavu ponorného cerpadla do vrtanej studne, 80litrovej tlakovej nadoby a tlakoveho spinaca 2 - 3,5 at. Tlakovu nadobu som naprázdno a pri otvorenom kohutiku nastavil na 1,8 at (o 0,2 nizsie ako zopinaci tlak na spinaci). T tlakovy spinac zopne pri 2at a nepretlací tlak nad 3,1 at. Tak som kupil nový tlakovy spinac, ale ziadna zmena. Dlzka vytlaku od ponoru cerpadla po tlakovu nadobu je 40 metrov. Neviete v com by mohol byt problem?
Odpovedať
1
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?