Aky kabel tahat ??

Aky kabel tahat na vzdialenost cca 180 m z rozvodnej skrine z domu do unimobunky tak aby som tam mal nejake 3-4 kw, na svetlo, radio..... Jednofazovy. Mam poradene ze prvych 80 m cyky 3x6 . Tam dam skrinku s isticom a dalsich 100 m cyky 3x4 az do unimobunky a tam prudovy chranic. Je dimenzia kablov v poriadku ? Diky
Odpovedať
@miloslica co je to rozvodna skrina? je tam prechod z TNC na TNS?
Odpovedať
@miloslica odhliadnuc od toho co som sa pytal vyssie, pri 4kW bude na konci celkom slusny ubytok napatia, z 230 bude 216V, co by svetlu a radiu vadit nemuselo, zalezi aj ake napatie je v "rozvodnej skrini" ... 4kW na unimobunku s radiom a svetlom je celkom dost nie? tolko mi tusim ani rodinny dom nezerie, aj s kurenim ... :-)
Odpovedať
@miloslica kabel pojde zemou? Vzduchom? Naozaj tam budu len 4kW noc viac? Ak vydrzis tak dnes ti to vypocitam a napisem co by som tam dal, levo ubytok napatia a za dalsie nepozname siet resp zdroj v akom je stave. Ale, ja by som tahal 5 zilovy, do buducna budete chcet 3 fazy a bude nachystane.
Odpovedať
@patriky kabel pojde v zemi. Do buducna nepotrebujem Trojfazovy. Je to len ako pre pripad potreby a navyse tam je studna, tak este aj na cerpadlo a to je vsetko. Zase na druhej strane nechcem do toho vela vrazat. Naozaj len to co je nutne aby na konci boli 4 kw. Vdaka
Odpovedať
@miloslica a naozaj rozpocet mam max 500 eur a to sa tam musia zmestit istice,prudovy chranic a skrinka. cim menej za kabel tym lepsie.
Odpovedať
@miloslica tak som Vam to pozrel. Na jednu fazu zabudnite su tam velke ubytky, musel by byt vacsi kabel = vacsia cena. Podla normy a dovolenych ubytkoch napatia je na svetlo dovolene 2 %. Teda z hl. rozvadzaca z istica 20A v zemi vedte kabel CYKY 5x6 az do unimobunky. (180m) Tam dajte skrinu s hl. vypinacom. A odtial si uz napojte jednofazovo co treba, Alebo 4pol chranic a odtial na jeden istic svetlo. dalsi zasuvka a dalsi nieco. http://ema-elektro.sk/kable-a-vodice/... Rozdiel je cca 20 centov. medzi 5x6 a 3x6. Chranic 25€ CIze kabel cca 400€ + chranic 25€ + istic za nejakych 2,50 * 3 = nech zaokruhlime 8 € to je zaokruhlene 440€. Takze neni co riesit. V prilohe posielam vypocet.
Odpovedať
@patriky dakujem velmi mi to pomohlo. A este otazka. Chcel by som po prvych 70 m dat maly rozvadzac vonku na plot a do neho jednu zasuvku a dalej pokracovat do unimobunky. Ako by mali byt rozvrhnute istice a prudovy chranic tak, aby ak nastane skrat nevyhadzovalo to v hlavnom rozvadzaci v dome ,ale len v unimobunke pripadne v rozvadzaci na plote. Mam sice elektrikara, len si chcem overit, aby veci robil spravne. Vďaka
Odpovedať
@miloslica siel by som kablom, 5x6 do rozvadzaca na prudovy chranic 25/4/0,03, na vrchne svorky. Z vrchnych svoriek by som pokracoval, 5x6 do unimobunky. Zo spodnych svoriek by som siel na istic na vrchne svorky a zo spodnych z istica na zasuvku.
Odpovedať
@patriky Dobrý deň, mohol by som Vás poprosiť ešte o zakreslenie rozvadazača do trasy po prvých 70 m. ? plus príslušné označenie ističov a prúdových chráničov tak aby v prípade skratu, resp. výpadku to vychadzovalo istič u mňa a nie v rozvádzači v dome ? Vrelá vďaka
Odpovedať
@miloslica Nehnevajte sa na mna ale, ja Vam tu projekt nebudem robit. Dajte si vypracovat projekt kde budete mat vsetko podrobne popisane, alebo pracu zverte elektrikarovi, dajte mu precitat toto vlakno a on uz bude vediet co treba
Odpovedať
@miloslica srandista 😀
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 2 rokoch
@patriky zdravim, ak mozem chcem sa spytat, kupil som novostavbu domu a za terasou som mal vyvedeny kabel ze to je 5 zilovy na budúci zahradny domcek,je normálne v domovom rozvadzaci na to 3f istic. Teraz keď zvažujem tento kabel potiahnuť do pivnice kde budem napájať čerpadlo zo studne a potom dalej ho potiahnem do garaze ked bude, som zistil ze ten kabel tam dali iba 5x 1,5 ?! Zhrozil som sa z toho, co teraz s tym? Potiahnem dalej aspon 5x2,5 ale moze sa cosi s tým stat ked je tam iba 1,5? Vela s tym uz neurobim lebo ne to vyvedene popod terasu a netusim kadial,ze by to bolo v chranicke to pochybujem lebo aj z pod terasy isiel len tak bez chranicky. Kabel bude celý v zemi a dlzka od terasy do pivnice cca 14 metrov a potom do garaze 10.
Odpovedať
Článok sa načítava...
@19palec nuz ked uz aj dalej das 2.5 ti to vela neporiesi ked ho budes napájať 1.5. Takze istic musi byt dimenzovany na 1.5.
Odpovedať
@lukino55555 istic v skrinke mam KMB6-C16/3, preto som si aj povodne myslel ze je to OK. Co sa moze stat ked tam v budúcnosti naponim nieco silnejšie, istic asi nevyhodi ci?
Odpovedať
Profilova fotka
@19palec zasa niekti niekde sa snažil ušetriť a tebe spôsobil problémy. Na 5x1,5 by som dal nanajvýš B13A/3 istič.
Odpovedať
@19palec ostatni to napisali. 1,5 je malo a C16/3 istic je chujovina. To nemoze vyjst nijako. Aj ked by ste za to dal neviem aky prierez, tak je to jedno. Ak sa da ja by som potiahol nejako novy kabel. Min. 5x4
Odpovedať
@patriky Keby je možnosť vymenit ten kabel nebudem sa pytat,skor ma zaujima co moze sposobit keby sa tam zapoji niečo väčšie, ja mam v plane aktuálne tam pripojit tak ponorku, ovladanie zavlahy a nejaké svetlo ale človek nikdy nevie
Odpovedať
@19palec nemôžeš tam na ten istič napojiť nič väčšie a musiš ho vymeniť.
Odpovedať
@lukino55555 super, skúsim to po sviatkoch este riesit ako reklamaciu ale neviem si predstaviť co s tym urobia
Odpovedať
@19palec jedina moznosr vymenit a vsetky naklady s buranim, kopanim a pod nech hradia oni s tym, ze to daju do povodneho stavu.
Odpovedať
Takze ucastnici tohoto vlakna, ako ma moj kolega upozornil ked som s nim riesil tento problem, priemer kabla neznamena prierez vodica, cize: Ja som si odmeral kabel ktori mam ponechany na terase ako vyvod 400V na 3x16A istici. Sublerou som si odmeral hrubku vodica bolo to cca 1,8 mm. Co ale podla prilozeneho linku si mozete pozriet neznamena prierez vodica, toto sa pocita podla vzorca 1,8*1,8*0,785 = cca 2,5 prierez, cize pani nadimenzovali istic OK, i ked by nebolo od veci keby mi tam doviedli 5*4, ale aj 5*2,5 bude pre moje potreby postacujuce, v konecnom dosledku, nestihol som nastastie zo seba urobit blba keby som to isiel reklamovat a mozem pokojne spavat. Tu este spominany link s clankom.: https://zamokok.ru/sk/wiring/electric...
Odpovedať
@19palec zaujimavy vzorec :) Hoci je pravdivy, ale nie je jednoduchsie ratat klasicky π × r²?
Odpovedať
Nevedel som doteraz o tom, bral som to podla hrubky drotu tak sorry za rozruch, ale možno to raz niekomu pomoze ked si precita toto vlakno. Učíme sa kazdy den aj na Silvestra :-D