Chcela by som sa opýtať tých, čo majú 2-izbový domček, svietia úspornými LED žiarivkami, majú len bežné spotrebiče v domácnosti /práčka, chladnička, mikrovlnka, rýchlovarná kanvica, vysávač, 2 LED TV, notebook/ a nevyužívajú elektrinu na kúrenie, iba na ohrev teplej vody bojlerom, akú máte priemernú mesačnú spotrebu elektriny? My sme doteraz mali cca 82 kWh mesačne, vymenili nám elektromer za nový a ten nám ukazuje 6-násobne vyššiu mesačnú spotrebu, ako predošlý. Zvažujem podať žiadosť na úradné preskúšanie elektromeru, ale bolo mi povedané, že ak sa zistí, že nový elektromer je v poriadku, budeme musieť zaplatiť náklady na preskúšanie vo výške 100 eur. Neviem, či je pravdepodobnejšie, že bol chybný starý elektromer, alebo že je chybný ten nový.
@dart9 No tak keď ti po výmene elektromera zo dňa na deň vzrastie spotreba elektriny 6-násobne, tak samozrejeme, že ťa ako prvé napadne, že ten elektromer je chybný.
@zara71 na kolko zohrievate vodu v bojlery a kolko vody spotrebujete? nemozes porovnavat mesacny priemer s aktualnou spotrebou...ked teraz zohrievate vodu elektrinou - a predpokladam tak od polky maja max do polky oktobra - teda - 5 mesiacov v roku ohrievate vodu elektrinou...
Ked si zapisjes mesacne ... kolko si mala minuly rok jun, jul, august spotrebu?
@radog Elektromer nám menili 22. 5. 2019. Spotreba za celý máj 2018 bola 63,2 kWh, za celý jún 2018 bola 72,1 kWh, po namontovaní elektromera bola spotreba za 10 dní /od 22.5. 2019 do 1. 6. 2018/ 163 kWh!!!
@mr79 Na koľko stupňov zohrievame vodu, to netuším, ale koliesko na bojleri máme vždy nastavené na "E", to je vraj najúspornejšie zohrievanie vody. Teplú vodu míňame len na sprchovanie a na umývanie riadu. Ako som už písala, bývame v dome len dvaja, takže veľa teplej vody nespotrebujeme.
@dart9 Pozerám na ten lokálny merač spotreby do zásuvky, ale to sa na bojler nedá použiť, lebo bojler nemá šnúru do zásuvky, ale končí takým spínačom na stene.
@zara71 vsetko je mozne ale treba preverit aj menej viditelne priciny narastu spotreby..na den presne to vediet nemozete,pretoze predtym ako ste menili elektromer tak ste spotrebu urcite nesledovali kazdy den
@zara71 mne sa vidí, že to je málo, a pochybujem, že sa preplatíte až o toľko a aj keď nepochybujem o tom, že vám budú vracať, my máme tiež na energiách oveľa viac a ročne mi vrátia cca 200€ :)
@dart9 Práveže nič sa u nás po namontovaní nového elektromeru nezmenilo, len spotreba odrazu narástla 6-násobne. Záhradu polievame konvicou dažďovou vodou zo suda, takže na to nejde žiadne elektrina. Čerpadlo na vodu funguje celý rok. O bojleri som písala preto, že sa ma na to pýtal mr79. Vieš keby sme v dňoch po namontovaní nového elektromera robili niečo, čo by mohlo zožrať nejak mimoriadne veľa elektriny /napr. by sme pílili drevo cirkulárom, alebo miešali betón miešačkou.../, tak sa nad zvýšenou spotrebou absolútne nepozastavím, ale naozaj sme nerobili nič, čo by takto enormne mohlo zvýšiť spotrebu. Práve naopak, boli daždivé dni, tak ani práčku sme nemali asi týždeň vôbec pustenú, lebo my prádlo sušíme v záhrade na sušiaku a nedalo sa vtedy.
@atak77 Tak torcha prepočtov o návrstnosti. Pri projektovaní Stiebel vypočítal náklady na vetranie + kurenie + prípravu vody ročne 651€ . 01/2019 so dostal prebytky z eletrárni 385€ - zariadenie spustené cca o 6/2018.
Kedže platím za eletrinu 0 a ešte na konci roka dostanem vratku / necho to je cca 500- 600€ ... Tak sumarne ušetrím/ neplatím 650€ a ešte dostanem cca 600 € = 1250€ 13 000€ / 1250 = 10,4r.
A to len s vypočítanej hodnoty, presne budem vedieť na konci roka, celý dom je len na eletrinu, žiadnu inú prípojku nemám.
Výsledkom je že nepatím nič a ešte dostanem prebytok, a z ee za možem rozhadzovať. Navyše do buducnosti plánujem závlahu, parnú a infra saunu, extreriorovú Jakuzzu - takže eletrina sa bude hodiť.
Navyše ked počítam že teraz od 8 do 20 hod. chladím na max / výkon TC chladenia 15kw/ a za celý deňm mi vezme len 2 kwh naviac ./ včerjašie meranie Akú spotrebu by ta to stálo chladenie ?
Nesporné výhody z nekonečnej TUV / ktorá nahrievavodu len od 10 do 16:00 hod. 300l na 41 St.
Trifázové zapojenie dovolí využívať všetky fázy domu naplno, a ked ide na max 8500w dáva do každej 1/3 . No ja to mám špecificky zariadené, je to súčasť investície do stavby - rozpočet FVE je ako malina v celom košíku , ale ty si kúp napr. lepšie obklady alebo zariadenie - tam bude isto nejaká návratnosť.
za maj spotreba 63,2 a za jun 72,1? teda v maji denne 2.04 a jun denne 2.4? To si nemyslim ze je realne... ze ked sa normalne vari, pecie, perie, pozera telka (2 ledky - tak aspon 1 bezi), ... Ked ste s takou spotrebou aj zohrievali vodu... tak potom zimne mesiace musia byt este menej a tym padom aj celorocna spotreba musi byt nizsia ako si napisala... proste v mesiacoch kde sa zohreiva aj voda elektrinou si si zapisala mensiu spotrebu ako je Tebou vypocitany priemer? Myslis ze je to OK?
@zara71 ten novy merac musi mat moznost odcitat aktualnu spotrebu..tak si pozrite spotrebu pri ohrievani vody,zapnuti cerpadla,pusteni pracky a pod..u mna sa dalo odcitat len podla poctu bliknuti cervenej ledky na meraci za minutu(alebo som inak sam neskusal) a cca sa to da
@mr79 Zapísala som si reálne čísla, ktoré boli na elektromeri. Veď je to kontrola pre mňa. Čo by som mala z toho, keby som ich nejako skresľovala? Spotreba za máj 2018 - 63,2 kWh, za jún 72,1 kWh, za júl 83,4 kWh, za august 90,6 kWh, za september, 88,3 kWh, za október 93,1 kWh, za november 81,4 kWh, za december 94,7 kWh. Neviem, čím to je, že aj keď v lete zohrievame vodu elektrinou a v zime nie, na spotrebe sa to až tak veľmi neprejavilo. Dnes - 19 dní od namontovania - nový elektromer ukazuje stav 293 kWh!!!
@mr79 To, že starý elektromer ukazoval približne rovnakú spotrebu každý mesiac napriek tomu, že v lete ohrievame vodu elektrinou a v zime nie, môže byť aj tým, že v zime sa zase viac svieti.
@radog Samozrejme, že viem, kedy sa voda ohrieva elektrinou a kedy kotlom. Máme kotol na TP Viadrus. Stav na novom elektromeri pri namontovaní bol 3 kWh.
@zara71 ked mate ledky - dajme tomu 5W-tove... a mas ich zasvietenych 10, je to 50 Watov - v zime svietis o kolko viac? o 6 hodin? to je 0.3 kWh denne - ak by si svietilia od od 6- 7 rano a od 4 do 9 vecer. To je za mesiac 9 kWh. Tebe nie je divne... ako som pisal ze len na ohrev 50 litrov o 35 stupnov Ti treba 2.2 kWh, takze mesacne x30 = 66 kWh len za vodu?
Kolko spotrebujete teplej vody? a na aku teplotu zohrievate? Osobne si myslim ze stary zle meral.
@janopopovec no ked Ti elektrarne vracaju prachy, to je ine kafe a ine vypocty ... Pokial viem, dnes uz take nic nie je mozne, ale mozno sa mylim. Viem ze sa tam podmienky riadne zmenili.
@atak77 Tým že som si neuplatnil dotaciu na panely / cca teraz to je max 1500€/ so mnou VSD / VSE uzatvorila zmulu na 15 r o odkupe EE, cenu mám stanovanú na tuším 84,88€ za 1 MWh- nie je to zdaleka nakupna cena eletrie ale aspon niečo. Ďalšia položka je vyroebá a zároven spotrebovaná energia - ta záváži oveľa viac. potom celkové vyrobené množsstvo. Nie je fer že sa to dotuje, mala by to platiť energetika čisto zo svojho fifty - fifty...!!! a nezaťažovať iných účastníkov dotáciou.... Určite som sa chcel vyhnuť pumpovaniu verejne siete zadarmo, veď keď ide striedač na max. dáva do každej fazy 2800w a všetko ide von ked sme v praci, a nasu energiu predaju hned susedovi za inú sazdbu. To čo spotrebujem v zime pri nizkej výrobe sa v lete vráti kedže výroba vysoko prevyšuje spotrebu - zatiaľ.
Za včera bola celková výroba 58kwh/D, do siete pretieklo 24kwh, naviac som stiahol 6,5kwh/d / americká chladnička, rekuperačka, COV ka vzudchove duchadlo , - idnú nonstop., obehové zmiešavacie čerpadlo TUV každých 30min. premieša vodu na 15min. do 22:00, / Ešte o 19:30 bol výkon striedača 1000w. Celý zbytok šlo do chldenia a spotreby domu vonku 31 dnu 24,5 st. - manželka si sťažovala že jej bola zima a v obývaku sedela v svetri, musel som znížiť výkon.
Veľmi by som chcel tie baterie ked su strašne drahé, firma mi urobila orintačné ponuku na 8500€ za 20kwh zalohy baterie Victron / olovené / pri mierne vybíjania 40% 1750cyklov životnosti - 4,8roka a použiteľná kapacita ani nie 10kw , no hruza. No a Litiové ani nehovorím, ale tam sa dá aspon hlboko vybíjať na 80% s vysokou cyklickou spotrebou...
Mám veľa fasádneho osvetlenia ktoré by mohlo šľapať v noci.
@zara71 > 3 ludia. Elektrika len na spotrebice. Ziadne kurenie, ohrev vody, klimatiziacia. Dokonca sa vari na plyne.
Mesacne sporeby elektiny december 2018 244 kWh, januar 2019 288 kWh, februar 2019 225 kWh, marec 2019 253 kWh, april 2019 245 kWh.
Na ohrev vody a varenie minieme tak 0.5 m3 plynu. To je tak 5 kWh. Takze ak by sme ohrievali vodu a varili na elektrike tak to je mesacne dalsich 150 kWh. Mesacna spotreba by sa pohybovala okolo 400 - 450 kWh elektriny.
Ako spominal mr79 mozno meral zle ten stary.
My máme tiež malý domček a bývame v ňom dvaja. Síce elektrikou aj kúrime, ale mám zmapované aj mesiace, kedy sa nekúri. Priemerne minieme asi 200 kWh - ohrev vody samozrejme tiež elektricky, čerpadlo v studni (veľa polievame, tu prší málo). A na naše pripojenie idú ešte prijímač a vysielač jedného internetového providera. Spotrebiče vypíname len diaľkovými, teda nie vypínačom.
Uvidím, ako to bude tento rok, lebo pribudla klimatizácia do obývačko-kuchyne-chodby a rekuperácia do spálne.
@asdfb Áno, je možné, že meral zle ten starý, práve preto som chcela vedieť, akú spotrebu majú iní ľudia, ktorí bývajú v podobných podmienkach, aby som zistila, či má zmysel dávať ten nový na úradné preskúšanie a riskovať, že ak sa ukáže, že meria správne, tak za preskúšanie budem musieť vycálovať 100 eur. Ináč ale vaša mesačná spotreba sa mi zdá neskutočne vysoká vzhľadom na to, že elektrinou ani nekúrite, ani neohrievate vodu, ani nevaríte.
@asdfb ...porovnaj si to s tým, čo napísala lifelike - elektrikou kúria, ohrievajú vodu a určite aj varia a priemernú mesačnú spotrebu majú 200 kWh. Ja si nemôžem pomôcť, ale mám taký dojem, že výsledná spotreba elektriny v jednotlivých domácnostiach nezávisí ani tak od reálnej spotreby, ale od typu merača, aký má konkrétna domácnosť namontovaný. Každý typ elektromeru meria ináč podľa mňa.
V pondelok k nám prišiel pracovník VSD skontrolovať, či elektromer nemá voľný chod /samozrejme, že zistil, že nemá, ako ináč/. O túto službu som nikoho nežiadala, žiadala som písomne /mailom/ o kontrolu správnosti merania /myslela som tým úradné preskúšanie elektromera, veď pracovník VSD nemá ako zistiť, či elektromer nemá nejakú odchýlku merania/, ale na mail som nedostala žiadnu odpoveď. Pracovník prišiel po 8 dňoch bez ohlásenia, pustila som ho k elektromeru, pretože som si myslela, že ho prišiel odmontovať za tým účelom, aby ho mohli poslať na úradné preskúšanie. On však urobil len kontrolu, či merač nemá voľný chod a odišiel. Povedal mi, že na úradné preskúšanie musím dať písomnú žiadosť na pobočke VSD a stojí to 100 eur. Nakoniec som zistila, že VSD má cenník, podľa ktorého stojí úradné odskúšanie nie 100 eur, ale 208,80 eur! Navyše včera som za nevyžiadanú kontrolu voľného chodu elektromera dostala faktúru 20 eur /údajne za cestovné náklady/!
@zara71 ....áno, tá priemerná spotreba je počas mesiacov, kedy nekúrime :).
S kúrením nám vychádza ročná spotreba cca 5500 kWh, čo je priemer cca 460 kWh. Ale musím podotknúť, že minieme niečo menej ako 1m3 dreva, keďže počas si občas zapálime ohník v krbových kachliach.
@zara71 Ja som zažil podobnú patáliu cca pred 18 rokmi. Ešte v predchádzajúcom dome.
Zrazu nám vybehla spotreba - v zime - na 40 kWh denne.
Kúrenie plynom.
Tak som sa sťažoval, vymenili mi hodiny (staré, mimochodom, preskúšali - v poriadku). Nakoniec bola aj tak hanba na mojej hlave. Ja som úplnou náhodou zapol vykurovanie žľabov, ktoré som si nechal namontovať 3 roky predtým - do novostavby, ale nikdy som to nemal zapnuté, až na túto konkrétnu zimu. Montážnici ma poučili, že "čidlo" zopne kúrenie len keď bude v žľaboch sneh. Lenže klampiari nejako dovrzali spády a čidlo bolo ponoreneé vo vode, tak to kúrilo dokola. Po cca mesiaci dohadovačiek a vypisovačiek z SSE (a neskutočného pocitu krivdy) som musel nakoniec uznať, že chyba bola na mojej strane.
Aj to sa stáva.
Pošpekulujte, či ste niečo náhodou nezapli, alebo či to nerobí nejaký pokazený spotrebič...
Držím palce.
Na tieto elektromerove nareky je jedno riesenie.
Treba si kupit vlastny elektromer a zapojit ho za distribucny a raz mesacne zresetovat a opisovat spotrebu do zosita. Pripadne zakupit smart riesenie, napr za 120e aj s postovnym bulharsky shelly na 3 fazy (ak mate 1faz tak lacnejsi) a okamzitu/dennu spotrebu si mozete kontrolovat cez web/smartfon hocikedy.
https://shop.shelly.cloud/shelly-3em-...
Jedina nevyhoda tohto smartu je, ze nema SK/CZ ani MID cejch, takze v pripade sudneho sporu s distribuckou s nim neuspejete. Ale to mate malu sancu aj v pripade originalneho elektromera s cejchom.
Ak chcete MID/SK/CZ cejch, tak euriopsky INEPRO, napriklad INEPRO PRO380, napriklad aj s mod vystupom. cena okolo 150e.
Cinska verzia SDM630 (MOD/MID)
https://de.aliexpress.com/item/328625...
1fazy su lacnejsie.
Dalsia moznost prudovy senzor/hallova cievka, raspi alebo STM32