 Ahojte, mám dve otázky. 1.aké je ochranné pásmo pre stavbu rodinného domu, ak na hranici pozemku je umiestnený stĺp vysokého napätia. 2. Projektant nám umiestnil dom 12,9 m od hranice pozemku. Dá sa táto vzdialenosť zmeniť alebo ju musíme dodržať ?
Ďakujem za odpovede emoticon
11. jan 2012 o 14:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
 Pridaj príspevok
fotoportrét
fotoportrét
danculd
27
Registroval sa 6. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1125 príspevkov. Má 13 priateľov. Okres Žilina.
fotoportrét
fotoportrét
danculd
27
Registroval sa 6. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1125 príspevkov. Má 13 priateľov. Okres Žilina.
 Otazka je ake vysoke napätie? Vsetko je uvedene v zákone č.656/2004 Z.z.o energetike a o zmene niektorých zákonov

Inak odstupy pre elektricke vedenia su taketo:

od 1 kV do 35 kV vrátane: (§36 ods. 2 a)
1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7m,
2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
3. pre zavesené káblové vedenie 1 m

od 35 kV do 110 kV vrátane - 15 m (§36 ods. 2 b)
od 110 kV do 220 kV vrátane - 20 m (§36 ods. 2 c)
od 220 kV do 400 kV vrátane - 25 m (§36 ods. 2 d)
nad 400 kV - 35 m (§36 ods. 2 e)
zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu (§36 ods. 3)

A potom este plati:

V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je zakázané
a) zriaďovať stavby, 17b) konštrukcie a skládky,
b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy
23. apr 2014 o 11:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to