Cez 1/3 pozemku ide ektrina

Cez jednu tretinu pozemku sú stĺpy elektrického vedenia. Zaujíma ma či pod elektrickými káblami môže byt nejaká stavba napríklad voľne stojaca garáž,alebo tam nesmie byt úplne nič.?????Pozemok je 17x60 metrov a káble idu cez celu šírku asi tak v tretine pozemku od prístupovej cesty. Dom tam určite byt nemôže si myslím ale rad by som tam aspoň garáž postavil pod to,nechcem mat zbytočne cca 20metrov pred domom len trávu a uberať si za domom z priestoru kvôli garáži. :-(
Odpovedať
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal Pravidlá prispievania do fóra.
@jurajg1989 pozri rôzne ochr. pásma v zákone https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-251 o aké el. vedenie sa jedna ti dajú stanovisko - zákres na príslušnej distribučnej spol. Podľa § 43 ods. 14 zákona č. 251/2012 Z.z. zákona o energetike.. § 43 ods. (14) Zriaďovať stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa sústavy. Súhlas prevádzkovateľa sústavy na zriadenie stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie.