 Ahojte,

Kupujeme rozostavany dom, kde v projekte su nasledovne skladby podlah:

Skladba podlahy prizemie:
Podlahova krytina 10mm
Samonivelizacny poter 10mm
Cementovy poter s prisadou Gabolith 40mm
Systemova podlahova doska Gabotherm 40mm
EPS 100 150mm
Glasbit G200 nataveny
Podkladny beton
SPOLU podlaha prizemie 250mm

Skladba podlahy poschodie:
Podlahova krytina 10mm
Samonivelizacny poter 10mm
Cementovy poter s prisadou Gabolith 40mm
Systemova podlahova doska Gabotherm 40mm
Betonova zalievka 50mm
Zelezobetonova stropna doska
SPOLU podlaha poschodie 150mm

Mam k tejto skladbe podlah par otazok:
1. Samonivelizacny poter asi nebudeme robit, bude sa robit poter tym padom hrubky 50mm, je to dost? Nezvykne sa davat 60mm?
2. Nemame este dodavatela na kurenie, mozeme ratat ze tych 40mm je vyska kurenia ak uz kurenie bude akekolvek?
3. Betonova zalievka na poschodi - na co je potrebna? Moze sa vynechat?
4. Ak by sa betonova zalievka vynechala, znizi sa celkova vyska podlahy na poschodi o 50mm (konecna vyska podlahy by bola 100mm) alebo je dobre tuto vrstvu nahradit napriklad krocajovym EPS?

Kedze potrebujeme v prvom rade objednat okna, potrebujeme vediet konecnu vysku podlahy, kvoly zameraniu okien.
30. jan 2017 o 09:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
 Pridaj príspevok
fotoportrét
fotoportrét
pripad001
Registroval sa 19. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1215 príspevkov. Okres Trnava.
fotoportrét
fotoportrét
pripad001
Registroval sa 19. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1215 príspevkov. Okres Trnava.
 1. Nivelák pod systémovú dosku je zbytočný. Ak robíš cementové potery môžu byť kľudne 5-7cm. Ak sádrové anhydrid tie vedia byť tenšie do 4cm. Nivelák má logiku len nad poterom ak je tento krivý. 2. Nie som si istý, či tá systémová doska gabotherm nemá 3,5cm? To si zisti. 3. Betonova zalievka 50mm ??? neviem čo tým autor myslel. Na železobetónovú dosku ak ju ozaj máte, sa zvyčajne položí systémovú doska kúrenia a vykurovacie trubky v nej naťahané sa zalejú do poteru rovnako ako v 1. Možno chce projektant v zálievke tahať po zemi vodovodné trubky alebo elektriku. Ale to sa dá poriešiť aj podlahovým EPS. Čo je cenovo lepšie neviem, no takto by to bolo oveľa rýchlejšie. Nemusíš čakať kým za dlhé týždne preschne. Ak bude vrchný poter krivý (vyberajte fy z Trstíc a nebude), môžete opäť dorovnať nivelákom. Poter je ovela lacnejsí ako nivelák. Kto však kladie vinyl väčšinou dokope gazdinú do niveláku, lebo za túto srandu sú slušné grošíky.
30. jan 2017 o 09:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
adka_28
Registrovala sa 19. decembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 15 príspevkov.
fotoportrét
fotoportrét
adka_28
Registrovala sa 19. decembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 15 príspevkov.
 Nivelak pod systemovu dosku nemal byt, nivelak mal byt pod podlahou. Nivelak vsak nechceme robit, preto o tych 10mm nivelaku bude hrubsi poter, bude teda 50mm.

Ci tam bude gabotherm neviem, to zavisi od kurenara, ak bude systemova doska 3,5 cm, tak sa spravi o 0,5cm hrubsi poter (55mm - 5,5cm), skor ide o to ci stacia tie 4cm, ci to nebude viac (potom by sa poter musel zas davat tensi).

Zelezobetonova doska je, tiez neviem naco tam davat dalsi beton a cakat tyzdne na vyschnutie.
30. jan 2017 o 10:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
radoslavc
2
Registroval sa 15. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 2674 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Žilina.
fotoportrét
fotoportrét
radoslavc
2
Registroval sa 15. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 2674 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Žilina.
 Ma vyznam davat hydroziolaciu na prve poschodie? aky?
30. jan 2017 o 10:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to

Sponzor fóra

fotoportrét
fotoportrét
adka_28
Registrovala sa 19. decembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 15 príspevkov.
fotoportrét
fotoportrét
adka_28
Registrovala sa 19. decembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 15 príspevkov.
 Hydroizolacia je iba na prizemi - Glasbit G200 nataveny. Na poschodi nie.
30. jan 2017 o 10:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
antonmesaros (49 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO

Služby - ostatní majstri a remeselnici - Okres Topoľčany
42
fotoportrét
fotoportrét
antonmesaros (49 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO

Služby - ostatní majstri a remeselnici - Okres Topoľčany
42
 @adka_28 Musíte vedieť ,aký systém podlahového kúrenia použijete. Cementový poter musí byť nad trubkami kúrenia min 25mm. Ak idete ,ako amatér manipulovať s výškami konečnej podlahy, tak si najskôr skontrolujete výšky dverných otvorov. Tie sa vždy budujú na konečnú výšku (nulu) podlahy.
30. jan 2017 o 10:38  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
martosko
5
Registroval sa 26. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2259 príspevkov a 2 albumy. Má 6 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
fotoportrét
fotoportrét
martosko
5
Registroval sa 26. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2259 príspevkov a 2 albumy. Má 6 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
 @adka_28 Ak sa jedná o individuálny projekt mala by tam byť aj informácie o zhotoviteľovi projektu tak by som sa ozval priamo jemu a ak mu vysvetlíte situáciu že kupujete rozostavaný dom tak by mohol byť ochotný s vami vaše otázky prebrať lebo môžeme dumať koľko chceme aj tak bude najlepšie vedieť načo je na ŽB doske ešte 50 mm poter ten kto to tam nakreslil.
30. jan 2017 o 10:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
adka_28
Registrovala sa 19. decembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 15 príspevkov.
fotoportrét
fotoportrét
adka_28
Registrovala sa 19. decembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 15 príspevkov.
 Dverne otvory este nie su. (nie su spravene priecky).
Ak je minimalna vyska cementoveho poteru 25mm, tak je to v poriadku.

Projektant hovori, ze v pripade ak je ZB doska rovna, betonova zalievka nemusi byt, kazdopadne schody boli naplanovane na vysku podlahy 15cm (posledny schod bude vybudovany skladbou podlahy) cize tych 5 cm by tam chybalo, a bude ho potrebne zamenit za EPS.
30. jan 2017 o 11:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
pripad001
Registroval sa 19. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1215 príspevkov. Okres Trnava.
fotoportrét
fotoportrét
pripad001
Registroval sa 19. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1215 príspevkov. Okres Trnava.
 @radoslavc Nie, žiadny. Max sa zvykne sa dávať len pás pod priečky, vraj proti prenosu zvuku. Ale na to je lepší korok ak chceš zainvestovať. emoticon
30. jan 2017 o 13:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
oneman
Registroval sa 8. decembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 7 príspevkov.
fotoportrét
fotoportrét
oneman
Registroval sa 8. decembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 7 príspevkov.
 Vo všetkom súhlasím s @ pripad001, inak podlahové kúrenie je podľa mňa jedno z najlepších.