ahojte prosim vas kedy je nutne davat rastrovany strop na sadrokarton? mam miestnost podkrovnu o rozlohe 3*4,7m a namontoval som tam jednoduchy strop tzn cd profily kazdych 50cm a roztec rychlozavesov cca 50-60cm. Kedy sa dava rastrovany strop? dakujem za info
@mig12
Dobrý deň,
čo sa týka podkonštrukcie a rastru pri doskových podhľadoch (poznáme aj kazetové podhľady) môžu byť tieto podkonštrukcie:
A : nosná konštrukcia z oceľových tenkostenných pozinkovaných profilov
- priamo montované opláštenie stropu z profilov CD,
- zavesený podhľad na krížovom rošte z profilov CD,
- zavesený podhľad na jednúrovňovom krížovom rošte z profilov CD,
B: Nosná konštrukcia z drevených lát
- priamo montované opláštenie stropu z drevených lát,
- priamo montované opláštenie stropu na krížovom rošte z drevených lát,
- zavesený podhľad na krížovom rošte z drevených lát.
Rastre podhľadu závisia od rôznych podmienok, ktoré sú kladené na podhľad (požiarna ochrana, akustika, možnosť kotvenia podhľadu, atď..). Tieto rozpony podkonštrukcie podhľadu sú uvádzané v našom Praktiku požiarnej ochrany Rigips alebo v Atlase suchej výstavby. Čo sa týka technologického postupu montáže podhľadu tak to uvádzame v Montážnej príručke sadrokartonára od strany 107.
Ďalej čo sa týka podhľadu ktorý opisujete je vhodné keby-že priložíte aj nejaké fotografie z realizácie poprípade to môžete posla na mail nášho technického servisu. Dôležité je aby pri štandardných doskových podhľadoch bolo zaručené že vzdialenosť montážnych CD profilov bude max. 50 cm a skutky na pripevnenie SDK dosky budú od seba max. po 17 cm.
Tieto informácie ohľadom rastra podhľadu Vám predkladám len v skrátenej verzii pre viac informácií neváhajte kontaktovať technický servis Rigips.