Zdravím. V projekte bolo počitane ze budeme mat 5 stlpov a armatura prekladov bola vypocitana na 6 roxorov R12 a strmienky kazdych 20cm. Ale zmenilime sme to na 4 stlpy a tak novu vystuž mame prepocitanu na 8 ks roxorov R12 a nechali sme strmienky na 20cm od seba. Statik nam zabudol povedat ze maju byt na 15cm od seba. Vsetko mame uz predchystane. Tak otazka znie ci by namiesto posunu vsetkych strmienkov nestacilo pridat dalsi roxor R12 na kazdu stranu?
Odpovedať
Profilova fotka
to je most cez Váh? sú to stľpy alebo nosníky? aj jedno aj druhé je prehnané, pri stľpoch stačia štyri prúty aj na poschodie a pri nosníkoch tie horné vôbec nemajú funkciu, len držia strmienka. máte doložený statický výpočet, alebo len skicu od ruky?
Odpovedať
@jan45 nekazte kšeft, projektant je pravdepodobne aj dodávateľom železa
Odpovedať
Profilova fotka
@jan45 na stlpy sme pouzili 4ks R12 a strmienka šli po 20cm. Tieto preklady treba na stlpy medzi ktorymi je medzera 3,6metra. Nemame ziadny papier momentalne . Tak teraz nevieme co robit. Či prerobit tie strmienky alebo dat dalsi prút len
Odpovedať
mám podobné.. do stlpov som dal Fi 10x4, strmienka každých 25cm.. mám 4 stlpy, terasa dlhá 13,6m a vysunutá 2,55m. Preklady som proste nedával, terasu som zalial spolu s dekou (15cm hrubka), nakomplet podšalované.. Spodná vrstva na terase medzi stlpmi bola z 4x FI16 (len medzi stlpmi) pak dalej Fi 12xFi12 na 25cm od seba, a vrchná vrstva šla sietovina 8mm 15x15 a žijem, stojím..
Odpovedať
Profilova fotka
@marosss88 Nieje to jedno či tam bude to alebo to, ak si dobre pamätám tak prúty zaberajú na ohyb a strmienka v prievlaku na šmyk.
Odpovedať
@marosss88 nie nemôžeš pridať pozdĺžny prút namiesto strmienkov. Obe majú inú funkciu. Ak nechceš meniť už vyviazaný k9š, tak môžeš popridávať strmienky priemeru 6mm a uzatvárať ich ručne. Prípadne zavesené jednostrižné strmienky do vnútra vyviazaného koša. Vzdialenosť strmienkov záleží aj od rozmerov prievlaku. @jan45 určitie viete, že ak ide o spojitý nosník, tak horné výstuže nad stĺpmi majú zmysel. Samozrejme neriešime teraz aký priemer a koľko prútov.
Odpovedať
Profilova fotka
@spiderhst už ste videli statika, ktorý na RD rieši spojitý nosník? A pri pohľade na túto výztuž to tak pripadá? a prečo tam teda nemá vhupy? Bože ochráň duše jeich.
Odpovedať
@jan45 rád by som sa Vás spýtal čo sú to tie "vhupy". Na internete to neviem nájsť,asi zjavne zadavam nesprávne slová do Googla. Ďakujem
Odpovedať
Profilova fotka
Vhupy su sikmo vedené prúty na okraji nosnika na prenos smykovych sil
Odpovedať
Profilova fotka
@marosss88 otazka je co to ma niest? len samo seba, ci nejaku drvenu konstrukciu? ak to prestresite pravdepodobne drevom? tak tam iste bude pomurnica, ktore dostatocne rozlozi silu aby bol nejak extra namahany ten preklad, takze nejak by som sa toho nebal pri tom kolko zeleza tam je uz teraz