Posunuta nosna stena voci zakladu

Ahojte, mame novostavbu, na jesen zakrytu stechou, teraz odpociva do jari. Minuly tyzden boli dom pozriet znami a az oni si vsimli jednu vec. Ze mame posunutu stredovu nosnu stenu oproti zakladu (DT tvarnicam) o cca 4cm - vid obrazok. Hrubu stavbu nam robili na kluc a doteraz si to naozaj nikdo nevsimol. Netusime kde sa stala chyba, a teraz uz je jedno, ci je posunuty zaklad, alebo posunuta stena. Ide o bungalov, lahky sadrokart. strop (teda bez deky), DT sirky 300, nosna stena je 250 Ytong, zakl. doska je hr. 150 Nasa otazka znie - moze toto sposobit problem? Nemoze to casom nejako smyknut?
Odpovedať
Profilova fotka
Bez obáv nič sa tomu nestane .Je to x násobne predimenzované,navyše železobetónová platna tlak roznesie aj keby tá priečka bola úplne mimo.
Odpovedať
4 cm niesu uplne ziaden problem.
Odpovedať
Super, chlapi, naozaj dobre spravy. Dakujem moc :) Inak, ked tak pocitam, je to posunute presne o 6,5cm kedze by ta stena mala byt presne na stred DT
Odpovedať
Inými slovami máš asi 17% priečky mimo pas. Bez problému.
Odpovedať
Mne ju posunuli o 5cm a este to bolo v pohode, keby to bolo viac mam problem so strechou.
Odpovedať
@originalx Co myslis tym problemom so strechou? Nejake staticke problemy?
Odpovedať
@my_house na ten nosny mur isli stojky co drzia strechu, ak by bol este viac posunuty nebolo by kam dat stojky.
Odpovedať
mne tiez posunuli ORIGINAL PORFIXACI stavbu o 5cm a to VSADE kde sa dalo. avsak, hovoria mi ze je to OK. a to mam poschodovy...
Odpovedať