Čo si myslíte o tejto skladbe obálky domu?

Zaujímal by ma váš názor na skladbu obálky domu ktorú plánujem, takže: podlaha ( v smere z interieru) : podlahová krytina, betonový poter 50mm, tvrdený nobasil 100mm, záklop OSB 20mm, drevený rošt 160x80 s vloženou izoláciou nobasil 160mm, priečny drevený rošt 160x80 s vloženou izoláciou nobasil 160mm, záklop OSB 25mm, nosný rošt + prevetrávaná medzera steny ( v smere z interieru) : SDK, inštalačná medzera vyplnená nobasilom 60mm, OSB s prelepenými spojmi, konštrukcia 160x80 -izolácia Nobasil 160mm, OSB, kontakté zateplenie Nobasil 160mm strecha (v smere z interieru) : SDK, konštrukcia - izolácia nobasil 100mm, OSB, krov 160mm - izolácia medzi krokvami nobasil 160mm, nadkrokvová izolácia 200mm, strešná paropriepustná folia, prevetrávaná medzera, plechová krytina ....plánujem dom zdvihnúť nad terén a postaviť ho na patkách, ale ešte nemáme projekt takže je to v rovine úvah (to len kvoli vysvetleniu vzduchovej medzery pod podlahou..)
Odpovedať
Profilova fotka
teraz neviem, či sa chcete pochváliť, alebo skutočne poradiť, to je otázka pre projektanta, laické odpovede nemajú žiadnu cenu. Pod poterom chýba fólia a aj potom je to nesprávna kombinácia. Steny, chýba mi tam ďaľšia vrstva osb zvonku, krov: ako upevníte nadkrokvovú izoláciu? paropriepustná fólia pod plechom má ozdobnú funkciu, skôr paronepriepustná na SDK. Ale keďže to nie je z projektu, dá sa to upraviť.