Ovladanie obehoveho cerpala podlahovky

zdravim potreboval by som poradit nejaky termostat alebo regulator ktory by dokazal vypnut cerpadlo ked vstupna voda do podlahovky nedosiahne pozadovanu teplotu ... mam akumulacnu nadrz z ktorej mi trojcestny ventil so servom a regulaciou riadi teplotu vody do podlahovky ALE niekedy sa stane ze nestihnem včas dobit akumulacku a kedze je cerpadlo stale v chode , zbytocne ochladzuje nahriatu podlahu ... moj regulator toto nedokaze ... cize potrebujem regulator ktorym si viem nastavit vypnutie cerpadla napr. ak teplota vody klesne pod 24stC a samozrejme zapnut ked teplota stupne nad 24 popripade inu vyssiu teplotu ... dakujem za rady
Odpovedať
Profilova fotka
@doors454 skúste parametre Príložný termostat SALUS AT10, mal by mať obrátenú funkciu. Ale od ovládania z kotla ho treba odpojiť
Odpovedať
Nemalo by to skor fungovat tak, ze ked je akumulacka nabita na malú teplotu, trojcestak by mal prepnut, resp servo by malo otvorit vodu z kotla a zatvorit vodu z akumulacky? Vypnut čerpadlo sa mi zda nevhodne, nakolko nebude podlahovka kurit... Toto by mal automat k ventilu zvladnut, ak ma akumulacka nainstalovane PT100. Co dobija akumulacku? Solar? Kolko spiral v akumulacke? Ake servo? Regulator?
Odpovedať
Ako pise Jan45. V hornej casti AKU nadrze mam toto (cidlo na tele akumulacky) - http://www.kureniezen.sk/kurenie/esho... Termostat ma spinaci aj rozpinaci kontakt. Takze ked poklesne voda v akumulacke pod 30st, termostat odpoji napatie pre priestorovy termostat.
Odpovedať
@megdesign akumulacku dobija splynujuci kotol na drevo , ziadny iny zdroj ktory by dohrial AN tam nemam mne nevadi ked mi podlahove cerpadlo nebude kurit aj pol dna na vnutornej teplote to nespozorujem , ale skor mi vadi ze ono vlasne zbytocne uz nahriatu podlahovku ochladuje - cize este raz potrebujem nieco co dokaze vypnut cerpadlo pri vystupnej teplote do podlahovky 24stC a znovu zapnut cerpadlo az pri teplote 26 a viac stC ....
Odpovedať
Profilova fotka
@doors454 mozes pouzit nieco na tento styl. k tomu len pripojis cidlo, nastavis teplotu a histerziu http://eshop.elkoep.sk/eshop/action/p... rozsah 0,5-5° alebo http://eshop.elkoep.sk/eshop/action/p... alebo pevne 1°
Odpovedať
Napriklad http://www.solare.sk/katalog/kurenie-... ale ak chces menit hystereziu tak asi elektronicky by bol lepsi, mozno taketo nieco http://products.centraline.com/cz/eca... alebo http://zarucene.sk/produkt/nastavitel...
Odpovedať
@smotek7 http://zarucene.sk/produkt/nastavitel... fungovalo by to ????
Odpovedať
@doors454 tym padom ľubovoľný termostat s N.O./N.C. kontaktom a priloznou sondou. Aby vyplo privod napajania na cerpadlo, ak je teplota vystupnej vody pre podlahovku mensia, ako je požadovaná. Ale aj tak... V akumulacke by mala byt postacujuca teplota vody, aby ked kedykolvek zapne obehovku priestorovy termostat, mohla do podlahy prudit voda pozadovanej teploty. Priklad. V akumulacke vychladne voda, ten termostat, co chces pridat, bude blokovať obehove cerpadlo. Izbovy termostat da poziadavku zapnutia obehovky. Miestnosti nebudu vykurovane, az pokým sa akumulacka nenabije na pozadovanu teplotu, aby odblokovalo obehovku. Podla mna nevhodne riesenie....
Odpovedať
@megdesign no takto este raz a pomaly 8-) ja nemam termostat izbovy to je jedna vec druha vec je ze cerpadlo podlahovky je zapnute nonstop ...teplotu do podlahovky riadi trojcestny ventil so servom riadenym ekvitermickym regulatorom ...ten pripad aky popisujem ze sa mi vybije akumulacka na taku hodnotu ktora nieje uz pre mna zaujimava je mozno 3 x do mesiaca ... tak preto chcem aby to cerpadlo neslo a nechladilo aj ked to bude fakt mozno 2-3 x do mesiaca
Odpovedať
@doors454 Ano, pozeral som manual a ma rozsah -50 110C, hysterziu 1-15 C, da sa prepat ci ma byt spinaci rozpinaci.
Odpovedať
@doors454 ok a co ti riadi to servo? Len ekvitermika? Tak ako som pisal. Lubovolny termostat s PTC100/NTC priloznym cidlom na vystup akumulacky do podlahovky. Rele zapojit na prerusovanie napajania obehoveho cerpadla. ;-)
Odpovedať
@megdesign servo mi riadi ekvitermika TECH ST-431N aj termostat v miestnosti ... teplotu vody do podlahy nastavuje ekviterm ale ak je miestnost prekurena termostat povie dost a regulator nastavi nizsiu teplotu vody do podlahy...
Odpovedať
Článok sa načítava...
@doors454 :-D Hlavne ze nemas izbovy termostat. ;-) Daj tam hocijaky termostat s priloznou sondou a nastav min pozadovanu teplotu a kontakt N.C. na privod napajania do cerpadla ;-)
Odpovedať
@doors454 pozrel som manual k tej St 431 a ved to vyzera ze vie riadit cerpadlo podla teploty. Skus si dobre pozret ten manual.
Odpovedať
@megdesign ten termostat neberem do uvahy lebo v podstate tam ani nemusi byt ok dikes za rady 8-)
Odpovedať
@smotek7 toto co chcem nevie ...
Odpovedať
@doors454 http://www.kurenie-solar.sk/fotky7054... Strana 10 , zapinanie cerpadla nad prahom (čerpadlo sa zapína nad nastavenou teplotou zapínania). To neni ono?
Odpovedať
@doors454 precitaj si manual. Hlavne stranu IV.c.3: "Táto voľba dovoľuje vybrať režim práce čerpadla. Čerpadlo sa bude zapínať: vždy (čerpadlo je v prevádzke po celý čas nezávisle od teploty), nikdy (čerpadlo je vypnuté stále a regulátor riadi iba činnosť ventilu), nad prahom (čerpadlo sa zapína nad nastavenou teplotou zapínania)."
Odpovedať
@doors454 a "dikes za rady"... Nemas za čo. Hlavne, ak si pytas radu, si nechaj poradit. ;-)
Odpovedať
@smotek7 ano je ale taka nizka teplota sa tam neda nastavit
Odpovedať
@megdesign ano je ale taka nizka teplota sa tam neda nastavit
Odpovedať
@doors454 tak vid moja rada /a nielen moja/ vyssie ;-)