Zapojenie drevosplynujuceho kotla s akumulacnou nadobou, na co si davat pozor?

Kurenari mi idu zapajat drevosplynovaci kotol Maga MA20. Od Magy som kupil aj ladomat, ktory zabranuje rychlemu vychladnutiu kotla. Ma aj centralnu riadiacu jednotku, ktora si dokaze regulovat teplotu v kotli a akumulacnej nadobe. Z kotla sa to nejakym sposobom napoji do rozvadzaca, kde sa zbiehaju podlahovky a radiatory. Kurenar mi spominal, ze to pojde cez 3-4 tepelne cerpadla, podla zon budu v rozvadzaci ventily, ktorymi sa bude dat dialkovo ovladat teplota v jednotlivych zonach. Znamy mi spominal, ze pri prvom spustani vykurovania podlahovky treba kurit postupne niekolko dni v kratkych casovych usekov, aby vraj nepopraskali trubky. Vie sa niekto k tomu vyjadrit? Na co si dat pozor pri takomto zapojeni?
Odpovedať
@radoslavc ak máš v kotolni dlažbu, tak si ju nafoť, aby si mal dôkaz, keď ti ju porozbíjajú. Pec orientuj tak, aby bol dobrý prístup s drevom a dosť miesta okolo na vymetanie komína a čistenie. Tiež aby zostal priestor na otvorenie okna a dverí a priestor pre ovládanie rozvodov a pre el. rozvádzač. Akumulačka môže byť prípadne aj v kúte.
Odpovedať
@radoslavc tak rozvod podlahoveho kurenia bezpecne nepopraska, 30 stupnova voda tomu vela zabrat neda. Co je podstatne, ze novy poter treba nechat schnut 21 dni a az potom zacat pomaly kurit. Je toho na nete vela, trochu treba pogooglit, nie ale na MS :) firmy co to predavaju a realizuju maju aj navody. V podstate co opisujes je spravny postup, kotol+ laddomat a rozdelovac- vsetko OK. V podlahovke nesmie byt spoj, system sa tlakuje min na 24 hod. na 5-6 bar. a rucicka sa nesmie pohnut. Idealne je to mat urobene a prepocitane v projekte. Takto drahy system aky budete mat robit od pasa je mrhanie financiami. pre ukazku ako to maju zapojit video: https://mail.google.com/mail/u/0/?tab...
Odpovedať
@petermu nerozumiem co konkretne je mrhanie financii?
Odpovedať
Ladomat je pre splyňovací kotol a akumulačnu nádrž nevhodný, termostatický ventil a čerpadlo je lepšie a podstatne lacnejšie riešenie. Kúrenari tie ladomaty dávajú všade, asi je z toho väčší zisk. Vypýtajte si od toho kúrenara schému zapojenia a dajte ju sem, tam vám skôr poradím co áno a co nie. Kúrenie robené bez prepočtu prietokov a projektu s návrhom na 4 čerpadlá, je nezmysel. To by som, chcel vidieť ten návrh.
Odpovedať
@radoslavc myslel som tym to, ze ked udriete do kurenia cca 5 000 eur bol by hriech to neurobit podla projektu a nastavenia systemu reviznym technikom, co je uz polozka od 150 eur projekt a od 60 eur spustenie revizakom, aby vsetko hralo ako ma. kite19@ S nazorom , ze kurenari davaju laddomaty aby predrazili cenu je vyslovene hlupost. V realite sa skor snazia to robit v lacnejsich variantoch. Koniec koncov kurenar je monter toho co vidi na vykrese. Nerobte z nich projektantov a este aj ked vam nieco navrhnu tak ich za to nezaplatite berie sa to ako dobra rada a na dovazok na MS o nich pisete ze vam predrazuju projekt. Tak si to dajte urobit projektantovi. Ten vas skasiruje. Taka je cesta. Kurenar ma urobit zadarmo navrch, prepocet, zrealizovat to ma v super case, najlepsie za jeden den a najlepsie by bolo za brigadnicku hodinovu sadzbu, resp. za pivo. Dobre rano! Ja u kadernicky necham za 4 min 8 eur. V kvetinarstve za 3 kvety 20 eur. To je v pohode. A ked majster povie 400 eur za tyzden driny v zime na stavbe je zdierac. Ludia potom nechapu, ze taka krabicka, take kolienko a tolko eur... Samozrejme system prezije aj bez laddomatu, ale predsa len s nim je system vyladeny na 1. :) caute
Odpovedať
@kite19 laddomat je odporucany vsetkymi vyrobcami drevosplynovacimi kotlami, na vacsine for o kureni, takze asi to nezmysel nebude...taktiez ochranu spiatocky odporuca kazdy kurenar co sa vyzna aj do novsich veci...samozrejme setri sa kde sa da, ved treba to prepit a nahadzat do automatov, tipovania:) tam su Slovaci na spici a prijmi stavkovych, herni a podobnych su na urovni retazcov ako je LIDL, Tesco...takze ludia pretipuju a prehraju to, co prejedia..tak na take kurenie im uz neostava a vychadza len kotol za par papierikov a kurit sa bude odpadovym drevom idealne namorenym olejmi a inym bordelom...
Odpovedať
@kite19 a prečo je nevhodný už o tom nepovieš ani slovo, také niečo je treba odôvodniť. Ty by si bol asi dobrý za indiána: je nevhodný- howk!
Odpovedať
Tak takto nejako to mam: 1. poschodie: Podlahove kurenie(trubky 16mm): 2 okruhy obyvacka s kuchynou 1 okruh spalna 1 okruh kupelna, chodba 2 okruhy mensia chodba wc 1 okruh radiator spalna 1 okruh radiator kupelna (zapojenie radiatorov by som tiez tento rok neriesil, len urobit nejaku pripravu - aby sa to dalo potom spustit) Na 2. poschodie mi idu 2 trubky 20mm, a 2 trubky 16mm(cize jeden okruh pre podlahovky na 2.poschodi a druhy okruh pre radiator na 2. poschodi). 2. poschodie ma cca 40m2 a bude tam detska izba, pracovna wc a schodiste s malou chodbou).Tu uvazujem nad rozvadzacom, kde bude privod tie 20mm rury.. (2 poschodie vsak nemam prerobene a to by som najradsej teraz ani neriesil) Co sa tyka tych vyvodov na ovladanie, resp. teramostat tak mam 1 v chodbe, 1 v spalni a este mozno po jednom by som urobil do obyvacky s kuchynou a na 2 poschodie (neskor ked to bude prerobene). Akoby bolo najlepsie to zapojit? radiator v spalni je len taka rezerva, keby je nieco s podlahovkou a taktiez radiator na 2. poschodi - kedze su to koncove miestnosti domu.
Odpovedať
@viktor811 Každá firma, ktorá produkuje kotle ma svoje odporúčané zapojenia a skoro všetky ich majú rovnaké. Na všetkých fórach a tým myslím napr. Tzb, energoportál, už dávno zistili, že ten ladomat je v prípade akumulácie nevhodný. Pracuje nárazovo, na rozdiel od toho termostatický ventil, ide stabilne a čerpadlo tiež. Ak by bol aspoň nákres kúrenia, dalo by sa baviť o tom čo áno a co nie. Ide aj o návrh ostatných komponentov. Porovnajte si cenu navrhnuté ho ladomatu pozrite sa na jeho čerpadlo a spotrebu a porovnajte s nejakým vhodným ESBE ventilom + grundfos ALPHA. Prieť sa tu o ladomate nejdem, výrobcovia odporúčajú teplotu spiatočky. Realizácia kúrenia je finančne náročná a príkladov o zlom fungovaní je veľa. Dajte si to načrtnúť a spočítať, tým ušetríte najviac a predídete problémom.
Odpovedať
@kite19 komu?
Odpovedať
@radoslavc To si si navrhoval sám???Len jeden dotaz,ak mas napojenú 16 zo spodného rozdelovaca na 2 poschodie,ako chces odvzdušnit ten had?.Dalšou zaujimavostou je napojenie rozdelovača na 2 np- 20 pex?? Obdivujem samoukov ,ale toto je uz extrém.Kazdý prívod do rozdelovača musí preniest určité množstvo energie.Rozvádzač má 1" prívod a ty tam dáš 20 rurku a to ešte sa priznaj kolko si tam dal kolien.Ked ti to nebude kúrit ,ani sa nečuduj.Nekritizujem ta,ale ak sa dá tak si to prerob.Keby si tam este namiesto pex dal Cu 22-urcite má lepšie prietoky. :-)
Odpovedať
@robo28w ziadne kolena, vsetko su cele kusy zvedene do jedneho miesta Asi to nakreslim lebo sa asi nechapeme, na kurenara cakam niekolko tyzdnov... To saa skor clovek nauci nieco sam robit kym pride majster... A nehovoriac o tom ze v mojom okoli zapojenia prerabali viaceri majstri... Lebo jeden je neschopnejsi ako druhy... A to niektory beru 250e za den len praca, necelych 8h...nechapem dnesnu mladez preco nsstuduju kurenarov, elektrikarov a podobne remesla ale pchaju sa za pravnikov a podobne ktorych tu je ako mravcov..
Odpovedať
Článok sa načítava...
Akymi trubkami mate rozene rozvody v kotolni, ak su rozvody po izbach plasthlinik. Mate med, co najviac plasthliniku alebo nieco ine?
Odpovedať
Ma niekto skusenosti s tymto Hep2o? https://www.atria.sk/vykurovacia-tech...
Odpovedať
@radoslavc pre kotol na pevne palivo nie je nic lepsie ako zvarana kotolna zo zeleza. ziadne zavitove spoje, bezudrzbovy variant s nulovym rizikom. Pre variant Plynovy / elektricky kotol dajte plasthlinik aj v kotolni, uz aky vyznam ma mat kotolnu z medi alebo uhlikovej ocele a zvysok z plastohlinika, ci PPR? Najlepsie je jeden druh rozvodu... Samozrejme mozete mat kazdy meter z ineho materialu... nie je problem. System ako taky to prezije.
Odpovedať
schemy zapojeni: http://bogemia.com.ua/ru/atmos/ustano...
Odpovedať
@petermu a kolko by to trvalo pozvarat? akurat kamaratovi menili kurenie a mal prehrdzavene - zvarane..
Odpovedať
Najklasickejsia Kotolna , t.j. kotol bojler cerpadlo expanzna a samozrejme gulaky filtre dochladzovacia smicka a podobne cca 2-3 dni pre dvoch. Nam to tak vychadza cirka
Odpovedať
@petermu to uz sa potom skor do tej medi oplati ist ci nie?:) resp. uhlikovanemu zelezu..
Odpovedať
No v Rusku sa to robi svojpomocne: https://teplospec.com/tverdotoplivnoe...
Odpovedať
@radoslavc my kotolnu mame najradsej celu zo zeleza a odtial uz kto co chce sa dalej taha k radiatorom. Uz som videl kotolnu ze od kotla bol natiahnuty alpex a kurilo im to. Ci aj dnes neviem. Ale med ci uhlikova ocel je v pohode samozrejme.
Odpovedať
@petermu co pozeram ruske stranky a tam o kurenii vedia toho viac ako my:) tak vacsinou maju kombinacie med + PPR https://www.google.com/search?q=%D0%B...
Odpovedať
Med kvitujem, ale PPR velmi nemusim. To je moj osobny pohlad na vec. Je to najlacnejsie riesenie rozvodu a fitingov na trhu a co ma odradza,ze som videl niektorych ludi ako to maju porobene. zatlacana rura do kolienka tak ze bol prietok ako ihla. Sme to normalne naskrz prerezali a cumeli ako puci. Ti rusi na tych videach tomu rozumeju a robotu maju ozaj peknu. Tak ma vyzerat kotolna. I z PPR sa to da pekne urobit samozrejme nie od kotla!!!
Odpovedať
@radoslavc s prepáčením, vedia o tom len viac ako ty
Odpovedať
u nas taketo video nik neurobi: https://www.youtube.com/watch?v=pT8_7... tam to maju vyvarene ako spomina petermu..tiez to vyzera v pohode...
Odpovedať
a tu pouzivaju nieco ako HDPE a PE spojky... https://www.youtube.com/watch?v=loIz1...
Odpovedať
https://www.atria.sk/vykurovacia-tech... ma s tym niekto skusenosti?
Odpovedať
https://www.youtube.com/watch?v=aK68B... zaujimave video ako sa to tvaruje...
Odpovedať
Ku kotlu mi odporucali poistny ventil Danfos, kurenar hovori ze ho netreba. Bude tam aj ladomat. Pouzil ho niekto? http://www.profisolar.sk/maga-poistny...
Odpovedať
1
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?