(tp=45°C) - teplota vykurovacej vody v prívodnej rúrke do okruhu
lo/lp=59,6m/2,3m - dĺžka rúrky okruhu 59,6metra/ dĺžka prípojky k okruhu 2,3metra
Lpz=150mm - rozstup rúrok okruhu 150mm
Pz=26,2°C - asi povrchová teplota podlahy okruhu
S=8,9m2 - plocha okruhu v metroch štvorcových
m=85,4 l/h - prietok cez okruh v litroch za hodinu
Nemáš za čo.
@martin272 rozostup rúrok podlahového vykurovania v okrajovej zóne. Ale keď máš takéto otázky, kľudne kontaktuj projektanta, ktorý ti to navrhol, určite ti to vysvetlí.