Zdravicko.
Vedel by mi niekto pomoct s vypoctom tepelnej straty RD? Staviam bungalov, podorys 12,5 x 9 m, obvod porfix 30 cm + 12 cm EPS, podlaha 10 cm EPS, strop 30 cm vata + 2,5 cm dosky, otvory - okna + dvere 20,8 m2 - salamander bluevolution + trojsklo U=0,5, lokalita - Žilina, momentalne to potrebujem hlavne koli navrhu optimalneho vykonu kotla, kotol bude plynovy kondenzacny, podlahohove kurenie + ohrev teplej vody - 80-120 l bojler.
Daskujeeeem
Dušan
Zdarec, s tepelnou stratou ti velmi nepomozem (mne to robil kurenar, to za vela nestalo, teraz to prepocitava architekt, koli optimalizaciam). Ale ak si nechas poradit : 10 cm do podlahy je hodne malo pokial chces kurit podlahovkou, teda pokial nemas zaujem si vykurovat zaklady. Do izolacie obvodovych murov by som tiez pridal. Ides dat dobre okna, co niesu za 5 korun, preco to pokazit setrenim na polystyrene, ked ten je najlacnejsi z pouzitych materialov na stavbe a prave on ti bude urcovat kolko budes platit za energie - a nasledne kolko tepla budes potrebovat. Vela zdaru
@ducho30 Orientačný výpočet tepelných strát http://www.klimart.sk/vypoctyTS.html
STENY
Plocha stien : 107 m2
U steny : 0.16 W/m.K2
Tepelná strata stenami : 641 W
Podiel na tepelnej strate : 18 %
STRECHA
Plocha strechy : 113 m2
U strechy : 0.12 W/m.K2
Tepelná strata strechou : 485 W
Podiel na tepelnej strate : 14 %
PODLAHA
Plocha podlahy : 113 m2
U podlahy : 0.3 W/m.K2
Tepelná strata podlahou : 338 W
Podiel na tepelnej strate : 10 %
OKNÁ
Plocha okien : 20 m2
U okien : 0.6 W/m.K2
Tepelná strata oknami : 452 W
Podiel na tepelnej strate : 13 %
INFILTRÁCIA
Tepelná strata infiltráciou: 1634 W
Podiel na tepelnej strate : 46 %
TEPELNÁ STRATA :3549 W
Vypočítaná hodnota tepelnej straty je len orientačná
@ducho30 toto som ti tam zadal... su aj lepsie vypocty.. tento je jednoduchy..
Zadajte vykurovanú plochu objektu: 112.5m2
Zadajte konštrukčnú výšku budovy: 3m
Zadajte lokalitu budovy: Zilina
Skladba obvodovej steny: porobeton 0.3m
EPS 0.12m
Skladba strechy: drevo 0.05m
vlna 0.3m
Typ zasklenia: izolacne trojsklo
Podiel zasklenia z obvodovej steny: 16%
lepsie je to tu http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-v...
fuuha, dakujem, ja som to ratal cez program Hestia, vyslo mi to okolo 5 - 5,2, momentalne som to chcel hlavne koli navrhu vykonu kotla, kolko kW rezervy navyse by som mal ratat, ked chcem kotlom ohrievat aj TUV, kotol by mal byt plynovy kondenz. + podlahovka, vdaka :-)