Voda v rekuperacii

druhy den po zapojeni rekuperacie(vent axia - sentinel kinetic b) pocujem ako v nej zblnka voda. Pri nizkom výkone pocut len kvapkanie vody, pri najvyssom a strednom regulerne zblnkanie, akoby tiekla voda. rekuperacia je nova, zapojena celkovo tri dni. z rúry na odtok kondenzu nevytiekla zatial ani kvapka. Nastavenie vyzera byt v poriadku, letny bypass zapojený. Vsetko bezi a funguje ako ma, fuka a taha tam kde ma, ale sústavne vo vnútri zblnka voda a nie je to len dojem. Je to normálne? nejake postrehy? dakujem za ochotu
Odpovedať
Profilova fotka
Mal by si sa informovať u dodávateľa, resp. montéra danej jednotky. Ak si to robil sám, tak pozri do technických listov, či je dobre orientovaná v zabudovaní. Niektoré majú predpísanú polohu, aby mohol kondenz vytiecť.
Odpovedať
@laco17 Este nie su take teploty, aby sa tam tvoril kondenz. Vsak otvor dekel a pozri dovnutra :-)
Odpovedať
@jarosujo No, praveze nocne teploty uz su dostatocne nizke aby sa kondenz zacal tvorit. Ak beriem, ze maju novostavbu, kde maju momentalne tak 60% vlhkost a 23°C, tak rosny bod je okolo 14°C a to uz byva v noci o dost chladnejsie. @alukis Ved do nej pozri.
Odpovedať
@alukis mne to robila po spusteni tiez. Dal som ju na najnizsi vykon a vytiekla voda cez hadicku. Ak som to mal na strednej alebo vysokej, tak.len zblkotala. Naklonena je spravne. Rekuperacia Venus.
Odpovedať
@danculd Mas pravdu, nejak som si neuvedomil, ze uz su rana podstatne chladnejsie :-)
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 5 rokoch
Ako tomuto predist? Nie je dobre dat ruru privodnu do spadu smerom von? nech to odteka?
Odpovedať
1
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?