Dobrý deň, máme Vitopend 100, kúrenie funguje normalne ale akonáhle pustím teplú vodu tak kotol hreje možno 30 sekúnd a potom vypne plameň aj ventilátor, led svieti o chvílu spusti znova ohrev a toto robí dokola a tečie buď studená alebo vlážná voda.
@yuri66 moze byt, ale ked som skusal vychladnuty kotol tak vystup do radiatorov zostal chladny, zato vymennik bol horuci. Asi to naozal bude zaneseny vymennik.
@yuri66@gkrivanek tak zistil som ze posiel jeden radiator a vymenik TUV bol zaneseny bordelom na strane od kotla, tak som ho vycistil ale asi to bude len docasne. Vymenim radiator a zavolam servisaka nech pride s masinou a cele to precisti.
@dedo758 ano doskovy vymennik upchava pretoze cez neho prudi kotlova voda.
Tento viessman ma 2 vymenniky.
Bezne sa upcha doskovy ked je neosetrena voda + bez filtra.
@gkrivanek Ja viem, kolega servisuje Viessmanny a ja občas s ním (z tej vodárskej stránky), tak som niečo pochytil :-) Výmenník napálený bordelom som videl nejeden. Aj 300-vkový som pre Viessmaňákov s boľavým srdcom rezal, aby videli, že to zachrániť nepôjde