Vaillant - dá sa nastaviť vysúvací režim poteru?

Ahojte , Planujem kupit kondenzacny kotol Vaillant ecotec plus. Mate niekto skusenost , ci sa da na tomto kotli nastavit vysusaci rezim poteru ? Chcel by som urychlit susenie anhydritu. Vopred Dakujem za odpovede.
Odpovedať
Mal by si nechat susit normalne, mozes sposobit viac skody ako uzitku. Az tak ta tlaci cas?
Odpovedať
tak tak anhydrid nieje beton . nechaj vysušiť bez kurenia , ale dodavatel anhydridu dá inštruktáž čo a ako
Odpovedať
Ja som dnes spustil tento program ale na kotly wolf.
Odpovedať
Cas mas az tak netlaci, ale predsa zima sa blizi, a bez prikurenia vlhkost v dome moc nevyvetram. Uz budu 2 tyzdne od vyliatia poteru. Dodavatel anhydritu povedal, ze po 2 tyzdnoch sa moze zacat s vysusacim rezimom. Viem, ze niektore kotly ako viessmann to maju , ale nikde som sa nedocital o vaillantoch, ci takyto rezim sa da nastavit aj tu.
Odpovedať
@mato87 pozri v papieroch od regulacie. Ja som to mal v manualy ovladaca nie kotla.
Odpovedať
je tam ten program. dvadsat dni si to same pridavalo a uberalo teplotu. ale neviem,ci to nie je vhodne len na betonovy poter.
Odpovedať
Toto som radsej riesil manualnou regulaciou teploty podla ohrievacieho protokolu ci ako sa to vola. Sucast technickeho listu poteru. Univerzalny program nemusi nyt vzdy najvhodnejsi.
Odpovedať
Profilova fotka
@mato87 - lepsie to riesit manualne podla vysusacej krivky poteru. Tak ci onak, aj tak musis vetrat, lebo co z toho ze poter vysusis, ked vlhkost treba dostat mimo obalku domu. Ja som pocas poterov v noci susil podla krivky a cez den vetral.
Odpovedať
@petjo ja som ten program nastavil a na displeji som hned videl pocet nastavenych dni a vystupnu teplotu. Ale na druhy den rano na displeji regulatora tam zobrazovalo len aktualnu teplotu kurenia a teplotu vzduchu. Spustil som to znova , ale dnes rano na regulatore boli len tie klasicke informacie. Ono to bezi na pozadi ? Lebo poter sa zda byt suchsi aj vlhkost v dome klesla.
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 2 rokoch
Aky je spravny ohrievaci/vysusovaci protokol podlahovky na CEMENTOVY poter? Poter je stary 2 mesiace, spustili sme podlahovku. Kurenar nastavil 20 dni, postupny narast na teplotu 31 stupnov a pokles. Max. teplota sa mi zda mala, kedze podla mojho nazoru by to zakurenie malo dostat poter za bezne maximum podlahovky (35?), nech sa pokruti, vypraska teraz, nie potom s dlazbou. Takze uplne laicky to vidim na postupne zvysovanie na max. teplotu vody aspon 37 stupnov, drzat 3 dni a potom pokles. Druha vec je, ze je leto, takze 37 stupnova voda ten beton vyhreje urcite viac, ako v zime...Mal by mat protokol v letnom obdobi nizsie teploty z toho dovodu? Nasiel som na webe nejake protokoly, kde idu pre zmenu na 45 alebo az 55 stupnov. To mi pride do podlahovky extremny ulet. https://www.floor-experts.sk/podpora/ alebo protokol na obr. Zaujimaju ma hlavne odbornejsie nazory, napr. @poliacik321 @gkrivanek ;-) Ale kludne napiste aj ostatni, ako ste mali nastavene... Vdaka.
Odpovedať
@mgx @kejsix Podla akeho protokolu ste susili vy? Mate cement alebo anhydrid?
Odpovedať
@zefe nvm co myslis pod protokolom. Nikde som s nikym ziaden zapis nerobil. Mam anhydrid. Je pravda, ze si chvilu postal pred prvym zakurenim (asi rok, ale bezali odvlhcovace a teplovzdusna raketa v zime). Potom aj ked bol preschnuty som spustil susenie v navode a peckovalo to riadne. Vsetko ok. Prikladam foto z mojho navodu.
Odpovedať
Článok sa načítava...
@pistikus protokol = postup, kolko dni na aku teplotu kuris, teda ten graf co si tu dal. Daval si podla prednastaveneho = 50 stupnov do podlahovky?
Odpovedať
@zefe uz si to presne nepamatam, tusim som kazdy den pridaval dva stupne az po 45 a po par dnoch zasa uberal
Odpovedať
Profilova fotka
@zefe - vysusaci protokol vacsinou urcuje vyrobca poteru v TL, ak sa teda nevyhovori na vyrobcu podlahoveho kurenia, ktory s tym ale nic nema :) ak krivku nestanovi (ja som robil svoj cementovy poter, takze som ju musel ako vyrobca stanovit ja :)), tak: - cementovy poter - treba nechat vyzriet minimalne 2 tyzdne (vlhcenie, starostlivost). Myslim ze je to malo, idealne aspon mesiac pri dostatocnej vlhkosti (polievanie). Anhydrid myslim ze staci 14 dni. - urychlovanie susenia je castym zdrojom technickych chyb poteru -> skrutenie, nadzdvihnutie rohov co je hned 2ha chyba po nedostatocne intenzivnom alebo dlhodobom osetrovani a malej hrubke poteru https://www.asb.sk/stavebnictvo/strop... krivky ktore si uviedol su tzv. rychlosusiace. Ja som susil na jesen + v zime, preto som sa velmi neponahlal. - zaciatocna teplota 15c (max. rozdiel kotlovej vody oproti realnej teplote mazaniny max 10c). ak je to vela, znizit. - denne som pridaval 2stupne - po 15 dnoch som vyskackal na 45c co je max. - rovnako som uberal denne po 2c a skoncil som na 15c. odmeral som CM, ci vyhovuje kladeniu dlazby/podlahoviny https://www.asb.sk/stavebnictvo/zakla... ak nie, opakujes rychlosusiacu krivku (1 den o 5c -15-45c, 7dni hore+7 dni dole). PS: ak nechas poter poriadne preschnut (1/2 roka) aj bez presusania tiez sa nic nedeje. ziadne odtruhnutie sa pri kvalitnom flexi lepidle nedeje... jedine nemozes pustit hned 45c vodu :).
Odpovedať
@zefe ano. Islo tam 2 dni 50 stupnov a pohoda. Ale ja som mal vyzrety poter. Teraz mam aj tak obmedzenu teplotu vody na 40 ci 45 stupnov.
Odpovedať
@mgx od vyrobcu poteru :-D keby som sa pytal toho mumaka, co to hadzal lopatou do stroja, ten by mi iste dal protokol aj technicky list na pockanie :-D Pozeral som Baumit, tam je to salamunsky: --------------------------------------------------------------------------- Nábeh podlahového vykurovania pri cementových poteroch je možné začať po 21 dňoch od ich realizácie. Ak výrobca vykurovacieho systému neodporúča inak, prvé 3 dni sa odporúča nastaviť kúrenie na teplotu 25 °C, potom zvýšiť na maximum, pričom by však teplota nemala prekročiť 55 °C. Po 4 dňoch sa môže začať teplota postupne znižovať až na 18 °C. Po skúškach vykurovacieho systému sa odporúča neprestať kúriť, ale iba zmierniť vykurovanie na konštantnú teplotu 25 °C až do úplného vyschnutia poteru. --------------------------------------------------------------------------- Poter je po 2 mesiacoch myslim dost vyzrety aj relativne suchy. Bol poliaty, 3 tyzdne vlhky pod foliou, ani jedna prasklinka zatial. No nic, vygenerujem si nejaky vlastny protokol...3 dni 25 stupnov, potom pojdem postupne do 40 a zase dole. Vysoka teplota v prichadzajucich horucavach asi dlho udrzatelna nebude, plus coskoro ma nabehnut obkladac, ktory mi iste podakuje, ked mu prikurim na 40+ :-D Urcite si ale nemozem dovolit nechat to lezat pol roka len tak.
Odpovedať
1
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?