Ahoj,mam tuto zostavu a chcem sa spytat ci sa da nejak nastavit minimalna teplota vykurovacej vody.Inak vsetko funguje tak ako ma (ekvitermika vyladena atd...).Problemom bolo toto teplejsie pocasie ked mi vodu do radiatorov hnalo len na cca 40 oC co bolo malo.Pri chladnejsom pocasi je to OK.Pripadne ine riesenie?Vdaka ;-)
Odpovedať
vonkajsie cidlo sa neda odpojit/vyradit?
Odpovedať
@bandolero v navode (manual) si sa nic nedocital?
Odpovedať
Profilova fotka
Ta ekvitermika nebuda asi az taka vyladena ked ti toto robi... Treba sa stym pohrat, zmenit sklon krivky...
Odpovedať
Cidlo viem odpojit.Ekvitermika funguje dobre ak je chladno.Myslim ze by mi viac vyhovovala plochsia krivka.Ale ako ju nastavit neviem.Mozno som to zle vycital...
Odpovedať
Profilova fotka
@bandolero trebalo by tú krivku zdvihnúť. Myslím jej hodnotu. Lebo iná krivka je pri radiátorovom kúrení a iná pri podlahovom.
Odpovedať
@nadro No,mozno by to pomohlo ale ja som chcel aby kotol isiel co najdlhsie,aby nechladli radiatory.Este rozmyslam premiestnit regulator na chodbu kde je najchladnejsie.Teraz je v obyvacke.
Odpovedať
Profilova fotka
@bandolero presne tak regulator by nemal byť nicim ovplyvňovaný. Ta chodba je dobre riešenie ja to mam tak isto.
Odpovedať
Este sa spytam.Na displeji mi neukazuje ci je zapnuty horak (cize nesvieti symbol radiatora ani plamienok).Da sa to nejak opravit/nastavit?Hladal som rozne na foracha maju s tym problemi viaceri...
Odpovedať