Teplota vody do podlahového kúrenia

Zobraz úvodný príspevok
Chcem vás poprosiť či by ste sa nepodelili o skúsenosti so vstupnou teplotou vody v podlahovke. Ja momentálne púšťam vodu do podlahovky 30C a teplota podlahy je cca 20 - 22C podľa miestností (vonkajšia teplota -10C). Ako je to momentálne u vás a akú ste dávali max. teplotu vody do podlahovky v minulom roku, aby ste vykúrili dom.
Odpovedať
Profilova fotka
@renatkas Čo sa týka povrchu podlahy, on nemá byť teplý...mal by byť vlažný...ale pri porovnaní s povrchom kde podlahové kúrenie kúrenie nieje, je jednoznačne cítiť teplú podlahu. Preto ak vám je na nohy zima, dajte si ich na elektrický vankúš...ten Vám ich vyhreje... ;-) Čo sa týka litráže v okruhu kde máte obývačku, tak vychádzam s toho že najpravdepodobnejšie je, že v obývačke máte jeden vykurovací okruh, a pretože obývačky sú najväčšie miestnosti v dome, tak preto je tam natiahnutá väčšia dĺžka rúrky, ktorá vytvára omnoho vačší otpor, ako tie v izbách, ktoré sú kratšie, a preto nemá takú litráž... Zvačšenie litráže je možné zvýšením stupňa otáčok na kotly...nie je to nič zložité, ale neodporúčam montovať sa Vám do kotla...nakolko je potrebné demontovať kryt kotla... a potom prepnúť čerpadlo na vyšší stupeň...
Odpovedať
@madein1974 Dobrý den. Já si myslím, že podlahovka, zejména když je dělaná jako akumulační, čili zalitá do betonu či anhydritu, by měla jet nepřetržitě. K tomu mě vedou tyto aspekty : 1. Velká hmota, kterou musím ohřát 2. Z velké hmoty vyplývající velká tepelná satrvačnost 3. Z toho všeho vyplývající pomalá reakce na změnu teploty jednak podlahy samotné a dále teploty vzduchu např. při solárních ziscích. 4. Z těchto důvodů je podle mě rozhodující topit nepřetržitě a řídit teplotu topné vody pomocí ekvitermní křivky 5. Oběhové čerpadlo by mělo být zapojeno v nepřetržitém provozu, aby se topná voda pořád točila a stačila jednak roznášet např. ty solární zisky a současně předávat informaci o teplotě topné vody do celého procesu řízení. 6. Dá se na noc snižovat teplota, ale je nutné to všechno asi zkušebně stanovit, aby jednak pokles byl vždy, když jsme pod duchnou a jednak začít topit tak, aby to bylo OK, když vylezeme z popod duchny. Čili, já topím pořád stejně, akorát mám v ložnici nastavenou permanentně nižší teplotu. 7. Podlahovka, pokud nejsou ucpané trubky, topí vždycky, i když někdy za velmi nestandartních podmínek. S pozdravem Laďa
Odpovedať
@zirafak prehriatu podlahu nemas mat nikdy. @pivec mne to robi vacsiu usporu, mam to popisane v pracovni, mam nestandartny dom a opalti sa mi kurit ako tebe, kus dlhsie 2hodky rano, 3,5 vecer. Aj ked neskusala som menej. Spotrebu elektriky na kotly neviem zmerat. Ja pod automatikou mam nastavenie casov zopnutia a vypnutia "kurenia" a potom mam Stalu prevadzku-kurenie bezi cely den.
Odpovedať
Profilova fotka
@pivec Väčšina kotlov je robená s trojstupňovým čerpadlom...to znamená že čerpadlo ide v kuse počas vykurovacieho obdobia.... ak máš aj ty takýto kotol tak nijakú elektrinu neušetríš...Aj keď nehorí...aj tak čerpadlo fachčí... Potom je pár kotlov ktoré maju čerpadlo s variabilnými otáčkami - čiže kotol si sám riadi otáčky čerpadla...tak tu sa možno nejaké watíky dajú ušetriť...
Odpovedať
Profilova fotka
@atlaska @pivec @ladajaskva Ja mam spotrebu pluynu denne 9m3 co mi vyhovuje. Neide mi ani o spotrebu plynu ako o zataz kotla. Ako kazdy, bol by som rad keby mi vydrzal co najdlhsie. Cerpadlo mi bezi skoro stale, kotol bezi rano aby mala manzelka teplu podlahu v kupelni ked sa sprchuje a potom poobede. Ekvitermika bezi stale, obcas sa stane ze kotol bezi aj mimo nastaveneho intervalu, co mi trochu vadi... No predpokladam ze tieto moderne hracky maju vlastny rozum cize sa riadia sami sebou a nie tym co ja chcem.l.
Odpovedať
@ojmajster Dobrý den. Většina kotlů, a řekl bych že se to týká všech kotlů, :-D :-D :-D :-D :-D má možnost nastavení běhu čerpadla. Buď se nastaví nepřetržitý chod, nebo doběh, který zaručí, že se v kotle ochladí výměník pod bod varu. Nejhůř jsou na tom kotle bez vlastního oběhového čerpadla, kde termostat vypne oběhovku a kotel je odstaven termostatem hlídajícím max. teplotu. Že je čerpadlo trojstupňové neznamaná nic. Správně je, že má tři výkonové stupně, které podle elektrického výkonu dávají adekvátní hydraulický výkon, ale to je tam akorát z důvodu, aby se topný systém nastavil přesně podle vypočítaných parametrů, ne aby si s tím kdokoliv svévolně hrál. :-p :-p :-p :-p :-p A úspora je celkem jasná. Když mě čerpadlo o spotřebě 100 W nepojede vůbec celou topnou sezónu 240 dnů, tak uspořím 240 x 100 x 24 = 57.600 Wh = 57,6 kWh x 5 Kč = asi tak necelé 3 stovky a to je pod mou rozlišovací schopnost. Nicméně prakticky je to zcela jiné a topím aspoň polovnu času a čerpadlo má menší spotřebu, takže bych teoreticky neuštřil tolik, ale skoro nic. :-D :-D :-D :-D :-D S pozdravem Laďa
Odpovedať
Profilova fotka
Však práve o to pri podlahovke ide...dlhý čas na nízkom výkone (taka obdoba tempomatu na aute - rozbehnúť a udržiavať rýchlosť)...časté štarty negatívne vplývajú na životnosť kotla...
Odpovedať
@ladajaskva sekol si sa o jednu nulu, je to 576 kWh a to su uz 3 tisicky :-)
Odpovedať
@ojmajster Chvalabohu mam rozumny kotol. Necha cerpadlo bezat asi 5 minut po vypnuti horaku a potom stoji. Mam ho zmerany wattmetrom, ked stoji, tak zerie 5W. Ked bezi, tak zerie 105W. A to je velky rozdiel. Takze ho mam nastaveny tak, aby bezal co najkratsi cas pocas dna, ale tak aby som nemusel zvysovat vykurovaciu vodu nad 38C.
Odpovedať
@madein1974 No clovece, tak to mas dost vysoku spotrebu. Ja mam priemer za januar asi 4.5m3 denne. A co sa tyka zivotnosti kotla, tak samozrejme cim kratsie bezi, tym ma dlhsiu zivotnost. Ani obehove cerpadlo nema nekonecnu zivotnost. A je rozdiel ci bezi 24h denne, alebo 4h/denne. Taktiez pocet zapnuti za den (ludovo nazyvane cyklovanie) je rozhodujuce. Cize u mna je to 2x denne, plus mozno 2x denne kvoli ohrevu TUV. A dufam teda, ze mi kotol vydrzi ovela dlhsie ako ostatnym tu na modrej streche.
Odpovedať
@johal Jo jo, 576kWh je uz celkom slusna spotreba. To je vlastne 1/3 mojej celorocnej spotreby elektriny a to vobec nie je zanedbatelne ...
Odpovedať
Profilova fotka
@pivec No tak to je dobre, že máš rozumný kotol, ktorý ti vypína po dohorení... Ja taký rozumný nemám...alebo takého rozumnéh servisáka, ktorý mi to nenastavil dobeh po vypnutí horáka. Chcem sa ťa opýtať čo to máš za typu??
Odpovedať
Článok sa načítava...
@ojmajster immergas zeus
Odpovedať
@pivec spotreba zvisi aj od rozlohy domu, mozno @madein1974 ma raz tak velky dom ako ty a spotreby mate potom cca rovnake.
Odpovedať
Profilova fotka
@pivec tak ako madein spalime asi aj my... od 7 -11kubikov, to ked je ozaj cca. -15 ... a co tu na ulici ludia byvaju, vacsina tak spali.. 9kubikov denne, to je bezny standard asi .. pokial nemas NED
Odpovedať
Profilova fotka
@ladajaskva Čavko Láďo. To, že je na čerpadle možnosť nastavenia dobehu, po dohorení horáka, je pre mňa novinkou... Hneď zajtra volám servisákovi či je to tak...či ma neo.... :-) Chcem sa opýtať, čo je na nesprávne na výraze 3stupňové čerpadlo ?? Prečo som mal použiť tvoju frázu o čerpadle s troma výkonnostnými stupňami, ktoré podla elektrického výkonu, dávajú adekvátny hydraolický výkon?? Príde mi to ako naprávanie výrazu M5, manualna 5 stupňová prevodovka, alebo po tvojom prevodovka manuálna s 5 stupňami, slúžiaca na zvyšovanie rýchlosti auta...ale mne to príde stále to isté... A keď @renatkas chcela vymačkať viac než 1,5l z obývačkového okruhu, tak takto sa to dá dosiahnuť...odporúčenie ale bolo, zasahovať neodporúčam... Čo sa úspory týka...tak doteraz som bol v tom, že čerpadlo ide stále...počas celej vykurovacej sezony. Preto som napísal, čo som napísal..že ide v kuse...také info som mal...že čerpadlo vypínajú iba kotle s variabilným čerpadlom. Dúfam že to tak je ako píšeš Láďo a aj s mojim Vitrixom (Immergas), pretože ten kúri cca pol dňa...a ked bude druhú polovičku dňa v klude, tak nejaký ten padík (€ ) bude ušetrený, čo by nebolo až také zlé... Čavaje
Odpovedať
@johal Dobrý den. To je fakt. Někde ta nula vypadla. Ale to je jenom příklad kdy píši : kdyby mělo čerpadlo 100 W, kdyby nejelo čerpadlo nepřetržitě 24 hodin denně a kdyby topná sezóna trvala 240 dnů. Takže i když jsem to vlastní blbostí napsal špatně, tak skutečná úspora vypínáním oběhovky může být úplně jiná. Ale ruku na srdce, každá energie se nakonec přemění v teplo a to v tonmto případě je transportováno topným systémen do interiéru, čil o co víc spotřebuji elektriky, o to méně ( mínus kinetická energie potřebná k proudění vody ) zase spálím třeba plynu. Takže já to vidím jako že nula od nuly pojde. :-D Ale je nezvratný fakt, že ten výpočet jsem zmršil. To musím přiznat. PS Jsou i oběhovky se spotřebou 5 W a při chodu 10 hodin denně u pasivního domu s topnou sezónou 120 dnů je to trochu jiné : 5 x 10 x 120 = 6.000 Wh = 6 kWh to celé x 5 Kč = skoro NIC :-D :-D :-D :-D :-D S pozdravem Laďa
Odpovedať
Profilova fotka
@pivec Nemyslim si ze to je vela v pomere k velkosti domu...
Odpovedať
@ojmajster v mojom victrix zeus sa chod cerpadla nastavuje jamprom na riadiacej doske, skus pozrieť návod k tvojmu kotlu
Odpovedať
@ojmajster Dobrý den. Strana 25 provoz oběhového čerpadla : http://www.vipsgas.cz/images/stories/... Co se týká jednostupňové, dvou stupňové a vícestupňové čerpadlo, tak to je zase názvosloví, které platí pro vnitřní konstrukci čerpadel ( tlakových ). U oběhovek je tam jedna dutina, ve které se točí jedno oběžné kolo. :-D :-D :-D :-D S pozdravem Laďa
Odpovedať
Profilova fotka
@johal Akurát sa s tým prelúskavam...zatial len min.informácii...musím si detailnejšie prejsť návod pre technika...
Odpovedať
Profilova fotka
@johal @ladajaskva Tak vdaka Vám páni za radu...tak konečne aj mne forum MS pomohlo.... Po dlhom potení typu Č-CH-P (čelo-chrbát-pazuchy) sa mi to podarilo kotol preprogramovať...čerpadlo po dohorení horáku vypína... Mám takú radosť s tolkej usporenej energie, že aj doma povysávam... :-D :-D :-D Čavaje
Odpovedať
Profilova fotka
@renatkas Prietok 1.5l za sekundu je uplne dostatocny. V podstate staci aj 0.5 l/s. To ze je horna hranica na kazdom okruhu 4.5 l/s, neznamena ze ju treba dosiahnut :) Dalo by sa to napr. silnejsim cerpadlom, ale to ma vyssi prikon a je to uplne zbytocne.. Ja by som dokonca ten vas prietok znizil :) Ale nechajte tak ako je, naozaj to je v poriadku.
Odpovedať
Profilova fotka
@zirafak nechcel som v ziadnom priade strasit, ale naozaj treba zistit ci maju kyslikovu barieru. co viem tak PVDF rury sa pouzivaju pre mimoriadne teplu vodu - su odolne voci vysokej teplote, ale kyslikovu barieru podla mna mat nebudu.. tympadom dochadza v potrubi k oxidacii.. toto by vsak dobry kurenar mal vediet :-(
Odpovedať
@ojmajster Blahozelam !!!!
Odpovedať
Profilova fotka
@jan_fejes A je pravda,ze nie vzdy je velky prietok zarukou dostatocneho kurenia?
Odpovedať
Profilova fotka
@zirafak da sa to logicky odovodnit a plati to hlavne pri nizkoteplotnom systeme. ak je prietok nizci a teda tok vody pomalsi, odovzda vacsie mnozstvo tepla za urcity cas. tym je vratna voda chladnejsia a dokaze pri zdroji odobrat vacsie mnozstvo tepla - dosiahneme vyssi rozdiel teplot v ramci teplotneho spadu, takze stupa ucinnost kotla. pri vysokych prietokoch dalej stupa tlak a system je hlucny, dokonca je niekedy mozne pocut piskanie a ine formy hluku. vysoky prietok zbytocne zatazuje obehove cerpadlo a teda spotrebu elektrickej energie.
Odpovedať
Profilova fotka
@zirafak rast a pokles prietoku ovplyvňuje v značnej miere výkon podlahového vykurovania+teplota média. všetko určuje tepelná strata miestnosti a tepelné odpory hornej a dolnej vrstvy podlahovej skladby. nárastom prietoku dochádza k menšiemu vychladeniu média, pri poklese prietoku dochádza k väčšiemu vychladeniu média. Pri veľmi dlhej slučke to môže byť vychladenie, ktoré negatívne ovplyvní teplotu podlahy hlavne pri meandrovom spôsobe. Takže pokiaľ mám dobre zateplený dom stačia mi väčšie rozstupy potrubia pri menších prietokoch média, s pokrytím nízkej tepelnej straty. Pri nedostatočne zaizolovanom dome je to opačne. A tam môžu začať problémy s prekurovaním podláh, prekročenou hygienickou teplotou podlahy, zdeformovaným teplotným gradientom, hydraulickým vyregulovaním systému. Takže prietok nie je určujúcim faktorom. Prietok sa počíta na základe konkrétneho prípadu, na konkrétnu tepelnú stratu. Pri kondenzačnom spôsobe prevádzky je primárnym cieľom znižovanie teploty spiatočky pri zachovaní rozdielu teplôt medzi prívodom a spiatočkou v rozmedzí do 10K.
Odpovedať
Profilova fotka
to odborníkom -- chcem sa spýtat najednu vec - máme kotol Protherm Raja 14kw - teplotu na termostate nastavenu na 20,5st. a kotol vykúri na túto teplotu a potom aj 12 hodín sa nič nedeje - kotol je ticho )) ale ked potom zapne , tak akoby ten termostat sa zapínal a vypínal t.j. termostat cvakne, svieti plamienok a vypne - ale kotol ide, zase za 5 minút termostat cvakne+ plamienok a vypne,,, a takto dokola až kým sa nevykúri vnútri na požadovanú teplotu -- je to tak v poriadku ,,, na kotli svieti vtedy teploto VV = 38-39st.
Odpovedať
Profilova fotka
ešte dotaz -- dom je zateplený 10cm EPS, montovaný drevodom, bez zapojeného vonkajšieho čidla,,, bola som pozriet v skrini a máme stav VT= 406, NT= 2258 ,, viete mi to prerátat na eur ?? dakujem
Odpovedať
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?