Tepelne cerpadlo a zvlastne zvuky

Ahojte, prosim Vas mam otazku ohladne spravania sa tepelneho cerpadla. Mam PANASONIC AQUAREA WH-ADC0916H9E8+WH-UX09HE8. tepelne cerpadlo pouzivam druhu sezonu a teraz som si vsimol, ze TC vydava dost zvlastny zvuk. Pri rozbehu, resp. pri skonceni prevadzky z neho nebehne neprijemny zvuk. Prirovnal by som ho k autobusu, ktory vypusti tlak vzduchu, alebo vlak ked na stanici vypusti paru. Az to neprijemne zapiska ked vypusti tlak. Je to normalne a zbytocne sa nad tym pozastavujem? Ale mam pocit, ze prvy rok som toto nepocul. Je to neprijemne, az sa niekedy zlaknem z toho zvuku :-) Dakujem ak mate skusenosti.
Odpovedať
Takyto zvuk zvykne vychadzat z TC pri obracani obehu z kurenia na chladenie, alebo naopak, tiez pri rozmrazovani (system sa odtlakuje). Ak to robi len pri vypinani, alebo starte, bez nejakeho zjavneho dovodu, tak to bude skor softwarova zalezitost danej konkretnej znacky, si myslim.
Odpovedať
Panasonic pri prepínaní štvorcestného ventilu neodstavý kompresor , len zníži jeho otáčky a za behu prepne 4-cestný ventil. deje sa to pri odmrazovaní vokajšej jednotky. ten zvuk je take ako vypustenie vzduchu z pneumatík, tiež sa to môže stať , keď sa TČ odstavý a vyrovnávaju sa tlaky ma strane výparníka a kondenzátora Ak tie zvuky ste v minulosti nepostrehli, a teraz sú výraznejšie, kontaktujte technika,
Odpovedať
@matosl Daikin to robí tiež. Nesledoval som ho kedy presne, ale občas to spraví. Podľa môjho názoru to je normálna prevádzková vlastnosť. Asi uvolňuje tlak stlačeného chladiva cez redukčný ventil, pri nejakom cykle.