Ahojte,
rád by som v krátkosti zhrnul skúsenosť výmeny turbo kotla Thermona za KK.
Jedná sa o nezateplený dom, plocha 320 m2 (3 podlažia), okná klasické 2 sklo.
Je použitý centrálny systém vykurovania jedným kotlom, klasické oceľové rozvody - poctivo urobené. Radiátory liatinové, celkový odovzdávací výkon 20 kW pri spáde 55/45.
V prvom rade, čo ma k tomu viedlo k tomu meniť kotol.
- úspora, hlavne v neistých časoch cien plynu
- komfort.
Pôvodná thermona nedokázala pracovať s vodou pod 50 stupňov, a pri min. výkone žrala 12 kW trvalo. Nakoľko je dom menej izolovaný, tak priestor bol buď prekurovaný alebo nedokurovaný. Riadenie pri prechodných obdobiach bolo nemožné.
Pri Thermone Turbo som na noc vypínal kúrenie, nakoľko riadenie termohlavicami bolo nefunkčné, kotol stále cykloval a nič aj tak nekúril.
Do vzdialenejších častí domu k radiátorom nestihla voda prísť.
Základné rozdiely:
1. KK ide stále, v podstate sa nevypína. Kotol ide ekvitermiku, bez vnútorného termostatu. Pri teplote -5 som mal teplotu v radiátoroch 45 stupňov, vnútri 22,5. Stále v kondenzačnom režime.
2. V noci je príjemnem, tak ako má byť. Predtým hlavne ked mrzlo bolo v noci neskutočne zima = vypnuté kúrenie
Spotreba - úspora (porovnanie sezón) 2021 a 2022
20% - s nočným kúrením v prospech KK.
Ak by som chcel kúriť Thermonou Turbo aj v noci na rovnakú teplotu, tak by úspora bola cca 30-40% pre KK.
Verím že tieto dáta niekomu môžu pomôcť pri rozhodovaní.
Ďakujem
ked kotol ide, zere plyn jedno ci je kondenzacny alebo atmosfericky, mne zral novy kondenzacny 24kw v tom rezime ked stale isiel ovela viac bez 20 rocny predimenzovany 34kw kotol ked sa vypinal. vyriesilo to az vyhodenie termostatu s vonkajsim cidlom a pouzitie klasickeho spinacieho. splatka klesla o cca 17%. cez noc nekuril ziadny.