@22macka22 rozdiel je vo výkone a garantovanom rozsahu vykurovania... to číslo je výkon (75 = 7,5 kw a 80 je 8,0 kw) tá 80 má väčší rozsah vykurovania a to medzi - 28 až 35 st. C oproti 75 tá len -20 až 35 st. C
@virnik27
tento model PUHZ-SHW75VAA neexistuje, pismenká SHW sú pre kompresory so vstrekovaním a SW bez.
model SHW nemá vyššiu účinnosť pri mrazoch, ale vyšší výkon pri mrazoch, má skôr nižšiu účinnosť, teda COP.
Pri modeloch SW klesá výkon strmšie pri poklese teploty vonkajšieho vzduchu ako pri SHW v obrázku tabuľkách porovnávajte nominálne výkony , nie max. tabulky su do -20°C ale oba možu pracovať do -25°C
dakujem za vase nazory, nakoniec sme sa rozhodli pre to lacnejsie cerpadlo, podarilo sa nam dostat aj dotaciu, takze to nakoniec vyjde vsetko za pekne peniaze :-)
@macka2711 ahoj prepac, az teraz som si vsimla tvoju otazku. budeme mat toto mitsubishi PUHZ-SW75YAA a dotaciu sme dostali 2823eur, takze po odratani dotacie nas vyjde do 6000eur komplet s montazou
@virnik27 a máš aj chladenie. Oplatí sa to dávať. To chladenie je iba ze do podlahovky tlači 18 stupňovu vodu nie. Nedá sa aj bez chladenia tá voda do podlahovky púšťať
@virnik27 na chladenie je najlepsie mat stropne chladenie tie fancoili su koko..na.
Musia byt 2x take velke ako klas klima a fukaju aj tak studeny vzduch.
@virnik27 to je jedno že je to téma stará 10 mesiacov alebo si od tej doby zistil že si nepísal dobre?:)
ani ja neznášam to fukanie chladného vzduchu ahh zle nato aj spomenúť.