Prosim Vas, ma niekto spravene riadenie kurenia v dome cez Jablotron?
Konkretne si to predstavujem:
* Beziaci Jablotron 100 (na nom povesena zabezpecovacka a ovladanie exterierovych zaluzii),
* na jednej zbernici 4ks cidla a nastavenie kurenia v styroch izbach,
* na dalsej zbernici kabel k rozvadzacu k ventilom na otvaranie/zatvaranie kurenia v jednotlivych okruhoch.
Alebo to je zbytocne scifi?
Vdaka za nazor/skusenost.
@kenny123 otazka znie inac. ake rozdiely ziadanych teplot medzi jednotlivymi miestnostami chces mat a aku toleranciu rozdielu od tychto hodnot si ochotny pripustit. od toho sa odvija riesenie a suma za jeho realizaciu. ak by si mal elektricku podlahovku tak by to bolo jednoduchsie. pri vode kde sa budes musiet vysporiadat s dvomi premennymi tj teplotami vykurovacej vody a prietokmi moze byt konecny vysledok ... otazny. pri vacsich instalaciach napr penzion s 50 radiatormi to ma zmysel tam to je koli tomu aby niekto nemusel behat po izbach a technickych miestnostiach a primarne to je skor urcene na setrenie nakladov nie len na regulaciu teploty. riesenie co by pripadalo do uvahy kotol s cidlom referencneho priestoru a ostatne priestory skrtit tym jablotoronom. ma to zmysel ak nemas izby o velkosti aspon klziska? ak to tak zoskladas tak sa pridi podelit o skusenosti. kureniu zdar.
@rvs realne chcem "regulovat" teplotu v troch izbach (spalna, detska,hostovska - vsetko do 12m2) a velky okruh chodba kuchyna obyvacka. Celkovo cca 120m2.
Rozmyslam ze budem znizovat teplotu v noci pripadne cez den ked je osadenstvo v praci/skole. Kuri sa teplovodnou podlahovkou a plynovym kondenzacnym kotlom.
@jarosujo mozno tomu zle rozumiem, ale ak niekde nekurim, ergo nepalim plyn, ergo bude menej plynu odobraneho, ergo mensia platba plynarnam. Alebo mam zlu rovnicu? :)
@kenny123
No nie celkom je to pravda čo píšeš. Lebo keď ti teplota poklesne povedzme o 1 stupeň pod požadovanú cez deň tak potom na to výkúrenie budeš potrebovať omnoho viac energie, čiže viac plynu ako keby si to udržoval cez deň na konštantnej požadovanej teplote.Nehovoriac o tom, že podlahovka má pomalý nábeh a dobeh. To znamená, že keď napríklad ráno chceš mať teplo potrebuješ cca 2 hod.pustiť kúrenie skôr. Potom odídeš vypneš to a zase cca 2 hodiny sa teplo odovzdáva do priestoru. A znovu sa to potom opakuje poobede pred príchodom. Reálne na tých pár hodin sa to naozaj neoplatí vypínať. Pri podlahovke netreba vôbec špekulovať s vypínaním, respektíve s útlmovou teplotou napríklad v noci. Samozrejme pokiaľ nemáš problém zaspať pri vyššej teplote :-)
Čo sa týka tých termostatov, tak ja mám tak isto každú izbu riadenú separátne. Ale reálne to využívam, len v tedy keď je vonku pekný deň a cez veľké okná mi povedzme jednotlivé izby nahreje o 1-2 stupne nad požadovanú teplotu. Vtedy mi uzavrú v rozvadzači podlahovky termo ventili jednotlivé okruhy, a kúry len izba na severe. Ale to tiež je nutné dobre si nastaviť aby v predstihu začala podlahovka kuriť, lebo ako píšem ten nábeh je dlhší. Česť
@kenny123@stokibb suhlasim, podlahovka sa vobec nema vypinat. Budeme mat inteligenciu Loxone, prehrievanie sa bude riesit vinkajsimi zaluziami... dobre izolovany dom si udrzuje svoju klimu a nereaguje na napr na prehrievanie sklenych Stien tak, ako stare nezaizolovane domy...
@kenny123 ale ano da sa to aj tak ( mJu to v hoteloch), ze ked na izbe xy je viac ako hodinu otvorene okno, kurenie sa vypne. Ale to sa oplati pre hotely..
@bambula626 ano súhlasím. Máme vonkajšie žalúzie z východnej a južnej strany takže budeme tuto zimu riešiť tak aby nedochádalo k prehrievanou v prípade zimných slnečných dní. V lete sa v horúčavách osvedčili.