 Aké máte vstupné a výstupné teploty pri vašich rekuperačkách.
Ja mám také tušenie že u nás neni niečo v poriadku lebo vyfukujeme von odpadný vzduch o teplote cca 11-12 stupňov rekuperácia je Vallox 90SE

prívod do jednotky z vonku je +6
prívod odpadného vzduchu z domu do jednotky je +23
do domu z jednotky ide +21
výfuk z jednotky von z domu je +11


skušal som aj prikúriť v krbových kachliach a hodnoty sú nasledovné
prívod do jednotky z vonku je +6
prívod odpadného vzduchu z domu do jednotky je +27
do domu z jednotky ide +25
výfuk z jednotky von z domu je +13

prešiel som zopár stránok kde sa venujú výpočtu teplot a ten výstup by mal byť niekde okolo +8 a nie ako je tomu u nas +11 až +12

pokial odhliadnem od teploty vystupného vzduchu tak som spokojný lebo mi to dáva účinnosť cca 86%-92% len ma proste zaráža ten luxusne teplý vzduch čo odchádza

viete poradiť kde bude problém?
30. nov 2014 o 13:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
 Pridaj príspevok
fotoportrét
fotoportrét
supiiik
23
Registroval sa 5. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 751 príspevkov a 2 albumy. Má 10 priateľov. Okres Levice.
  • Už bývam v dome
    Levice, okres Levice
fotoportrét
fotoportrét
supiiik
23
Registroval sa 5. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 751 príspevkov a 2 albumy. Má 10 priateľov. Okres Levice.
  • Už bývam v dome
    Levice, okres Levice
 @stavitelsamouk Nemyslim si, ze ide o problem. ide aj o to, aku vlhkost RJ nasava z interieru, pokial je vzduch dostatocne vlhky, tak odovzda teplo aj para obsiahnuta vo vzduchu vo forme kondenzu. Myslim, ze ucinnost sa aj tak vypocitava len z teplot ktore ido z/do interieru a nasavaneho vonkajsieho vzduchu.
30. nov 2014 o 13:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
stavitelsamouk
4
Registroval sa 19. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 99 príspevkov a 1 článok. Má 7 priateľov. Okres Nitra.
fotoportrét
fotoportrét
stavitelsamouk
4
Registroval sa 19. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 99 príspevkov a 1 článok. Má 7 priateľov. Okres Nitra.
 takze časom ak poklesne vnútorná vlhkosť tak ta teplota bude na výstupe smerom z domu nižšia??

a ešte som teraz meral teploty na vyustkoch do izieb a rozdiel oproti rekuperacii je cca 2 stupne a to mame rozvody tahanemedzi vatou a SDK, takze su v podstate akoby v interieri tak kde sa može strácat to teplo ??
30. nov 2014 o 14:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
supiiik
23
Registroval sa 5. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 751 príspevkov a 2 albumy. Má 10 priateľov. Okres Levice.
  • Už bývam v dome
    Levice, okres Levice
fotoportrét
fotoportrét
supiiik
23
Registroval sa 5. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 751 príspevkov a 2 albumy. Má 10 priateľov. Okres Levice.
  • Už bývam v dome
    Levice, okres Levice
 @stavitelsamouk Na to, kde sa straca teplo neviem odpovedat, to musite pomerat a zistit sam, ale co sa tyka vlhkosti vz teploty na vyfuku, tak odporucam software od atrea http://www.atrea.sk/sk/navrhovy-software , da sa tam nasimulovat chovanie rekuperacie podla zadanych teplot a vlhkosti. Je to sice len pre atrea jednotky, ale myslim, ze to bude +- rovnake pre kazdu rekukperaciu.
30. nov 2014 o 14:14  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to