Planujem kupit tuto rekuperaciu, zaujima ma aka je v reale hlučnosť tejto rekuperacie ale nie priamo pri jednotke, ale v izbach cez potrubie. Prosim o reakcie hlavne majitelov...
Mam tuto rekuperaciu už viac ako 5 rokov .Hlučnosť v izbách zaleží predovšetkým na rozvodoch ,ich type a priemere a rýchlosti vzduchu .
Ja mam izolovane Spiro potrubie o priemeroch 120 a 150 mm. Posledné 2-3 metre som použil pred výustkami do izieb SONO-flex...hadicu .Funguje ideálne ako tlmič hluku .
Rýchlosť prúdenia vzduchu sa dá nastavovať v troch stupňoch na diaľkovom a na jednotke ešte doladiť min -max .
A teraz z praxe :
Na prvý a druhý stupeň nepočujem absolútne nič ,,,,ak chcem zistiť či vôbec funguje musím sa postaviť pod vyustku ,
žiadne syčanie ,pískanie absolútne ticho .
Na tretí stupeň je to už hlučnejšie ,ale nič strašné sa nekoná ,,,skôr počujem odsávací anemostat,,,ako prívody do izieb .
Treba si uvedomiť že tretí stupeň sa používa iba minimálne a iba v prípade keď chcem rýchlo vyvetrať .Na tento stupeň mi vyvetrá komplet dom za 6 minut ) a to je už radný fičák ...hlavne vonku výstupné potrubie z domu hučí aj do tretích susedov .
Ešte poznámka :
Najúžasnejšie je na tom ,spotreba celej jednotky .
Mam tam napichnutý merač spotreby ,ktorý meria el.príkon do jednotky s ventilátormi
Momentálne :
1.stupeň ......9W
2.stupeň.......41W
3.stupeň ......147W
Ešte poznámka :
Je treba myslieť aj na odvod alebo nejaký zber kondenzátu z jednotky ,,,v zime z toho dosť leje .
Urobil som si aj el,pred-ohrev na prívodnom potrubí ale ešte som ho nezapol ....nech sa darí
Ahojte,
vedel by niekto pridat popis k obrazku? co znamenaju jednotlive znacky atd.
Potenciometer (funkcia, vyznam) nad dvoma pre nastavenie intenzity prveho a tretieho stupna odsavania
VKK -->
AWW on/off -->
COM (RJ45 konektor)
vdaka vopred