Regulácia podlahového kúrenia v bungalove

Zobraz úvodný príspevok
Dom je vo faze hrubej stavby a potrebujem naplanovat cim sa bude regulovat kurenie. Nieco je v projekte ale koncova zonova regulacia nie je navrhnuta iba celkova. Projekt rata s plynovym kotlom VAILLANT eco TEC plus VU INT 146/5-5 (obehove cerpladlo sucast dodavky kotla), zásobniku TUV Vaillant VIH SN 250/3 a 2 slnecne kolektory Vaillant auroTHERM VFK 135 D (VD). Rozdelovac Rehau HKVD SX-AG Easyflow s automatickým vyvažovaním (14) okruhov a regulaciu plynoveho kotla zabezpeci ekvitermicky regulátor calorMATIC 470f. V obyvacke bude aj doplnkovy krb na drevo skor ako zalozny zdroj ohrevu a pre atmosferu. Podlaha + radiatory (2x kupelne + garaz) su rozdelene do 14 zon. Moja predstava je ze hlavny regulator bude v obyvacke a na jeho zaklade (plus cidlo z vonku) sa bude regulovat cele vykurovanie s tym ze v dvoch hostovskych izbach a spalni sa da vyregulovat nizsia teplota podla nastavenia na stene. Vyssia sa podla toho ako to chapem neda kedze hlavny reglator vypne cele kurenie ked je dosiahnuta zvolena teplota. Nizsia teplota by bola zabezpecena priskrtenim hlavic na elektricky pohon na danom okruhu. Otazky/ciele: - chcel by som mat moznost vidiet teploty (grafy) a chod aj mimo domu cez nejaku apku (v horsom pripade iba doma). Ide o to aby som nemusel behat z teplomerom a zapisovat teploty na papierik ked budem chciet vidiet ako to cele funguje po zmene ejakeho nastavenia - bolo by fajn mat moznost tie izby vykurit aj na vyssiu teplotu (zimomriva navsteva). Otazka je ci sa to da. - da sa nahradit ten calorMATIC 470f s ohladom na to ze su tam slnecne kolektory ? - nerozhodi priskrtenie okruhov cely system ? Cital som tu zopar krat ze kotol zblbne lebo zvysok nema potom dostatocny prietok. - bolo by fajn aby sa snimace teploty dali calibrovat doma tak aby vsetky ukazovali rovnaku teplotu a nie ze jeden bude merat o 2C menej - nechem aby si system sam menil teplotu v noci ako bolo pisane pri Evohome - pri ekvitermickej regulacii je nutna moznost zmeny (posun) kriviek Zatial ma viacej nenapada.
Odpovedať
@14054 vidím ze častejšie čítaš ako používaš rozum resp. fyziku. Použiť exteriérové žalúzie ci presah strechy su síce riešenia ale dobre pre predajcu tj. Vyjde za to veľmi draho. A pýtam sa načo si si dával veľké drahe okná keď ich budeš mat veľké lete zatienenie? Však si chcel mať svetlo. A ešte jedna vec keby ze máš presach strechy teplo sa šíri aj vedením tj. Pred oknom ak máš 40 stupňov a nemáš žalúzie, rolety tak pred francúzskymi oknami (vnútri) máš peklo.
Odpovedať
@fricko vieš čo sa tepla týka použiť aj iné slovo ako peklo? Sa teda mňa pýtaš? Takže, keď si tienim presahom strechy alebo terasy, tak nemám svetlo? Ešteže sa tu ohanas fyzikou 😁 ja som ti napísal, že cez leto som nemal viac ako 25 stupňov v interiéri, ale mám aktívnu reku. Nuž teda sa podel s tvojim revolučným riešením, či stačí dať všade menej cm eps a vyrieši sa to samo hej? Bože bože
Odpovedať
@14054 ok pánko tebe radiť netreba lebo výška tvojho platu zatienuje tvoj rozum. S mojim revolučným riešením sa deliť nemôžem keďže fyziku si nepamätáš a zrejme pracuješ ako obchodný zástupca zeliacich dosiek.
Odpovedať
@fricko V dvoch vetach po sebe si odporujes. Najprv mi vyska platu zatienuje rozum a potom som obchodny zastupca. Ale vazne ta moj plat trapit nemusi. Tento tvoj vyrok hovori za vsetko : "ale pytam sa co sa stane v lete ked mas v podlahe 20 cm a 6 cm poter a ked ti zasvieti do izby slnko ? no zhoris tam lebo je to ako reflexna folia. A vsetci sa cuduju preco v lete potrebuju klimu ked to maju tak dobre zateplene :DDD" Zase peklo :-D Daj si google strycu, a pozri si co je fazovy posun ty reflexna folia. A za druhe. ked uz ktosi stavia dom, kde ma v podlahe 20 cm eps, tak ver tomu, ze ma vsetky detaily premyslene. A aj to, aby doma nemal peklo ;-)
Odpovedať
@radoslavc Neviem či overené, ja som zobral také, aké som našiel na nete. Mám Salus NC: https://www.stavbaeu.sk/vytapeni-ohre...
Odpovedať
@chrobak7 To co si poslal je M28x1.5mm a vacsina z ciny co sopm videl je M30x1.5mm . Ktory rozmer je beznejsi pri instalaciach na SK ?
Odpovedať
@panak Možno som poslal nesprávny rozmer, nepamätám si presne. Len viem, že to bolo NC a na 230 V. Rozmer kupuješ podľa konkrétneho rozdeľovača - aké má pripojenie. A či je to Čína alebo Nemecko - aj tak je všetko vyrobené v Číne. A ak to funguje, je mi jedno, kde to bolo vyrobené. Je to záležitosť za 16 EUR, takže keď sa pokazí, kúpim nové.
Odpovedať
@peter_83 mam 130m2, 7 okruhov, okno mam 5,4 x 2,4m, tam sli trubky nahusto. Nemam problem vykurit. Mam regulaciu od Honeywellu evohome, som spokojny,.. Cena asi 1000€.
Odpovedať
@chrobak7 No prave mam este moznost urcit aky bude ten rozdelovac v tejto faze. Preco NC ? Mne sa zda vhodnejsie ked sa nieco pokazy nech to zostane otvorene a tak som skor myslel ze NO je lepsie. Mozno mi nieco unika. Dik
Odpovedať
@lubomird tak ako som povedal, mne je to v podstate jedno keď to budete mať aj na 1 okruh :-) To že to funguje ešte neznamená že by to tak malo byť ale to je zase na inú debatu a tá by tu k ničomu neviedla. Hlavne že to funguje a ste spokojny :-)
Odpovedať
@peter_83 Vedla toho som ti napisal aj regulaciu..
Odpovedať
@lubomird regulácia s tým nič nemá :-) tak isto by to fungovalo aj bez regulácie .
Odpovedať
Článok sa načítava...
@peter_83 Prepac, to malo byt pre @panak
Odpovedať
@panak Či NC alebo NO je jedno. Musíš ale mať termostat, ktorý pri zapnutí relé odpojí, teda aby pri vypnutom stave bol termoventil pod prúdom. Bežne pri zopnutí sa kontakt zopne a dodá napätie do termoventilu a ten sa otvorí. Ty to chceš opačne, preto pozor pri kúpe termostatu.
Odpovedať
@chrobak7 Ano, ano.... ten co mam v merku ma aj NO a aj NC pripojenie.
Odpovedať
Vacsina rozdelovacov co som videl pri vlastnom rozhodovani ma M30x1,5.
Odpovedať
@megdesign tak mi dosiel domov jeden skusobny termo ventil ( thermal actuator ). Okrem toho ze som zistil ze to v podstate funguje tak ze sa zahreje kvapalina a takto posuva ten kolicek tak som prisiel na to ze asi aj vzdialenost v akej sa pohybuje je dolezita. Po namontovani a neskorsom premerani som zistil ze by som potreboval nejaky medzikus kedze moj domaci radiato nedotlaci do uplneho uzavreteho stavu. Chybaju mi asi 2mm. Na nejakych obrazkoch som si potom vsimol ze su 10-13mm ale aj 11.5-15.5mm. Vie niekto poradit ci sa predava nieco na doplnenie tych 2mm ?
Odpovedať
@panak takze nakoniec ides cestou vlastnej regulacie ako ma @megdesign ci si si vybral nejaky system? Ja som pozeral tiez na ten EvoHome a aj na Tech, cenovo ma to vyjde podobne.
Odpovedať
@panak nerozumiem. Došiel ti rovnaký ventil ako mám ja z Aliexpress a nedosiahne na kolik ventilátor v rozdeľovači? Medzikusy sa dajú dokúpiť aj na SVK v kurenárskom obchode. Ja som nepotreboval.
Odpovedať
@megdesign @panak úplne bežná vec. To sa stávalo dosť často že ventil úplne neuzavrel prietok, treba skúsiť iný ventil alebo nejaký medzikus čo vyplní tú medzeru aby pri otvorení a zatvorení zavrelo alebo otvorilo ventil úplne.
Odpovedať
@coroner26 nevybral som nic ale chcel som otestovat nieco tak som objednal rozne lacne komponenty. @megdesign ano. Nenasiel som nikde taky medzikus. Mozno len neviem co hladat. Medzikusy co som videl su pre rozne sposoby uchytu ale nie 30x1.5 a rozne dlzky. @peter_83 medzikus ok... ale aky ? Nenasiel som.
Odpovedať
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie