Regulácia kúrenia svojpomocne

Mam doma drevosplynovaci kotol, akumulacku a nadobu na teplu vodu. Radiatorovy rozdelovac a druhy rozdelovac pre podlahovku. Pri kotli je ladomat, 3 obehove cerpadla - jedno pre bojler, jedno pre radiatory, jedno pre podlahovku. 3 zmiesavacie ventily, jeden pre radiatory, druhy pre podlahovku a treti pre bojler (i ked ten pre bojler nechapem preco tam kurenar dal). Pozeral som regulacie co by ovladali aj ladomat, zmiesavacie ventily, obehove cerpadla ale aj zony v izbach. Jedine komplexne riesenie za dobru cenu som nasiel toto: Tech CS-I3. Ma to niekto?
Odpovedať
@radoslavc ma ho moj znamy. Viem ze mu ovlada solar, AKU a teplotu vody do radiatorov. Kotol ma svoju rad.jednotku. neviem ci to ma sparovane. Zaujimava hracka :)
Odpovedať
@radoslavc máš to pekne popísané, len chýba mi aký máš splynovací kotol, ako je vybavený automatickou reguláciou a ako máš pripojenú AN k rozvodom t.j dvojbodovo - paralelne, alebo štvorbodovo - do série.
Odpovedať
@viktor811 Maga ma20, ak6000 tam je regulacna jednotka, akumulacka je spojena s ladomatom a z ladomatu vyvod do kotla, treti vyvod z ladomatu spat do akumulacky, dva vyvody z akumulacky do obehovych cerpadiel so zmiesavacimi ventilmi. Co som pozeral tak ten tech cs-i3 to vsetko riesi a zonovu regulaciu poriesim doplnenim tech l7. Je to vsetko riesitelne svojpomocne. Este preverujem ten ladomat ako budem regulovat, kedze ten som nejako nestihol nastudovat a sprava sa dost nelogicky bez regulacie - to jest vychladzuje nadobu a riesenie je ho vypnut po case ako dohori kotol... este uvazujem aky zmysel tam ma zmiesavaci ventil pre bojler, nejako tam postradam jeho funkciu...alebo sa mylim?
Odpovedať
@radoslavc zbežne som si pozrel automatiku kotla a praktický v nej máš všetky základné funkcie vyriešené t.j. zapínanie a vypínanie čerpadla ladomatu, regulácia a vypínanie spalinového ventilátora na základe teploty vody a spalín. Možno bude potrebné vsunúť do el. okruhu kotlového (ľadomatového) čerpadla termostatický spínač, ktorý zopne čerpadlo vždy vtedy ak je teplota spiatočky z akumulačky nižšia ako výstup z kotla. Predpokladám, že AN máš v sérii s kotlom, preto v tvojom prípade je najlepšie kontinuálne potrochu kúriť tak, aby tam teplota neprekročila 80 C. Čo sa týka regulátorov trojcestných ventilov TECH tie nie je potrebné zapojiť do okruhu kotla.
Odpovedať
@viktor811 neodfotilo mi to dobre, ale z riadiacej jednotky kotla na zadanej strane ide pravdepodobne vstup na 220v kabel samicu a je mozne ze do neho sa zapoji napajanie laddomatu a tym sa to vzajomne reguluje, alebo sa mylim?
Odpovedať
inak Maga ma velmi zly navod, tento vystup v navode nie je vobec popisany..
Odpovedať
@radoslavc daj schému riadiacej jednotky kotla z návodu na obsluhu.
Odpovedať
http://www.wv.fi/folder/maga_manual_n... strana 17 tam to vyzera tak, ze ide zasuvka z kotla...a ono to znie aj logicky, kotol by si mal ovladat laddomat..a to je mozne asi len tak, ze ten laddomat bude pripojeny cez kotol a ten si ho bude zapinat podla potreby a aj vypinat a ked sa zalohuje kotol zalohuje sa aj laddomat
Odpovedať
@radoslavc el. pripojenie je na str. 14, na str. 17 máš hydraulickú schému. Treba dať dolu kryt R.J. a pozrieť miesto napojenia čerpadla ľadomatu. To sa nemôžeš len domnievať, to musí byť jasné.
Odpovedať
@viktor811 takze je to tak ako som si myslel, po zapojeni laddomatu do vystupu na riadiacej jednotke kotla Maga ma20 si kotol spusta laddomat podla potreby a vychadza z teploty spalin. Cize odporucam pri kupe kotla pozerat sa na tuto funkciu. Keby to nema kotol v sebe bol by problem s regulaciou laddomatu.
Odpovedať
Co som si to tak narychlo prestudoval, tak najlepsie mi vychadza na ovladanie Tech cs-l-9, ktory ovlada termoelektricke ventily na podlahovom kureni, ako jednotka na ovladanie zmiesavacich ventilov a cerpadiel pouzijem tech-cs-i-2. ma niekto Tech regulacia? paradoxne co som pozeral Tech tak o cca 30% su lacnejsie z Polska, odkial je vyrobca...
Odpovedať
@radoslavc ja mam od Tech vsetku regulaciu. Ziadna cina. Vyrabaju si vsetko sami.
Odpovedať
Článok sa načítava...
@serzo33 co vsetko mate tym ovladane?
Odpovedať
@radoslavc kotol, 3CV, solar. Mam este stare verzie ktore su prepojene kablikom . Teraz to dokaze riadit jedna jednotka.
Odpovedať
@serzo33 praveze nie, aj teraz treba viac jednotiek. Zatial som rozhodnuty pre L9 a neviem ci pouzit cs-i-2 alebo i-3 na ovladanie dvoch zmiesavaciych ventilov, 3 cerpadiel - jedno podlahove, jedno radiatory a jedno bojler.
Odpovedať
@radoslavc rozdiel medzi nimy bude asi len ze ta i3 dokaze riadit aj solar.
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 9 mesiacoch
https://www.aliexpress.com/item/40002... neviete na co moze sluzit toto? termelektricka hlavica je napojena na termostat a ten podla teploty zatvara alebo otvara hlavicu...na co je vyssie uvedena jednotka v odkaze mi je zahadou...
Odpovedať
ovladanie zonoveho kurenia?
Odpovedať
@serzo33 ano je to ovladanie zonoveho kurenia, ale co to robi...termostat vie ovladat priamo termoventily...termostat treba vzdy, aby sa to regulovalo podla teploty izby...nechapem vyznam tohto...
Odpovedať
Cerpadla vypinam cez sonoff, este by som potreboval nieco na ovladanie zmiesavacieho zariadenia resp. nastavit na zmiesavaci urcitu teplotu a idealne keby to slo menit cez internet, eventualne casovat...vie niekto nieco poradit?
Odpovedať
Je to osem okruhovy ovladac robi sa bud drotovy alebo bezdrotovy. Má výstup na cirkulačné čerpadlo na elektrokotol. Tuším sa dajú zapojiť ventily ako NC i NO. Ja mam kupeny drotovy, ale namontujem ho az na buduci rok, teraz si regulujem kurenie rucne
Odpovedať
@rkorba cize sa to ovlada celkovo, idealne ak nechce byt zonova regulacia?
Odpovedať
@radoslavc trosku spresni svoju otazku. Tento kontroler praveze sluzi na zonovu regulaciu.
Odpovedať
@rkorba tak sa k nemu pripaja viacero termostatov? lebo je tam vstup len na jeden...
Odpovedať
@radoslavc 8 okruhov a na kazdy okruh mozes napojit i viac termostatov
Odpovedať
Tak po čase som sa k tomu dostal. Kupil som termostat určený pre podlahové kúrenie za cca 25E z Činy, sú aj wifi verzie na ovládanie z mobilu: https://www.aliexpress.com/item/32969... - treba kupit verziu WP - do krabice KP som natiahol 2 trojzilove kable 3x0,5mm, stacili by asi aj len dve dvojzily. Na druhu stranu na jeden kabel som napojil termoelektricku hlavicu (normally open). Na strane termostatu som jeden kabel pripojil do N a druhy do casti NC. Funguje to tak, ze ked je aj elektrina vypnuta tak voda prudi rozvadzacom. Ked sa prekroci nastavena teplota = izba je uz vyhriata na cielenu teplotu pusta sa elektrina do termoelektrickeho ventila a ten sa zatvori a tym sa uzatvori prud vody v danej vetve. jednym termostatom takto mozno ovladat viacero termoelektrickyhc ventilov (na strane rozvadzaca ich pospajat wago svorkami). hlavice do rozdelovaca: https://www.aliexpress.com/item/40005... - treba vybrat open verziu Este by som potreboval regulovat zmiesavacie ventily a nastavovat urcitu teplotu cez mobil. Su drahe verzie ako tech sterowniky, za nejakych 300-400eur...vie niekto o niecom lacnejsom?
Odpovedať
Cele to funguje dobre, akurat ked sa vypne termostat - napr. po vypadku elektriny prejde do stavu, ze termoelektricky ventil sa zatvori. Neviete, ci sa to da nejako prestavit?
Odpovedať