Protherm Panther

Ahojte, potreboval by som ku kotlu Protherm Panther 24KTO r.v.2004 pripojiť externý zásobník TUV ale nemám ku kotlu manuál takže neviem kde pripojiť NTC čidlo zo zásobníka. Na stránke Protherm som našiel len manuál a zapojenie pre nové typy kotlov. Vedel by mi niekto poradiť číslo svorky pre čidlo NTC a hodnotu tohto čidla? Alebo link na manuál pre tento kotol? Ďakujem
Odpovedať
Profilova fotka
výrobca Vám poradí
Odpovedať
Alebo sem hoďte foto otovrenej regulácie, aj tu je pár servisákov...
Odpovedať
NTC som už zistil aký tam má byť. Jediná nezapojená svorka je XT3 a XT8 Doska regulácie:
Odpovedať
Profilova fotka
oprava
Odpovedať
XT3 je čidlo zásobníka... http://podpora.protherm.cz/panther-v-... strana 88. XT8 je 3-cesťák systém/zásobník
Odpovedať
@dedo758 Ďakujem :-)