Na novostavbe máme podlahové kúrenie + 1 radiátor dolu v kuchyni a 1 na poschodí v kúpeľni. Pred asi mesiacom sme zistili, ze sa nám v podlahe ani v radiátore v kuchyni nekúri. Manžel odvzdušnil radiátor a všetko bolo v poriadku. Dnes sme zistili, že sa nekúri v podlahe na celom poschodí, ale radiátor v kúpeľni je teplý. Na ventiloch podlahovky ukazuje nulový prietok. Čo s tým máme urobiť? Ďakujem za cenné rady.
Mila dama.
Nechapem preco v takychto pripadoch nekontaktujete montaznu firmu ktora kurenie realizovala.
Mna by zakaznici spod zeme vyhrabali keby im nieco nefungovalo!
Ale k veci. tym ze nemáte prietok to znamena ze vam medium neprudi z dovodov ako napr zavzdusnene rozdelovace - okruhy.
Skontrolovat cerpadlovu jednotku ked mate atd.
Skuste uzatvorit oba radiátory nasledne vsetky okruhy okrem jedneho a odvzdusnite ho na rozdelovaci ak je tak uzatvorit a otvorit a odvzdusnit dalsi okruh a takto po jednom vsetky. Viac cez net asi nezmozeme naj je zavolat si kurenara nech to da do poriadku
S pozdravom
Ahoj. Podle mě na rozdělovači jsou samoodvzdušňovací ventily. Já to tipuji na nedostatek topné vody v systému. Každým odvzdušněním se sníží tlak topné vody a v patře bude tak nízký, že ta voda prostě necirkuluje. Zkuste připustit trochu vody do systému. Nicméně, topenář, který Vám to uváděl do provozu by to odhalil na první pohled. :-)