Zdravim,
porovnavam cenove ponuky na podlahovku do RD a niektore ponuky obsahuju anuloid s cerpadlovou skupinou a niektore nie.
Firmy ktore dali do ponuky aj anuloid tvrdia, ze obehove cerpadlo v kotli nemusi stacit. Rad by som si nejak overil, ci to naozaj potrebujem, vie mi prosim niekto poradit?
Uvediem parametre RD
- novostavba 2NP 2x70m2
- podlahovka rehautherm S 17mm, dokopy cca 900-1000m a 7+8 okruhov.
zvazujem kotol Buderus GB072, ktory ma v sebe tusim Grundfos UPS 15-60 HU1 - to je naozaj o tolko slabsie ako cerpadlo ktore navrhuju za anuloidom Buderus HS25/6 ?
Dakujem
@matus_pt anuloid je dobrá ochrana kotla napr. pri pevnom palive bez nádrže, čerpadlo za anuloidom zabezpečuje obeh v systéme. Buderus má čerpadlo zabudované, ak sa za anuloid dá čerpadlo, je väčšinou naviac. Je to riešenie, keby ste potrebovali rôzne spôsoby a teploty na rôznych podlažiach, ale to by už bola iná otázka. A utiahnuť ti utiahne určite, pretože poschodie sa ťahá samo.
@matus_pt Mam podobnu situaciu a kotlove cerpadlo to v pohode taha uz stvrty rok. Kotol mam ale protherm (nestal ani 1000€). Anuloid sa da dorobit, ak bude nutne. Neplatil by som zan vopred, ak sa neukaze, ze je nutny.
@jan45 dakujem za odpoved. kotol bude urcite plynovy kondenzacny - bude umiestneny na poschodi, vsade bude podlahovka, poziadavku na rozne teploty neplanujem (ak nahodou hej, tak priskrtim okruhy v rozdelovaci manualne, alebo nejakym terpomohonom)
@kejsix dakujem za osobnu skusenost, moznost neskor dorobit sa mi pozdava
@matus_pt ak to urobia tak ako navrhli, tak to čerpadlo v kotli odíde do 2rokov.nedavaj anuloid... Nemôže byť čerpadlo za anuloidom silnejšie ako v kotli a 25/60 je >ako15/60 "to druhe čerpadlo bude pretacat kotlove a potom ti pusti to v kotli..
jajaj lebo anuloid je vlastne poiska proti blbosti. v podstate slúži na to aby kotlové čerpadlo netlačilo do zavretých okruhov. riešenie je jednoduché vyhodiť anuloid a ked sa bavíme o trvale priechodzom systéme stačí mať vo velkej mistnosti (obyvačka) namiesto jedného radiatora dva jeden bez hlavice ktorý zabezpečí že okruh je trvale otvorený a druhý radiator bude mať normalne hlavicu a bude regulovať výkon kurenia v danej miestnosti na požadovanu teplotu.