Pomoc z kotlom protherm panther 24 kov

poprosim o radu z plynovym kotlom porotherm panther 24kov.kupili sme dom a kotol fungoval a asi som nieco postlacal ja neviem ale kotol nabehne a ide vsetko len po par sekundach ho vypne!a uz nejde.ked ho vytiahnem zo zastrcky a znova ho zapnem prve sa ukaze hlaska h5 alebo hs a kotol nabehne na chvilku.vie mi prosim niekto poradit co je na chybe?mam aj natocene co to robi len to neviem pridat sem na forum
Odpovedať
@matt24 zavolaj si nato servisaka ten musi vediet podla kodu čo ti vypisuje na displey čo je pokazene na kotli.Na nete najdes na strane protherm vsetkych servisakov aj s kontaktmi na nich.
Odpovedať
viem uz som volal ja som zrucny viem si to aj sam spravit a dom akurat preraba len som chcel aby este zo mwsiac posluzil a servisakovi platit za vyjazd.ja som len ze ci niekto sa tym nahodov nestretol.https://ulozto.sk/!ArmIjnuS9Uip/20170226-162441-mp4
Odpovedať
podla nodu je len 6 zavad od F0-F5 tak ale to co mi zobrazi hned po zapnuti by som rad vedel je to bud hs alebo h5
Odpovedať
Profilova fotka
@matt24 pravdepodobne si navolil ekvitermický režim a kotol hľadá vonkajšie čidlo. Keďže ho nemá hlási poruchu. Vráť sa k nastaveniu a nastav E- U- P-
Odpovedať
E-- P-- takto je to navolene teraz ked dam e6 napr. tak vypise zavada vonkajsieho cidla F5 ale ak je ekvitermicka krivka vypnuta tak F5 nehlasi
Odpovedať
to U mi tam nezobrazuje
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 2 rokoch
Kotol panther protherm 24ktv. Problem je postupny od jesene na ohreve teplej vody. Voda ci je nastavena na 45 alebo az 60 stale len dohrialo na 38C pred mesiacom na 33C a teraz dohrieva uz len na 30C. Servisak nic moc. Mali ste podobnu chybu?? Cim to moze byt? Manostat, snimac, zaneseny nejaky ventil?? Dakujem
Odpovedať
@pplkmdk máš dobrý prietok vody. Mne kotol vypínal keď som mal zanesenu vodovodnu bateriu robilo to iba pri jednom umyvadle.
Odpovedať
Jedna sa o dvojpodlazy dom. Hore sme komplet po rekonstrukcii. A taktiez to robi aj na prvom poschodi
Odpovedať
@pplkmdk pošli fotku kotla
Odpovedať
@fugas20
Odpovedať
@pplkmdk keď podrží môže na 10 sekúnd dá sa nastaviť výkon kotla. Skúšal si to?
Odpovedať
Článok sa načítava...
Neviem, nevyznam sa da kotlov. Ohladom kurenia je vsetko ok.
Odpovedať
@pplkmdk podrz MODE a potom zmen hodnotu o jedno hore
Odpovedať
@fugas20 bolo n1 dal som o jedno hore na n2 pri maximalnom nastaveni na kotli 60C zohrieva vodu na 48C. Myslis zeby som mohol ist este o 1vyasie na n3?? Nemozem nieco poskodit?? Dakujem
Odpovedať
@pplkmdk kľudne ja mám n3 sme dvaja v poschodovom byte 120m2
Odpovedať
@fugas20 zatial to necham tak a budem sledovat. Velke + ze ked dam vodu na 40C tak permanentne ju zohrieva a predtym stale vypinalo a zapinalo. Takze velke DAKUJEM :)
Odpovedať
@pplkmdk som rád že som vám pohomol. Aj ja som tak dorabal poschodie kurenie+ tepla voda prietokom a tiež som musel pridať výkon na kotli
Odpovedať
A problem zase, mozno to vydrzalo 4dni. Uz som aj zvysil na n3 ale zase vypina kotol pri dosiahnuti 40C ci na kotli je hocktora teplota