Počet štartov tepelného čerpadla - skúsenosti

Zobraz úvodný príspevok
Zdravym strechaci ,vie mi prosim niekto objasnit problematiku ,teda pocet startov tepelneho cerpadla.Mam vzduchove tep.cerpadlo a neviem kolko by malo mat optimalne pocet startov .Myslim si ze v mojom pripade ma strasne vela ,ted neviem preto by som to rad s niekym prekonzultoval s niekym kto stymto problemom ma skusenosti .Dakujem za prispevky..
Odpovedať
Profilova fotka
@janopopovec som zvedavy kolko vydrzi ten moj podla mna je to u kazdeho kusu "nahodne cislo"
Odpovedať
Akurat savucim s mojim tc a udivuje ma ten ladny rozbeh invertoroveho cerpadla. Normalne by som povedal, ze mu tie wtarty ani nevadia :-D Co mam prenosnu klimu so systemom on/off tak ta ked sa zapne, tak az poskoci ale stale ide a to ma uz snad 15 rokov.
Odpovedať
Profilova fotka
@sappa to su informacie typu "minule som videl oktafku s 600 000" km :), minule tu niekto pisal ze mu kompresor odisiel po par rokoch...
Odpovedať
@majkoj Ano presne tak, ale tusim to nebolo Daikin, odisiel mu kompresor po 10. Aj take bezne klimi funguju do bludu a zanedbatelny vykon nemaju. To uz aby clovek teraz radsej kupil kompresor :)) abo rovno by mohli davat s novym. Moja predstava ze pojde aspon 16 rokov. :))
Odpovedať
Profilova fotka
prave som pozeral u mna, cerpadlo bezi od 2012:
Odpovedať
@majkoj to ti bezi uz pomaly 7 - 8 rok, 8-) , mal si nejake poruchy ?, daj vykon tvojho zemoveho. Nech sluzi
Odpovedať
Profilova fotka
@janopopovec @majkoj Mna prekvapilo to cislo za 4 roky ale umna tak nejak v duchu pocitam s tym ze to vydrzi cca 10 rokov a potom vymena predtym ako som sa v tom zacal rypat to malo v defaulte cca 14000 za rok po druhom roku je to uz len 6000 a este mam v plane nejake upravy na druhej strane ked pozriem ako bezia klimatizacie v serverovniach tak tam funguju xy rokov bez poruchy len neviem kolko maju startov A na oktavke co ma najazdenych 450000 som jazdil v byvalej firme a jazdi este 600 nanej nedaju to pojde skorej do srotu ale vydrzat by mozno vydrzala
Odpovedať
Profilova fotka
@janopopovec moje ma 6kW. Zatial som nemal zasadnehu poruchu, raz mi pisakal po vypnuti expanzny ventil, ale to mi poriesili bezplatne. A raz mi drbla jedna hadica :-p.
Odpovedať
Profilova fotka
@sappa ja som tym len chcel povedat, ze dolezite je statisticke rozdelenie, nie minima ci maxima :). Mna by zaujimalo skade sa tie cisla beru, lebo uz som presiel kvanta technickych listov ci dokumentacii, ale taky udaj priamo do vyrobcu som veru nenasiel. Co ma trochu fascinuje, ze na zaciatku bol najvacsi argument pre invertor, ze bezi dlhsie a preto ma menej startov cize dlhsiu zivotnost. A ked sa ukazuje, ze v realite to ma este viacej startov ako on/off tak je argument, ze to nevadi :)
Odpovedať
Na stranke som sa docital o zivotnosti mojho spravidla od 15 - 20 rokov, i ked nie je neobvykle aj 25. Pri beznom pouzivani. Podla mna tolko neda aj ked mam len 9 startov v zime
Odpovedať
Profilova fotka
@majkoj tak statisticky to musim preratat lebo mi to vychadza 54 min jeden start a to sa mi zda nejake divne cislo
Odpovedať
Profilova fotka
Oprqvujem sa nespravny cas :) takze statisticky za celu dobu co ho mam mi to vychdza 14.5 minuty na 1start co je strasne cislo a to zo zaciatku to cvakalo kazdych 5minut start
Odpovedať
Článok sa načítava...
@sappa tak mne to vychádza priemerne za posledné 3 roky 1 štart každých cca 11 minút. :-p Mám 47285 štartov za 8281 hodín. Dnes mi už v noci odmrazovalo (bolo 0 stupňov) a za 12 hodín spravilo 25 štartov. Za celý november ku dnešku mám 133 štartov, priemerné COP 3,78.
Odpovedať
@vietordoplachiet na com mas 3,78 COP priemer na vzduch voda??!!?
Odpovedať
Profilova fotka
@vietordoplachiet ja mam aktualne 21013 a 5106h s toho za prvy rok prevadzky 14665 startov za druhy rok kedy som nejake veci pomenil 6233 a dufam ze posledne zmeny co som urobil prednedavnom (uvidime ci boli spravne ) to este troska stiahnu ale uz to moc neklesne
Odpovedať
@majonez pisal si "9-01 Min. teplota (ohrev), 9-04 Teplota prekročenia teploty vody na výstupe" mas to z nejakeho manualu? mozes prosim zdielat?
Odpovedať
Profilova fotka
Chcela by som sa opýtať, ako máme nastaviť na TČ Daikin v menu Izbový termostat (miestnosť). V menu sa dostanem na úroveň prístupu používateľa Pokročilý, potom Inštalatér a ďalej? Neviem, ako sa nastaviť ďalej |-| .
Odpovedať
@vladulik v instalaterskych nastaveniach v kolonke miestnost a tam zvolit izbovy termostat. Tiez je tam treba najst rezim obeh. cerpadla a prestavit si ho z priebezny na vzorka.
Odpovedať
TC Daikin Altherma LT obdobie - 11/2019 nastavenie - riadenie termostat, 1x tyzdenne dezinfekcia, 2x denne ohrev TUV specialne nastavenie - podla @norico 9-04 spotrebovana energia TUV 92 kWh spotrebovana energia kurenie 140 kWh spotrebovana energia spolu 232 kWh kompresor TUV 28 hod kompresor kurenie 219 hod kompresor spolu 247 hod (priemerne cca 8hod denne) kompresor pocet startov 127 cerpadlo 253 hod ( cca 8,4hod denne) zal. ohrev I. - 4 hod zal. ohrev II. - 2 hod
Odpovedať
Profilova fotka
@vietordoplachiet Ďakujem za info. Stále sa s tým zoznamujeme. Ale aj tak to tam nemôžem nájsť, pretože v menu máme len toto: viď foto.
Odpovedať
@salkovic daj vykurovaciu plochu, a teplotu v interieri.
Odpovedať
@vladulik Máte Referenčnú príručku inštalatéra? Treba sa opäť prepnúť do režimu inštalatér, pozrieť do menu A.3 resp. A.3.2. Strana 75 manuálu. Ak nemáte, stiahnite si tu: https://www.daikin.sk/sk_sk/Produkty/... V časti dokumentácia, resp. priamy link na 4-8kW TČ: https://www.daikin.sk/content/dam/doc... Som v robote, neviem sa teraz pozrieť priamo do menu ovládača. Pokiaľ nemáte ďaleko servisnú firmu, zavolajte ich, nastavia vám to za 15 minút.
Odpovedať
@janopopovec 110m2 teplota je den 24 a noc 22,5
Odpovedať
TC Daikin Altherma LT 6kW obdobie - 11/2019 nastavenie - riadenie termostat, 0x tyzdenne dezinfekcia, 1x denne ohrev TUV specialne nastavenie - podla @norico 9-04 Ohrev miestnosti 450h Nádrž 6h Celkovo 456h Počet štartov 198 Spotreba 222kWh
Odpovedať
@salkovic a @vietordoplachiet diky za cisla, ale mozete uviest, aku podlahovu plochu priblizne vykurujete? Bude sa to lepsie potom porovnavat. To specialne nastavenie podla Norico 9-04, asi som to prehliadol, co to presne je? Diky.
Odpovedať
@mondzo vykurujem 132m2. Prekročenie teploty vody na výstupe = 4°C /9-04 = 4. štandardne je tam tuším 1.
Odpovedať
@bookeeper ahoj. mohol by si mi ukazať foto tej nádrže NAD 100 V1 ako to máš zapojené chystám sa na to tiež.ďakujem
Odpovedať
Ahojte, niekto sa ma tu pýtal, že ako je to so štartami kompresora pri defroste. Takže takto (na 1 defrost 2 štarty kompresora): Algoritmus odmrazování tepelného čerpadla Rotex HPSU Daikin Co se však detailně děje ve vnější jednotce během odmrazování? 1. kompresor se vypne, ventilátor zůstane zapnutý, čtyřcestný ventil se začne přepínat z topení na chlazení 2. kompresor se znovu zapne, ventilátor se vypne, čtyřcestný ventil obrací pracovní cyklus tak, že teplo odebrané zevnitř způsobí, že se tání ledu na externím výměníku 3. když zvýšená teplota výměníku opouští oblast umožňující odmrazování, kompresor se vypne, ventilátor se znovu zapne, čtyřcestný ventil se začne vracet k ohřevu 4. kompresor se restartuje, ventilátor zůstává zapnutý, čtyřcestný ventil je v režimu topení: systém se vrátí do režimu před odmrazením
Odpovedať
Tak pridam aj ja nejake skusenosti s Daikin. Mam 6kW vzduch-voda, na pocet startov som sa pytal dodavatelskej firmy na zaklade tejto diskusie. Minuly rok bolo prve vykurovacie obdobie, nezatepleny dom TC nastavene na uplny manual, preto som to neriesil. Tento rok som si to zacal vsimat, pretoze som na jar zateplil a TC sme prepli do rezimu ekvitermiky na zaklade vystupnej vody (nemam ovladanie v obytnej casti interieru, ani nechcem) Priemerne mam od septembra 2500 startov mesacne, aktualne je to na december za 223 hodin 1239 startov. Na tieto cisla som sa pytal aj dodavatela a bolo mi povedane ze podla noriem Daikinu je 2.5k startov mesacne vporiadku. Ostatni vyrobcovia vraj nemusia pocitat aj rozmrazovanie a podobne. Chcem to nechat cez zimu ako je a na jar sa pripadne zacnem zaujimat o pripojeni cidla z Loxonu ako interneho termostatu.
Odpovedať
Profilova fotka
@andreus myslis, ze odpoved by bola ina keby si sa spytal ci je 5000 startov mesacne ok ? :-D
Odpovedať