Optimálny výkon tepelného čerpadla

Ahojte, staviame jednopodlažný dom 140m2 - podlahovka. Rozhodli sme sa pre TČ Viesmann vzduch-voda. Tepelné straty máme vyrátané, ak sa nemýlim na 5kW. Vychádzam z posudku a počítam straty pre -15C. Neviem či sa majú počítať pre nižšiu teplotu, či nie. Ak bude v nútri 22C a vonku -15, tak 36 x 138,5 (merná) = cca 5,1kW. Výsledná merná potreba tepla z posudku je 34,37kW/m2/rok. Teraz k veci. Viessmann ponúka Vitocal 200S v rôznych výkonnostných verziách (prikladám obrázok). Viete mi prosím niekto vysvetliť, čo znamenajú tie údaje? A2/W35 D06 = 3.1kW a D08 = 4kW - čo to znamená? Regulácia výkonu (A2/W35) D06 - 3.0 - 5,7 a D08 3,5 - 7,0 A7/W35 D06 = 4.8kW a D08 = 5.6kW Regulácia výkonu (A7/W35) D06 3,8 - 6,6 a D08 4,6 - 8,5 Pre A-7/35 sa regulácia výkonu neuvádza. To znamená, že pod -7 to ide naplno bez regulácie? To znamená, že pri 7C vonku vie ísť D08 na spodný výkon minimálne 4,6kW? A pri 2C je to 3,8kW?
Odpovedať
Profilova fotka
@peto125 cim je vyssia teplota vzduchu, tym ma TC vyssi vykon, tym padom aj ten spodny. Moje zem voda ma naprikald pri 0C z kolektora oficialne okolo 6kW, ale na zaciatku vykurovacej sezony ide z kolektora cez 15C a TC ide aj na 9kW :) pri -7C je regulacia nezaujimava, kedze dom ma "velku" stratu.
Odpovedať
@virnik27 ked je preteba 50db pri maximalnom vykone hlucne tak mas perfektne citlivy sluch:)
Odpovedať
@gkrivanek A mne doktorka povedala že som hluchý a počul som to na pár metrov ale len pod určitým uhlom . Len by ma zaujímalo porovnanie výrobcov lebo dosť značiek tam dá hodnotu pri inom výkone alebo vzdialenosti a pritom hučia ako svine.
Odpovedať
@jumt v nocnom rezime je to okolo 35db. Tie predosle vitocali boli hlucnejsie no tiez to neni katastrofa tam mam pri 10kw 2 vrtuli hluk na maximalnom vykone 60db.
Odpovedať
@majkoj @virnik27 nie je to problém keď ide na tak vysoký výkon? teda výkon aj násobne vyšší ako sú v danom čase tepelné straty? Necykluje to alebo čo? Čo z tej tabuľky je výkon, keď napríklad som značil červenou A2/35. Dajme otmu pri D8 je zakrúžkované 4.0kW, ale je tam pod tým regulácia výkonu 3.5 - 7.0kW, čo to znamená? Tak má 4kW či až 7? Odporúčate teda radšej až typ D10?
Odpovedať
Kúriť sa bude do podlahovky, tka na takú teplotu ako tam treba, nie som kurenár. A k tomu sa bude ohrievať aj TUV, tá sa bude asi musieť dokurovať na teplotu, ktorú je treba, teda koľko sa bežne dáva.
Odpovedať
@peto125 uz som ti 3x napisal co mas dat ale vidim ze neveris hore sa pytas ci ti nebude ciklovat tak ta d10 co ma vykon od 4 do 9.5 kw ti bude minimalne ako sagan! Pre tvoj dom s TS 5Kw je idealna ta D06 ide od 3 do 5.7 kw nechapem co este riesis.
Odpovedať
@gkrivanek No veď ja ti ďakujem, informujem sa kde sa dá, som lajk. Všade počúvam niečo iné, jeden tak, druhý presný opak a dokola. Včera som sa bavil tiež s montérom Viessmann a on mi vraví aby som dal silnejšie aspoň D8.
Odpovedať
@peto125 opýtajte sa dodávateľa na výkon TČ pri -15°C, iste existujú tabuľky z testov. keď je vonku teplejšiie TČ bude cyklovať, alebo sa len častejšie vypínať, každé, viac alebo menej, obmedzit sa to dá akumulačnou nádržou. Aj 100L - buffer tank pomôže. Ak sa dá slabé TČ tak bude skôr zapínať pomocnú el. špirálu, Ak sa dá silné, tak aj tak neušetríte, (jednoducho s Ferari pod 4L na 100 sa nedá:-) ) Ja nastavujem TČ tak aby sa mohla (v prípade požiadavky na výkon) pripnúť el. špirála až pod -10°C. Ale zapnutie je dovolené len keď je veľký rozdiel medzi nastavenou a požadovanou teplotou vykurovacej vody (2-3°C) v moderných domoch tieto situácie nastávajú minimálne
Odpovedať
@virnik27 vidis zle si hladal lebo ani nazov nevies:) Stal si raz pri jednom ja stojim nie pri jednom ani dvoch a presne viem aky zvuk maju.
Odpovedať
@peto125 Optimalny vykon je skutocne velmi dolezity Vyssie sa toho uz popisalo dost. Vypichnem 1. Pamataj na rezervu vykonu, zvycajne sa prepocet robi pri 20st. izbovej teploty, kazdy narast o 1 st C si vyziada cca 6% vykonu TC, cize ak budes chciet kurit na 25st. TC si vyziada dalsich 30% vykonu 2. Moje straty boli ratane 5,8kw (186m2)+ TUV + rezerva = mne dali 9kw 3. Bivalentna teplota a jej hodnota, u mna -8,2st ( dohrev elektrospiralou) kedze mame nastaveny program a hlboke mrazy su zvycajne vecer a skoro rano, naakumulovane teplo vydrzi do rana, a potom uz teplota vzduchu stupa. 4.vyuzit aj chladenie( da sa neskor dopojit fincoil jednotka, resp.priamo do podlahovky ( co nie je pri nizsich tt komfortne.) 5.mala aspon 100l akumolacke je zvycajne sucast dodavky a nevyhnutnost, vyrovnava vykon, ja mam az 500l kvoli krbovemu vymenniku bivalnt, caste cykly a spinanie je eliminovane, TC je pripojene spiatocja v strede nadoby vrstvenie teplej vody ( nedochadza k ohrevu celeho objemu ), ked fici krb otaca cely objem inou spiatockou ( vysoky vykon krbu - niekedy aj 31kw , podla rozkurenia )
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 11 mesiacoch
Zdravim, kupil som si projekt o Euroline.sk, chcem dom vykurovať a pripravovať TČ, neviem vôbec zistit aký výkon TČ mi navrhli, jedná sa o dom v energ.triede A0 a obytná plocha 105m2, múry budú 38cm+EPS 20cm strop 40cm, v prílohe posielam foto kde je vidno tepelné straty, a potrebnú energiu na vykurovanie, kúrenie bude podlahové... ďakujem vopred za odpoveď
Odpovedať
Článok sa načítava...
@virnik27 Ano jedna sa o plochu domu 137m2 ale ako myslel som obytná plocha je 105m2, je mi jasné,že niekde sa stala chyba, keď sestra má obytnú plochu domu 378m2 (2.poschodia+podkrovie) a má v projekte TČ a výkon 10,5kw a mne "naprojektovali" resp. napisali 🤔 9kw tak je to volovina, a aké ty by si navrhoval?
Odpovedať
@manko100 To sa niekto poriadne sekol vo vypoctoch! Moja merna plocha domu 240m2 , uzitkova 190m2 A0, TS 5,8kwh. Tepelne cerpadlo vzduch - voda Stiebel Eltron HPA o 10c premium. Uplne najvyssiu spotrebu v zime pri -10st. som mal 30kwh/24 h, kurim na 24,6 st 24 hod.
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 4 mesiacoch
@majkoj @virnik27 @blacksr Ahojte, vedeli by ste poradit optimalny vykon tč (oblasť Orava/Namestovo) na tepelnu stratu: 6301kWh 32 kWh/m2/rok je to pocitane na klimaticku oblast Zilina, cize na Namestovo by som pridal +5% vid. vypocet phpp v prilohe. Rozmyslam nad Panasonic Aquarea High Performance split, SDC 5kW 5kW - WH-SDC0305J3E5+WH-UD05JE5 okolo 4000€+praca a nadrz. Co myslite stacilo by aj to 5kW alebo tam pre istotu hodit 7kW ? chcel by som aj nejaky buffer 100l a asi aj bivalent 300l OKC, kde by som mal pripojeny zalozny kotol na drevo (starsi ale za 0€) Pripadne neinvestovat vobec do TČ a pripojit tam elektro kotol Ray 6KE 600€+praca a nadrz.
Odpovedať
@michallx do panasonicu by som teda urcite nesiel. 5kw je malo, investuj do silnejsieho,ma to svoje vyhody a nevyhody ale pri silnejsom mraze v noci a malymi stratami domu nebude musiet bezat tc celu noc a tym padom sa vyhnes najhorsim podmienkam s najhorsim copom. Nebude mat ani tolko hodin prace za sebou.
Odpovedať
@jozefsv Preco nie Panasonic? komponenty pouziva kvalitne.. a zaruka na kompresor je 5rokov. Nechcem do toho vela investovat.. to uz by sa potom oplatil obycajny elektrokotol.
Odpovedať
@michallx @jozefsv nezastupujem Panasonic, ale nemám sním najmenší problém, masiny bežia vpohode, toto: WH-SDC0305J3E5+WH-UD05JE5 je pre tak dobr ezaizolovaný dom postačujúce, ale ani 7kW verzia by nebola zlá, ale vtom prípade aspon 250L ako bufer tank, ja dávam bufer skoro všade NAD 100V1, resp NAD 50V1 ak checš mať aj pec na tuhé palivo, tak tam by už bolo treba aspo 500L AKU nádrž, Liptov Spiš, Orava Kysuce a na iných vyššie položených miestach sa TČ oplati vždy a dá sa uvažovať o reaálnej návratnosti s porovnaným s elektrokotlom do 5-6 rokov,
Odpovedať
@virnik27 @majkoj @jozefsv Cital som rozne diskusie a odporucania a ak by som sa drzal pravidla, ze dimenzovat na 70 percent tepelnej straty pri -15 potrebneho vykonu, tak by bolo fakt 5kW tč asi malo (ten Panasonic ma pri: A-7°C W35°C - topny vykon 4,20KW COP 2,59) už toto je na hrane, cize pri -15 este menej (to v tabulke nemaju). dik za radu, obavam sa ale cyklovania TČ mimo takto chladneho počasia a toho ze TČ pojde na mensi vykon kde je problem s mazanim kompresosa, vyriesil by to nejaky buffer? ak ano vies odporucit kapacitu / litre? Aky mas ty? ( @virnik27 ) dik
Odpovedať
@michallx no ked pojdes s ovladanim na vnutorny termostat napr tak v tom ziaden problem nebude. Dokuri,vypne na pol dna...neviem ako to chces mat ovladane a co panasonic vie. Malo uzivatelov sa vacsinou rovna zbytocnym pripadnym tazkym riesenim, preto panasonic nie. Je to len moj nazor. Vsetko zalezi od dobreho servisu v okoli. Tento tyzden som si vsimol nedaleko odomna v novostavbe drevostavbe malej vonku jednotku regulus velku jak prase a susedovi rovno bude fukat pod okna. Neviem ci sused ma problemy z vlhnutim stavby ale verim ze to bude zaujimave. To som estd fakt nevidel. Cize su aj horsie riesenia ako panasonic.
Odpovedať
@jozefsv nekydal by som na žiadnu značku pokiaľ s ňou nemaš osobné alebo sprostredkované skúsenostui z prvej ruky, Panasonici sú dopbré a spoľahlivé TČ, (len pripomeniem, že nie som predajca Panasonic) regulácia dokáže to čo všetky iné známe značky, @michallx výber výkonu : 70% z tepelnej straty pri výpočových podnienkach (-16°C) Tvoje straty 6,5kW, (70% = 4,55kW) čiže 5 kW by mala stačiť podľa tohto kritéria, lenže 5kW je výkon pri +2°C a v týchto podmienkach potrebuješ iba 2,5kW (odhad) bod bivalencie bude niekde pri -10°C to je , keď výkon tepelného zdroja sa bude rovnať tepelným stratám objektu ako už sa mnoho krát opakovalo, nádrž od 50-150L vždy pomôže tepelnému čerpadlu
Odpovedať
@fural Zdar, vedel by si poradit / navrhnut schemu zapojenia TC + pec na tuhe palivo + nejaky buffer k TČ a nadrz na TUV. (zaujimalo by ma, kde najlepsie umiestnit filtre, trojcestak atd..)
Odpovedať
@michallx prikladám zapojenie TČ s multifunkčnou nádržou LMT 500 (príprava TUV - + AKU nádrž) solár a pec na tuhé palivo TČ ma v sebe zabudovaný trojcestný ventil na prípravu TUV, druhý trojcestný ventil je použitý aby v móde ohrevu TUV sa ohrievala na vyššiuteplotu len hornú časť nádrže určenú pre TUV, tento ventil je synchronizovaný s vnútorným trojcestným ventilom . na vykurovacých okruhoch musý byť trojcestný zmiešavací ventil keďže v pípade pohrevu cez pev je teplota vyššia ako povolena max pre podlahu, Filter vždy na spiatočke do TČ
Odpovedať
@fural dik za schemu, ktoru nadrz by si odporucil? (solar nepotrebujem, mozno v buducnosti fotovoltaika- da sa pripojit elek. spirala?), lebo tych LMT 500 sa robi viac variant..: LMT 500 1V a LMT 500 2V https://akumulacne-nadrze.eu/lmt-0500... https://akumulacne-nadrze.eu/lmt-0500... Nebolo by pripadne lepsie dva zasobniky? TUV a buffer.. samostatne? (pri poruche, lahsi servis) + nieje este potrebna nejaka expanzna nadoba? pripadne nejaky odvzdusnovaci / poitny ventil? aj, TČ Panasonic ma v sebe uz integrovany trojcestny ventil?
Odpovedať
Ja osobne idem riešiť nádrž so vstavaným nerezovym výmenníkom na TUV, kde sa voda ohrieva prietokovo. Je to modernejší hygienický spôsob ohrevu TÚV. V 1000l akumulacnej nádrži máš potom k dispozícii obrovské množstvo vody a zároveň voda ostáva pitná. Ohrev idem riešiť tepelným čerpadlom Panasonic v dvoch vrstvách. Vrch na vyššiu teplotu a spodok na nižšiu pre podlahovky. moderné tepelné čerpadlá zvládajú vďaka inverteru vykurovať aj bez akumulačnej nádrže. Mať akumuláciu ale nie je na škodu. Tepelné čerpadlo bude pracovať vyrovnanejšie. Ja som mohol TČ predimenzovat. Mám plnú dotáciu, TČ bude pracovať iba cez deň keď sú lepšie podmienky, sused bude mať v noci 0 dB, ušetrím TČ cyklovaniu a veľa motohodin. Mám to spracované aj podporou kolektormi a sezónnym ukladaním nadbytočného tepla pod zakladovu dosku cez výmenník z hdpe.
Odpovedať
@michallx tv Panasonic nemá 3 cestný integrovaný, nie je ale problém ho doplniť ovládať. Druhá varianta je dokúpiť sadu 3 cestneho ventilu aj s potrubím. Výhoda je ale iba estetika, že vtedy je ventil pekne integrovaný a z čerpadlá idú 3 príruby. Kompatibilný ventil stojí cca 140€
Odpovedať
@michallx expanznú nádobu samozrejme treba dať, toto je len principiálna schéme , nie projektová, nádrže LMT, som s nimi spokojný, môžu mať defacto až tri výmeníky, jeden na TUV (nerezový DN32) , 1V v spodnej časti na solár (medium nemrznúca zmes oddelené od vykurovacej vody) a V2 v hornej čaasti, , ten som nikdy nevyužl, nepoužil, Panasonic nemá v sebe trojcestný prepínací ventil
Odpovedať
1