Ohrev teplej úžitkovej vody

23. apr 201360

Hladam skusenosti alebo rady pri vybere ohrevu TUV.
Dom je nizkoenergeticky (tep. strata 17W, merne vykurovanie 23 kWh) bez pripojenia na plyn. Vykurovanie je riesene pomocou krbu (prieduchy+rekup) a ako zaloha ele. rohoze. Potrebujeme doriesit ohrev TUV.

Rozmyslali sme nad beztlakovym solarnym systemom - napr: http://tinyurl.com/bwwe6b5
alebo nad kompaktnym TC vzduch-voda - napr: http://tinyurl.com/d5yl2mf  alebo toto: http://tinyurl.com/cwmmqch

Cena kazdeho systemu nepresahuje 3000 e, dokonca samostatne TC su na tom cenovo vyhodnejsie.
Otazka je: ma niekto z Vas skusenosti s tymto druhom TC? Co by ste odporucili na ohrev TUV? Je vyhodnejsi solarny system alebo kompaktne TC?

Priklanam sa viac k TC, pretoze: jednoducha instalacia/udrzba, vyssia ucinnost, celorocna prevadzka, nizsie obstaravacie naklady, rychlejsia navratnost.

  • @juskovci   ahoj, skús napísať @laszlocom  on má boiler s TC má ho aj v albume, a sú aj menej objemne napr.
    120 l boiler s TC do 900eur 🙂

  • @juskovci  @lubosu  dajte vediet co vas zaujima, nam to funguje bez problemov (od konca decembra) 🙂

  • @laszlocom   ja viem preto som ta do temy zaviedol 😃

  • Sponzor fóra
  • @juskovci  Poradi ti aj @peter84  ohladne TC na TUV. Jemu to fachci super 😉

    Ma Ariston:
    http://www.atria.sk/tepelne-cerpadla/ohrev-tuv/ariston-nuos/

  • @juskovci   @matorado  my mame 100 l bojler ARISTON NUOS
    V kombinacii s kurenim v kachlovej peci, ktore plne pokryje potrebu tepla nasho domu + podla potreby aj prekroci (aj keby bolo kratkodobo von -30°C) + zalohou je elektr.podlahove kurenie, sme potrebovali doriesit uz len ohrev TUV...
    ...TC sme umiestnili do malej tech.miestnosti, ktora ma prieduch cez stenu (mriezka) smerom k miestu kde je pec, aby nasavalo ohriaty vzduch, a vyfuk studeneho vzduchu sme nasmerovali rurou cez stenu - do spajze, ktora je vedla.
    Samozrejme pocas cinnosti musia byt dvere na spajzi mierne pootvorene aby vzduch cyrkuloval = mierne prudenie studeneho vzduchu ale nie nic hrozneho, v provnani so spajzou - tam to fuci poriadne - asi ako klima 😉

    inak to fakci-zatial-bez problemov, od feb. 2013 - co je kratka doba ale staci na vychytanie "much" 😉
    napr. ak mate narazovu vyssiu spotrebu TUV (napr. ako my - kupete dieta v malej vani a nasledne sa este 2 osoby sprchuju) treba tomu prisposobit aj nastavenia - pricom pocas SHOWER TIME tento ohrievac neohrieva!
    Takze casto volim kombinaciu 2casov ohrevu (cez noc-rano/poobede-vecer) a nasledne manualne zapinam ak je treba vody viac a to hlavne koli tomu, ze mame dve tarify (DD5) a prave cez VT bojler nie je zapnuty (ak treba pomoze el.spirala ale tu zapinam len zriedka). Pre vacsi komfort by som volil asi jednu sadzbu - ale ked ja tak nerad platim elektrarnam viac € ako treba 😛 Som zvedavy ake to bude pri vacsom pocte ludi v domacnosti - asi budeme volit nieco
    vacsie alebo mozno aj s nejakou pomocou cez solar - uvidime 😵

Pridaj príspevok

    Nenašli ste čo ste hľadali?

    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Komínové, vykurovacie a vetracie systémy pre stavby nielen na bývanie.
    Kachliarstvo - stavané kachľové pece, krby, kuchynské sporáky. Kominárske služby - čistenie a kontrola komínov.
    IRpanel s.r.o.
    Tvrdošín
    V našom eshope nájdete širokú ponuku infrapanelov, od základných, cez bezrámové, stropné, sklenené a modely s možnosťou potlače vlastným motívom.
    Články od našich partnerov
    Dvere Master - precíznosť bez limitov
    Výnimočne variabilný Zehnder Charleston prináša tepelnú pohodu už desaťročia
    Zateplenie podkrovia zvýši komfort vášho bývania
    Archív článkov od partnerov