Odvod spalín

Mám problém, mam kondenzačný kotol panther 12KKo, odvod spalín som riešil odvodom spalín 100/60 mm v dlžke 1,5 metra. na povale mam napojený už originál vývod na strechu cca 1,5 metra. Je to rovno hore žiaden ohyb a ani koleno..... Včera som si všimol že kde nasáva vzduch kotol sa zráža voda z prisávaného vzduchu a začalo tiecť do kotla..... mal už niekto takýto problém ? ak áno ako to doriešiť ???? Ďakujem za odpovede
Odpovedať
nikto nič ??
Odpovedať
stale nič .... :-|
Odpovedať
Profilova fotka
@rob81 Cisto laicky-aj dnes pri prechadzke som si vsimol, ze vela domov ma na tychto miestach (nasavanie) priam az kvaple. Myslim, ze je to prirodzeny jav-teplo verzus chlad = tvorba kondenzu . No ale ved naech sa tu vyjadria vsetci ty "mudrci" co polemizuju aj ked nevedia o com. Je divne, ze este vsetci mlcia-asi koli vikendu :-D
Odpovedať
Profilova fotka
@rob81 treba do komína vložiť medzikus ,ktorým bude vytekať zrazená voda von a nie do kotla. pokiaľ bude tiecť voda do kotla na strane nasávaného vzduchu môže prísť k poškodeniu vody. A netreba zabúdať, že aj odvod spalín z kon. kotla treba riešiť s kominármi
Odpovedať
Profilova fotka
k poškodeniu kotla som chcel povedať
Odpovedať
1
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.