Ahojte , chcem kupit nerezovy komin, ku kotlu na drevo, aky by ste poradili? priemer 200 dlzka 8m, komin pojde len z vonku po stene, z akeho hrubeho plechu by mal byt, od ktoreho vyrobcu je dobry komin,a ktoremu sa vyhnut?
Odpovedať
Profilova fotka
@dudusky Ak budete pouzivat kotol tak, ako predpisuje jeho vyrobca, tak vam staci 0,5 mm. Vyhol by som sa komukolvek, kto vam da komin nitovany, alebo falcovany, s vonkajsim hlinikovym obalom. Pytal by som si deklaraciu o vlastnostiach a pozrel si ich referencie. NO a hlavne by som sa snazil vyhnut niekomu, kto vam povie, ze je najlacnejsi, a ze to je slovensky vyrobok ... :-)
Odpovedať
@schiedel_maros_plsko , pozerala som tie vase kominy, permeter komin vydrzi nieco, ci je lepsi ics nerez? Aky priemer komina zvolit?kotol ma vyvod 150mm, tah komina ma byt 23 Pa, vyska 8m.
Odpovedať
Profilova fotka
@dudusky Vydrzia obidva rovnako. Cierna, seda alebo biela ale lepsie vyzera ;-) Ak program neklame, tak priemer 150 mm.
Odpovedať
@schiedel_maros_plsko ,takze 150 priemer, by pri 8m mal stacit na 23Pa, ak sa ta vyska znizi na 6-7m ten priemer by mal byt kolko asi? tie kominy permeter su z akeho materialu vyrobene? vnutorna rura a vonkajsie oplastenie? oplastenie po case nezhrdzavie?alebo ta farba neoleti?
Odpovedať
Profilova fotka
@dudusky Na 7 metrov 180, ale uz v ziadnom pripade znizenie na 6 m. To bavime o ucinnej vyske, to znamena od zaustenia dymovodu do komina! Vnutorna vlozka nehrdzavejuca ocel, oplastenie galvanicky upravena ocel - https://www.schiedel.com/sk/schiedel-... Oplastenie zhrdzavenie - Ak budete pouzivat kotol tak, ako predpisuje jeho vyrobca, tak 50 rokov ten komin da. Oletenie farby - Ak budete pouzivat kotol tak, ako predpisuje jeho vyrobca, tak 50 rokov ten komin da. :-)
Odpovedať
pokial viem kazdý jeden vyrobca kotlov predpisuje nielen aký má byt komínový tah ale aj priemer komína . Tiez sa píse ako ho je potrebne zapojit do komína bez mozných odporov v komínom tahu . Priemer komína DN 150 je velmi málo lebo objemovo priemer vlozky nebude stíhat. Permeter z dovodu hrubky komin. vl. 0,5 a kvality nerezovej vlozky 1.4521 sa neodporuca na trvale kurenie skor je to vhodný komín na občasne kurenie . Teplotna odolnost je do 400°C . Samozrejme kazdý jeden vyrobca resp. predajca presadzuje to svoje. P. Plsko program je program ale vyse 30 rocne skusenosti s montázou a projektovaním komínov je nieco ine . Do toho programu idú aj ine parametre . Aký komín od akeho vyrobcu to je trosku problem lebo verejne to tu rozpisovat nemá zmysel. Vyber komína zavísí od viacero parametrov nielen od vysky treba toho zohladnit omnoho viac.
Odpovedať
Profilova fotka
@skade Vazeny skade. K vasim odbornym pripomienkam. 1. Ako moze vyrobca predpisovat priemer komina bez znalosti jeho vysky, nadmorskej vysky, kde sa komin nachadza, dlzky dymovodu a vradenych odporov? 2. Cize komin nebude stihat. Na zaklade coho to tvrdite? Lebo tvrdite opak ako vypocet podla STN EN s bezpecnostnym koeficientom 1,5. 3. Sa neodporuca pouzit dany typ ocele kde ? Kde je dane uvedene? Kde ste tento blud nasiel na nasej stranke, lebo vyrobca by mal deklarovat typ pouzitia... 4. Teplotna odolnost 400°C znamena overene bezpecna prevadzkova teplota spalin. Takze z toho kotla idu spaliny vyssej teploty? (VIadrus udava 230°C max. napriklad) To tam ma byt aka odolnost? T600? 5. Vy presadzujete aky vyrobok? Vychvalte svoj, urobte vypocet, ktory bude rozporovat moj a potom sa moze pytajuca sa rozhodnut. 6. Pri tolkych rokoch skusenosti s navrhovanim a projektovanim by ste sa nemal hanbit povedat svoje meno a firmu. 7. Paramatre aj ine boli zadane, . To ten program vyzaduje. Vy aky pouzivate? 8. Verejne rozpisovanie nema zmysel, ale znevazit moje 20 rocne skusenosti, to uz sa da ;-) 30 nemam, to nedobehnem, ale davam tu svoje meno a priezvisko pane "skade" 9. Velmi casto sa berie jeden velmi dolezity aspekt a to byva vzhlad ... :-) 10. a este velmi zavisi od sposobu pouzivania, paliva, a inych carodejnictiev.
Odpovedať
@schiedel_maros_plsko dakujem za odpovede a ochotu pomoct poradit, pre moj prispevok sa nehadajte...
Odpovedať
Profilova fotka
@dudusky Ja sa nehadam, len nemam rad mudrlantov ;-)
Odpovedať
my sa nehadame iba konstatujeme .ten vypocet pokial Viem nemal byt na mokru prevadzku ale na spalovanie dreva takze to je sucha prevadzka a teplotne podmienky su trosku ine. Kazdný jeden vyrobca na základe ucinnej vysky ,potrebneho komínoveho tahu urcuje priemer komína a tiez ine parametre . Odhadujem ze kotol bude mat 24kw povedzme viadrus ucinna vyska 7 m tak mi to vychádza na priemer komína 180-200 mm a nie DN 150 .Ked tam bude aj tá vása specialna hlavica ktora sposobuje velký odpor v kominom tahu tak to bude iba krásne dechtovat .
Odpovedať
Viem ze to robite dlho tak preco nato pouzivate program Kesa alaldin .Ja sa rád skrývam .Inak poznáme sa ked budem mat náladu tak sa aj ozvem kto som . :-)
Odpovedať
@schiedel_maros_plsko a Jasso sa ešte drží?
Odpovedať
Článok sa načítava...
Profilova fotka
@skade Nechce sa mi verit, ze co ako "odbornik" tu motate. Pocita sa tah v komine ktory ma byt taky, aby spotrebic pracoval efektivne. A ze pocitate v komine s vlhkym typom prevadzky.... ked vam teplota padne pod rosny bod, lebo nekurite na vykon do zasobnika, a nechce sa vam prikladat, tak to skrtite a idete dole s teplotami, tak ma zmysel pracovat s nizkou teplotou na hranici rosneho bodu. Ma zmysel vobec to tu uvadzat? Vyrobca kotla urcuje priemer komina? Vyrobca vie miestne podmienky kazdeho kotla? vyrobca ked tak odporuca ... Ako dnes. Najskor odporucenie kovoveho komina, lebo sa rychlejsie ohreje. Hovorim skuste zavolat znova a cuduj sa svete, po 6 hodinach od prvej informacie dalsie info, ze moze byt aj keramicky a posledny meter 3.vrstvovy kovovy staci na dosiahnutie zodpovedajuceho tahu ... to fakt? :-) O akej specialnej hlavici to trepete? Aky velky odpor v kominovom tahu? My nepredavame hlavice na 50 % usporu dreva overene kozmickym institutom v Polsku, to mate trosku pomylene. :-) Nemat "g..." , kydat a nepovedat svoje meno. To je take slovenske ;-) Poprosim do sukromnej spravy meno s priezviskom a mozeme pokecat na komore v aprili ;-)
Odpovedať
@schiedel_maros_plsko Je to Pán Kovacs. Určite ho poznáte však ste si už písali v 2015 :-D
Odpovedať
@skade Čo tak si dať PRO aby sme vedeli,kto vie toho viac ako Pán Plško? Však ak ste taký odborník tak by som rád vedel z ktorej firmy. A aby som nezabudol ,tak Pán Plško mi robil výpočet pre náš komín ... a možno neuveríte ale všetko funguje. Tak mi môžete poradiť aj vy keby som si mal vybrať komín do novostavby / krbové kachle / aký typ komína / značku /, akú výšku , priemer a výšku napojenia spotrebiča. Kachle výkon 4-11Kw. Ďakujem a čakám na vašu odpoveď.
Odpovedať
@skade @schiedel_maros_plsko Nakoľko som od Vás nedostal doteraz žiadnu odpoveď užívateľ SKADE považujem Vás za nedôveryhodnú osobu, ktorá chce len účelne uškodiť na tomto fóre. Ak sa chováte k zákazníkom tak ako tu na MS, tak ďakujem a určite by som nevyužil vaše služby. Ale je dosť možné že sa až tak dobre nevyznáte dennej problematike tak ako Pán Plško.
Odpovedať
@schiedel_maros_plsko Pán Plško, môžete mi prosím poradiť pri výbere komína do novostavby / krb/ aký typ komína / značku /, akú výšku , priemer a výšku napojenia spotrebiča, výkon atď. Vstupné informácie dodám. Ďakujem a čakám na vašu odpoveď.
Odpovedať
Profilova fotka
@exponent Dobry den. Pre navrh komina, typu, pomoze projekt, vyjadrenie vasej preferencie (kovovy alebo keramicky), aky spotrebic uvazujete pripojit (vyrobca, typ vlozky). Projekt vam odporucam poslat mi cez sukromnu spravu ;-)