Nastavenie Tepelneho Cerpadla pre Stropne Chladenie

20. jún 201910

Dobry den,
Mam stropne chladenie napojene na tepelne cerpadlo a neviem presne ako nastavit Tepelne Cerpadlo, aby mi spinalo castejsie.
Chcel by som sa dostat na teplotu aspon 24 stupnov v izbach (ked je vonku 32-35), ale na danu teplotu sa neviem dostat.
TC zacne chladit, ked vychladi okruh na stanovenu teplotu, nasledne sa prepne do cakacieho modu a zopne znovu az po niekolkych hodinach. Teplota vystupu uz dosahuje omnoho vacsiu teplotu, ako je zelana.
Bezne sa zvysi teplota nasledovne:
- Nastavena priestorova teplota: 16 stupnov
- Namerana priestorova teplota: 26.9 stupnov
- Namerana T vystupu: 24.7 stupnov

Mam TC LOGATHERM WPLS4.2 COMFORT, s regulatorom Logamatic HMC300 s akumulacnou nadobou
http://buderus-cz-cs-c.boschtt-documents.com/download/pdf/file/6720821849.pdf

Akumulacna nadoba je napojena na 1 okruh a Stropne chladenie je napojene na 2 okruh (ktory vychadza z akumulacnej nadoby.
Uvodne nastavenie mi robil servisny technik certifikovany Buderusom, ale nastavenie pre chladenie robil prvy krat.

Cielom je dostat sa v izbach na teplotu 24 stupnov, pripadne nizsiu a moja predstava je, ze sa TC bude zapinat castejsie a nie raz za 3-4 hodiny (niekedy su intervaly aj dlhsie). Prestavky nie su sposobene cidlom rosneho bodu (ten mam odsledovany).
Neviem, ako ma byt pri chladeni nastavena ekvitermicka krivka, nastavenie od servisneho technika posielam v obrazku nizsie.
V nastaveniach sa nachadza hystereza, neviem, ci ma nieco spolocne s nastavenim, momentalne je nastavena na najnizsiu moznu hodnotu 50K/min (nedpatral som sa, co dana hodnota znamena).

Prosim vie mi niekto pradit, s akymi nastaveniami sa mam "pohrat", pripadne ma niekto skusenost s nastavenim TC na chladenie?
Dakujem za pomoc.
S pozdravom,
Andrej

  • @andrej076  Prepáč za možný plevel... Chladím iným spôsobom (rekuperácia + TČ vzduch - vzduch) ale nedá mi to...
    - požadovanú teplotu nastavuješ na TČ ? Nie na izbovom termostate ?
    - To sa skutočne dá týmto spôsobom chladenia (stropné) pre vonkajších teplotách 35 st. dosiahnuť
    interiérovú 24 st. alebo menej ?
    - o mňa je hysterézia udávaná v st. C a znamená kedy zapne rekuperačka zdroj chladu (nap. požadovaná teplota 25. st. C hysterézia 0,2 st. C pri teplote 25,3 zapína chladenie a vychladí na 25 st. C)

Pridaj príspevok

    Nenašli ste čo ste hľadali?

    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Tophed
    Vranov nad Topľou
    Tepelné čerpadla,
    Defro ,Stalmark ,Expol
    Elektro kotly
    Podlahové kúrenie
    ....
    Kachliarstvo a krby, predaj krbových vložiek, biokrbov, sporákov, internetový obchod, rekonštrukcie interiérov
    Výroba krbových vložiek na individuálnu zákazku. Návrh a realizácia krbov podľa Vašich snov.
    Články od našich partnerov
    Papierom proti ohňu?
    Spoznajte najčastejšie chyby pri zatepľovaní fasády
    Izoláciu sokla netreba podceňovať. Vyhnite sa týmto chybám, aby ste ochránili základy domu, predišli plesniam a únikom tepla
    Archív článkov od partnerov