Zdravým všetkých diskutérov. Po dlhodobom čítaní tohoto fóra ako "anonymous" 8-) nastal čas aby som sa aj pýtal. Takže k veci.
Domček: r.v.1980, kocka s rovnou strechou (suterén, prízemie, 1.NP). Patrí k tým architektonickým skvostom minulého režimu.
Kúrenie: kotol obyčajný liatinový Protherm medved 30 - umiestnený v suteréne.Sústava tlaková. Z pivnice vedie 6.stupačiek. Radiatory - ocelové (pôvodne som myslel, že sú to nejaké "domarobenky" z lešenárskych rúriek, ale bolo mi to vysvetlené)
1.NP som prerábal a vymenil som staré radiátory za nové -panelové. Staré rozvody sú na 1.NP 1/2", tak som radiátory napojil cez rozoberateľné fitingy na rúrku 16 plasthliník.
Momentálne (do konca vykurovacej sezóny) budem zápasiť s nevyváženou reguláciou kedže na prízemí sú ešte staré veľkoobjemné radiátory.
Toľko k anamnéze.
Teraz moja otázka: akú veľkosť pex al pex použiť na prízemí? Staré rozvody sú tam 3/4" a jeden radiátor je dokonca 1". Uvažujem nad 20 pex al pex. Nový radiátor ma napojenie 1/2" tak či tá 20-tka nebude prehnaná.
Poprosil by som keby sa táto téma venovala mojej otázke. Nezahlcujme ju diskusiou prečo som zvolil takéto riešenie (ponechať staré rozvody). S týmto som už vysporiadaný.
Vlastne ešte dačo by som sa opýtal a až nemusím zakladať ďalšiu tému. Aký je rozdiel medzi lisovaním tvaroviek profilom čeľustí "TH" a "U"? Konštrukčné prevedenie mi je známe, skôr ma zaujíma praktický rozdiel. Je jeden z nich výhodnejší, lepší v nejakom ohľade? Alebo je každý určený k inej technológii vedenia rozvodov?
Za postrehy vopred ďakujem.
@yousef všetky radiátory môžeš dopojiť bars aj 16 kou PH ten kus šarapatu nenarobí.
Stačí sa pozrieť do ventilu aký je tam zúžený prietok.
Najlepšie sú lisované spoje.
Rozdiel medzi TH U atď je daný výrobcom tvarovky a preto sa používajú rôzne značenie lisovacej čeľuste