Menu Forum

Nabíjanie AKU 500/140 v novostavbe

 Pridaj príspevok
fotoportrét
fotoportrét
stevo4822
Registroval sa 11. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Kežmarok.
fotoportrét
fotoportrét
stevo4822
Registroval sa 11. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Kežmarok.
 Ahoj, určite ti to bude kúriť dobre a pec by mala byť postačujúca. Ja mám podobnú AN 1000/140, mám na to kotol 20 kw iba kvôli veľkosti spaľovacej komory. Ale mám to zapojené tak, že do podlahovky mi ide voda z vrchu. Tvoje zapojenie sa mi nezdá.
Mne voda zohriata na 60°C vydrží 3-4 dni. Ale ešte nie sú zimy. Podlahovka je cca 140 m2 okolo 800 m. Teplota v dome 22-23,5°C, vyššia nám už vadí. V spálni máme 21,5°C, čo sa nedá spať.
28. nov o 20:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
adam_janka
17
Registrovala sa 9. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 1238 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Ilava.
fotoportrét
fotoportrét
adam_janka
17
Registrovala sa 9. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 1238 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Ilava.
 @stevo4822 kurenar tvrdí že z hora by mi bralo teplú TUV preto je zapojenie podlahovky až od stredu.
29. nov o 13:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
adam_janka
17
Registrovala sa 9. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 1238 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Ilava.
fotoportrét
fotoportrét
adam_janka
17
Registrovala sa 9. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 1238 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Ilava.
 Hmm, stále žiadna sláva.
Na večer to vypínam.

Ako nastavím prietok vody na okruhoch v skrinke prosím? Niekde je skoro 0, niekde kúsok pri 1
1. dec o 21:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to

Sponzor fóra

fotoportrét
fotoportrét
janopopovec
1
Registroval sa 28. septembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 489 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Košice.
fotoportrét
fotoportrét
janopopovec
1
Registroval sa 28. septembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 487 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Košice.
 Nuz ziadna slava, ak ti ide do podlahy 22 tak to ani nyvykuris.
Na zaciatku pises ze aj ked kuris len do aku trva to neprimerane dlho nato ze mas 11 kw vykon kotla.
Ak nevies vykurit AN tazko vykuris 240m2 podlahovky. Over si ci kotol ide normalne a aku teplotu dava na vystupe ak nabija len do aku.
Ja mam 190m, kurim na 24,4 st, teraz je voknu -2,5 st a podlaha si pyta 32 st vodu. A to mam dom super izolovany. TC mam 10kw. A ani nejde na max vykon.
1. dec o 22:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
adam_janka
17
Registrovala sa 9. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 1238 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Ilava.
fotoportrét
fotoportrét
adam_janka
17
Registrovala sa 9. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 1238 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Ilava.
 @janopopovec čau, kotol dáva 40st vodu do AKU - teda pri 40st zopina čerpadielko.
To sa deje pokiaľ ide na spatocke studená voda do kotla. Zvyšovaním teploty na spiatocke sa zvyšuje aj dodávaná voda do AKU - čerpadielko ide častejšie a s dlhšiu inervalmi zopnutia s vodou až do hodnoty požadovanej v AKU. Tu mam nastavenú na 70st.
Zatial som ale AKU ešte nenabil na 70st, vždy som zapol čerpadlo na obeh do kúrenia pri cca 60st v hornej časti AKU a 55st strednej časti AKU odkiaľ sa berie voda do kúrenia.
Zopnutim čerpadlá do kúrenia sa vída nedostane nad 40st v hornej časti.
2. dec o 01:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
janopopovec
1
Registroval sa 28. septembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 489 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Košice.
fotoportrét
fotoportrét
janopopovec
1
Registroval sa 28. septembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 487 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Košice.
 Hm, zaujimave.S vlasynej skusenosti viem ze ked mam napr. dnes voknu -3 st, v izbe 24,3 st, teplota topnej vody je 32 st. Proste sa z 500l aku rychlo minie bo TC ju nebahrieva vyssie, no cy by aj.
Ked kurim teplovodnym krbom, spina cerpadlo pri 60 st , zaroven na vymennik vykon az 20kw ( a to nrmam 240m2 ale 190m2) a este dobre izolovanych.
Vychadza ze ten tvoj kotol proste nestaci pre velke straty , no a teraz ked je mraz to bude zalostnejsie.
Skus dat kotol na ma vykon a nechaj ci sa nieco zmeni.
Mne sa podlahovka prehrehe za par hodin ( od 7 do 10:30) a voda na spiatocke na pozadovanu teplotu, potom len domiesaca z aku.
Dokonca si pei tomto stave rovnovahy vie aku z TC urobit aj miernu zasobu tepla nax do 378 st.
Nieco sa mi tam u teba nezda,
2. dec o 20:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to