Kotol- technicka miestnost bez okna

8. dec 201716

Ahojte,
technicku miestnost mame v novostavbe v pivnici a nie je tam okno. Je to problem pre kolaudaciu? Je tam uz spraveny komin, preto by bol problem to presuvat, ale ak je to velky problem musela by som to nejak inak vymysliet.
Kondenzacny kotol na plyn.

Dakujem 🙂

  • @plnokrvnik  U kondenzačného kotla to nie je problém. Kondenzačný kotol si ťahá cez komín vzduch z vonku. Miestnosť nemusí mať okno alebo byť vetraná.

  • Zavisi od komina.
    Ak je to komin , alebo rura v rure (tzv. vyfuk) schopny LAS prevadzky, tak ano, dokaze si nasavat vzduch. Ak sa vsak jedna o klasicky komin len s vlozkou, tak taky uvedenu prevadzku bez dodatocenj upravy nezvladne.

  • @schiedel_maros_plsko  je to sice novostavba ale stavia sa asi 20rokov,takze toto budem musiet pozriet.Zvrchu vidim nerez ale co je vo vnutri nemam predstavu

  • Sponzor fóra
  • @plnokrvnik  20 rocna novostavba ? 😃 Dobreee 😃

  • @plnokrvnik  
    Pomoho by rozmer vonkajsi komina a priemer nerezovej vlozky, i ked mozno by mohla byt pozinkovana ... :-O

  • @17juraj17  bohuzial nie kazdy ma hned peniaze a potom ciastocne aj chut

  • @schiedel_maros_plsko  ok skusim si tom nejak posvietit,davala som.nadstavovat komin pre kachle a toto ma vobec nenapadlo

  • @plnokrvnik  a nedá sa ti spraviť nasávci otvor cez múr???

  • @plnokrvnik  na zapad od nasich hranic sa v podobnych podmienkach uz desatrocia vyuzivaju tzv. presvetlovacie sachty, ktore plnia funkcie presvetlenia pivnicnych miestnosti a zaroven ich vetrania. Su aj dobre odizolovane voci vode.

    https://m.youtube.com/watch?v=nzK8aW8v2PI

  • @stowasser   @logo  vo vedlajsej izbe na jednej aj druhej strane okna su. Ten komin ma dva vyvody, skusim to zajtra prezriet, neviem ci to nebolo myslene jeden na plyn a jeden na tuhe, tazko povedat.

  • @schiedel_maros_plsko  tak bohuzial ziaden nerez,len konec je zjavne nerez.Vyzera to takto a priemer ak dobre meriam ma jeden 20 cm a vedlajsi cca 15,toto asi nebude ok pre novy kotol?

  • @plnokrvnik  Tot nevyzerá byť na komín pre kondenzačný kotol.

  • @chrobak7   nie 😞 ked sa staval asi sa nechyrovalo o takych kotloch, ale co s tym teraz?

  • @plnokrvnik  Dá sa vyvložkovať nerezovou vložkou. Ale potom treba ešte urobiť prívod na vzduch.

  • @plnokrvnik  ak ten komin neplanujes vyuzivat napr. tu 150, tak mozes do nej vlozit komin pre kondenzacny kotol 🙂 ak nemas moznost inac nainstalovat kotlovy komin tak toto je moznost 🙂

  • dakujem, takze vyuzijem kominy a nemusim mat okno v miestnosti 🙂

Pridaj príspevok

    Nenašli ste čo ste hľadali?

    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    HEVOLTA predstavuje jedinečné technologické riešenia, ktoré zlepšujú kvalitu bývania a prinášajú výnimočný komfort.
    Výroba krbových vložiek na individuálnu zákazku. Návrh a realizácia krbov podľa Vašich snov.
    Kachliarstvo a krby, predaj krbových vložiek, biokrbov, sporákov, internetový obchod, rekonštrukcie interiérov
    Články od našich partnerov
    Akú dlažbu vybrať k historickým objektom?
    Majte svoje energie pod kontrolou s novou zákazníckou eZónou SSE
    Plánujete stavbu domu? Pozrite si ukážky riešení pre domy A0
    Archív článkov od partnerov