Kotol straca tlak

mam problem s kotlom Gruppo Imar - Bimetal condens Teka, pri tlaku 0,7 sa zapina. rano mal tlak 0,3 a vsade kosa. Dopustil som vodu na tlak 1,8 ( vzdy ked dopustim vodu tak tlal aj tak vstupne este o 0,2 oproti tomu co dopustim) ale tento krat vstupol na 2,8 a z kotla uz zacalo kvapkat. Vypustil som ho zase na tlak 1,7. Po asi 2 hodinach si zase kotol dotlakuje na 2. Rano sa zobudim a zase je tlak spadnuty na 0,3 a kotol je vypnuty. viete mi poradit co s tym ? dik
Odpovedať
Profilova fotka
@mikailo hľadať závadu v systéme, pozrieš expanznú, ak sú samostatné vetvy odstaviť a postupne otvárať, na ktorej klesne tlak, tá je deravá. Kotol za to nemôže, ten len obsahuje tlakomer.
Odpovedať
@mikailo Že stúpne tlak to nie je problém. Voda sa teplom rozťahuje.
Odpovedať
Profilova fotka
my sme museli vymenit ventil na kotli, lebo uz prepustal a tlak klesal preto. ale to sa dalo zistit jednoducho - mlaka rovno pod ventilom
Odpovedať
@mikailo ak by bolo treba doplňať vodu musel by si zistiť kde prepúšťa, no ak klesne tlak na kotli môže byť prázdna ep.nándrž dofúkať skontrolovať ventil či neprepúšťa
Odpovedať
1
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?