Je potrebná inštalácia ochranného bimetalického ventila na krbove kachle s vymenníkom bez zasobníka?

Plánovaná realizácia teplovodného vykurovania bez zásobnika bez akumulačnej nádrže,napojenie 3 vykurovacích telies. Krbové kachle bez chladiacej slučky s výkonom voda:4Kw. Objem vymenníka 10,5lit. Max povolený tlak:2 Bar. Max.prevádzkova teplota 90 Cel.
Odpovedať
jednoznačná nutnosť!!!
Odpovedať
Profilova fotka
záleží, na čo to používate,ale ak nemáte celý systém zložitý, prípadne ešte otvorenú expanznú nádrž, je to zbytočné. Ak vypadne čerpadlo, zhasne svetlo a zbadáte, že nemáte prikladať,ale 10 l vody nevybuchne za pol hodiny a dovtedy palivo zhorí. Lacnejšiemi príde vyššia poloha exp. nádoby, ktorá doplňa systém a ak je prepojená aj na spiatočkua aj prívod,zabezpečuje okruh
Odpovedať
nutné je to len vtedy ak sú radiátory v jednej rovine a je tam čerpadlo, vtedy treba zabezpečiť ochladzovanie, ak budú radiátory vyššie, obeh bez čerpadla, netreba nič