Idealne kurenie - chladenie; vzorovy dom - rovnaka teplota cely rok

Ahojte, mozno tu rozputam velku debatu, mozno nikoho nezaujmem. Zaujimalo by ma co si myslite, ako by malo vyzerat kurenie chladenie vo vzorovom dome. Predstavme si dom - nizkoenergeticky, teda taky, ktorych sa stavia najviac momentalne s potrebou tepla cca 35 kwh/m2 a podlahova vykurovana a chladena plocha 150 m2. Krb neberieme v uvahu ako zdroj tepla. 1. Poziadavka je zadat jednorazovo teplotu 23 ° C a aby bola konstantna v celom dome pocas celeho roka bez co najmensich zasahov uzivatela domu, resp. aby sa s tym dom, ci system vedel sam vysporiadat. 2. Poziadavka, rozdelit dom na zony s rozdielnymi teplotami, obyvacka, 23, spalna 21, detske den 23, noc 21, kupelne 24 - 25. A obdobne, aby sa s tym dom vysporiadal. Zvladne to nejaky jeden system? Mna napadlo riesenie multisplitovou klimatizaciou, ako su riesene kancelarske budovy, sle ci by to bolo vhodne aj pre RD tak neviem. Ak hej, preco sa to neaplikuje. Druhe riesenie ma napadlo - riadena automatizacia viacerych systemov. Zatial som nemal moznost vidiet system, ktory by to dokonale dokazal. Ovladat svetla, zasuvky, alarmy to vedia. Mozno je, ale aka je jeho cena? Je sice pravda, ze pri klasickom kureni riadenom termostatom, a dom s klimatizaciou, ci viacerymi, je to len o jej zapnuti v lete, ale i napriek tomu je tam potrebny zasah. Dik za inspirativnu diskusiu
Odpovedať
@pistikus neviem, či je to ideálne (vzorové) riešenie, ale my to máme v dome vyriešené kombináciou el. podlahovky a aktívnej rekuperácie, čiže tepelného čerpadla vzduch/voda (vzduch), podlahové kúrenie je riadené inteligentnou elektroinštaláciou (každá miestnosť je ovládaná samostatne), rekuperácia je autonómna, je na nej nastavená konštantná teplota, ktorú udržuje počas roka v celom dome, zásah vyžaduje 4x do roka (výmena filtra), zatiaľ to nemám vyladené na 100% (vyžaduje to čas a skúsenosť), máme aj klímu v každej miestnosti, zatiaľ ju nebolo potrebné zapínať, ani v júni, ako píšem, asi to nie je najideálnejšie riešenie (viem si predstaviť chladené stropy, teplovodnú podlahovku a pod.), záleží aj na počiatočných nákladoch, aktívna reku nie je lacná záležitosť, podobne je to s IE
Odpovedať
@sgi320 aktivna reku ti nevychladi dom v lete na 23 stupnov a neudrzi rovnaku teplotu. Otazka je ci vobec stropne chladenie dokaze drzat rovnaku teplotu +- 1°C, resp ci vychladi v lete dom na 23 stupnov, asi tiez nie. Myslim, ze sa to da len vzduchom.
Odpovedať
Profilova fotka
@pistikus na to bolo už v minulosti riešenie, boli sluhovia, čo sa starali o chod domácnosti. S príchodom automatizácie sa to presúva na roboty a počítače, vo výrobe sa to prepočíta na náklady, má to odôvodnenie. ale ako sa to prepočíta v RD , neviem. Ale myslím si, že už vstupná myšlienka má nedostatky, pobyt v rovnako vykúrenej miestnosti môže mať zdravotné následky
Odpovedať
@pistikus čo možno najmenej potrebných zásahov by pre mňa malo znamenať, že žiadna elektronika :D Myslím si, že by sa na to malo myslieť pri návrhu konštrukcie. Ťažké materiály s veľkou akumulačnou schopnosťou a zotrvačnosťou. Samozrejme izolácie, tienenie a rozumná orientácia okien. Dom sa ochladí v noci. Je len málo dní v roku kedy (v Žiline) teplota neklesne ku alebo pod 20 stupňov. Nemyslím, že je potrebné a vhodné mať v lete povedzme 23 stupňov v dome. Výborných je 25-27 ak je vonku 35 Mám napríklad mobilnú klímu a nepoužívam ju niekoľko rokov (požičiavam ju susedom) a mám urobenú predprípravu na splitovú klímu, ale kupovať ju pravdepodobne tiež nebudem. A ja to samozrejme nemám vyriešené ideálne, a to ani približne... nemám ešte žalúzie a terasu mám na západ |-| Popravde ja nemám v obytných miestnostiach na hornom poschodí ani žiadne vykurovanie. Je tam jednoducho aj tak príliš teplo na zdravé spanie.
Odpovedať
@jan45 americania chladia extremne, niekde som cital, ze v priemere na 21,11 °C. Ako by to bolo v dome s rozdelenymi zonami teplot pocas roka.
Odpovedať
@pistikus stropne chladenie ti vychladi dom aj na 21 stupnov a potom ti ho bude presne udrziavat :) viem to z vlastnej skusenosti.
Odpovedať
@marekjahoda dokaze ten system spolupracovat napr. s podlahovym vykurovanim a udrzat plynulo pozadovanu teplotu? Dokaze to zonovo?
Odpovedať
@pistikus toto sú aktuálne hodnoty v jednotlivých miestnostiach, vonku je 31 stupňov, chladí len reku
Odpovedať
@pistikus toto je dnešná spotreba el. energie, zároveň musím napísať, že dom je zatiaľ neobývaný, čiže sa v ňom nevarí, beží v ňom len minimum el. zariadení, neotvárajú sa dvere a okná, ale zároveň platí, že ešte nie sú nainštalované ext. žalúzie, preto som aj písal, že vyladenie vyžaduje čas a skúsenosť
Odpovedať
@pistikus ak mas deti zabudni na zonovu regulaciu .... Nedonutis deti aby vzdy za sebou zatvarali dvere a bez toho to nefunguje ....
Odpovedať
Chladené stropy. Toto vieš krásne dosiahnuť. V každej izbe iná teploza. Treba však na riešenie myslieť už v projekte.
Odpovedať
@pistikus dá sa to krásne :) skúsenosť
Odpovedať
Článok sa načítava...
Profilova fotka
@pistikus A chceš to riešiť len ako teoretické cvičenie lebo sa nudíš alebo s tým chceš aj reálne vyriešiť nejaký problém. Ak je to len teória tak v pohode zabav sa ak je nejaký reálny problém tak tiež si myslím že máš zle nastavené vstupné kritériá vážne mi nepríde podstatné či bude celý rok v dome presne nastavená teplota alebo či sa to bude diať úplne automaticky alebo bude treba do systému nejaký zásah ( mimochodom každý systém potrebuje minimálne nejakú údržbu ak by sa ti to podarilo bez toho vymyslel si perpetu mobile ), mňa by v reálnom svete najviac zaujímala spotreba takého systému, vstupné náklady takého systému a samozrejme náklady na údržbu, to by ma trápilo viac ako to či mi v obývačke počas roka stúpne teplota na 25 stupňov. Moje riešenie by bolo stenové vykurovanie napojené na tepelné čerpadlo a samozrejme k tomu rekuperácia pretože v dnešnej dobe by som sa už nepúšťal do výstavby len nízkoenergetickeho domu.
Odpovedať
@martosko je to teoreticka otazka. Ja som zvolil podlahove kurenie, zdroj plyn a klasicku reku. Na leto treba tienit a aj tak stupla teplota pri horucavach na 27. Ludia vrazaju peniaze do hocicoho a samozrejme zaujimali by ma aj vstupne naklady. Mozno to tepelne cerpadlo so stenovym kurenim, chladenim by bolo riesenie. Vie to prejst autonomne z kurenia na chladenie?
Odpovedať
Profilova fotka
@pistikus Myslím že by sa to dalo keďže vykuruje aj chladí jeden systém na jednom termostate, ale bavíme sa o obdobý v rámci roka a nie dňa že cez deň chladí a v noci dokuruje také rýchle zmeny asi nie.
Odpovedať
Profilova fotka
@pistikus dost podstatny problem, je zdroj chladu a hlavne jeho vykon. Ja som tomu neveril, ale dom, specialne bungalov potrebuje vykonejsie chladenie ako kurenie. Casom mi doslo preco :), krytina ma v lete bezne 80C.
Odpovedať
1