Ahojte, viem ze je tu par tem na tuto temu, ale pride mi to ako dost komplexny problem ktory by som rada vyriesila, takze som si dovolila otvorit novu temu. K projektu mame aj vypocet EHB, celkova potreba energie nam vychadza 41kWh/m2a, co je pekne A, ale Primarna energia vychadza kvoli elektrokotlu 115kWh/m2a, co uz je B. Citali sme ze ze od 1.1.2016 musi aj primarna energia vychadzat na A, tak som sa chcela spytat ci s tym vieme este nieco spravit pridanim alebo zmenou solarnych kolektorov. Ak som to spravne pochopila, ak chceme znizit primarnu energiu, potrebujeme znizit celkovu potrebu. Vyslo mi, ze kedze elektricka energia ma koeficient 2.8, potrebujeme znizit celkovu potrebu energie z 40,9 na 38,5. V projekte mame pocitane 2 solarne kolektory typu Protherm SRD 2.3 s predpokladanou ucinnostou 60%, realne ale planujeme dat Westech SP-S58. Takze sa chcem spytat ci uz tato zmena nejako ovplyvni vypocet a ak, tak ako. Vdaka solarnym kolektorom sa nam aktualne odratava z potreby energie na ohrev vody hodnota 11,6 a potrebovali by sme to tym padom dostat na 14. Este posledna otazka, vsimla som si zvlastne udaje vo vypocte tepelnych ziskov z okien, vyzera to akoby sme mali velke okna na sever a ziadne na juh, pri tom je to naopak. Poprosim o potvrdenie, pripadne vyvedenie z omylu. Dakujem.