Ahojte Daikinaci, mám otázku a zároveň prosbu. Ako máte nastavenú dezinfekciu TUV vo Vašich TČ? Ide o to, že pri mojom nastavení streda, od 9:00, teplota 60 st.,dĺžka trvania 10 min,,elektro ohrev povolený od 00:00 do 18:00 v daný deň, TČ nie je schopné ukončiť dezinfekciu a vyhlási chybu. Ešte dodám,že v daný deň nemám plán na ohrev TUV. Je niečo čo by som mal zmeniť? moje TČ: ERLQ06 vonku a EHBH08 a samostatný 285 litrový zásobník. Ďakujem.
Odpovedať
@hokomi dlzka trvania 10 min je chyba,nastav hodinaa viac,trebars hodina a pol,potom sa nebude snazit pripinat ani spiraly ale bude sa snazit vsetko dohriat kompresorom. Za 10 minut nedokaze nic
Odpovedať
@jozefsv ten čas 10 min je čas trvania maximalnej nastavenej teploty a nie doby ohrievania, jednoducho je to čas koľko má trvať tých 60 stupňov- ako dlho má čerpadlo udržať 60 st. v nádrži TUV
Odpovedať
@hokomi mal som tam inu hodnotu od nastavenia. Skus to,zato nic nedas
Odpovedať
@jozefsv zmenil som a uvidim.dik
Odpovedať
@hokomi uz potom jedine spiraly ci ma povolene v menu obe,aj ked teraz by 6kw pripinat nemalo ale 3kw urcite pripne
Odpovedať
@hokomi za 10 minut na 60° sa ti legionely nezlikviduju. Ak by to malo byt za 10 minut, tak potrebujes vyssiu teplotu ako to ma byt len na 60° tak potrebujes dlhsi cas. Ako to nastavis., to ti neporadim.