Rozmyslam nad aristonom nuos evo 110, chcel by som riesit nasavanie a vyfuk z povaly-na povalu. Sem http://www.modrastrecha.sk/blog/lubos... Bude to dobre riesenie? Alebo radsej riesit nasavanie a vyfuk z vonku.
@laszlocom no tuto vykurovaciu sezonu (od maja minuleho roka) spotrebovalo TC cca 720kWh na kurenie a 850kWh na TUV. Cize kurenie nas stalo tutu cezonu asi 80€ na komplet. Ohrev TUV za skoro rok cca 93€
@majkoj aku si mal spotrebu TUV v litroch? Väcsina vyrobcov el. bojlerov uvadza pri 120l bojleroch a rocnej spotrebe TUV 50m3 (nasa spotreba), spotrebu elektriny 2500kWh. Co je cca. 320eur (zalezi od dodavatela a sadzby). Su tieto vypocty pravdive?
@lubosu zoberme to z fyzikalneho hladiska. Mas vodu z vodovodu o teplote 15C a zohrievas ju na 55C. Na to potrebujes 50[m3]x1,16[kWh/m3/K]x40[K]=2320kWh energie + straty na bojlery, takze tych 2500kWh vidim realne. TC ma COP pri zohrievani TUV 2-2,5 takze z toho cca vyjde ten 1MW co mam asi ja.
@majkoj dakujem za pekny vypocet.
Takze ak by sme obdobne prepocitali ariston s TC pri priemernej COP 2,5 ktora by vsak bola len 3/4 roka, v zime len spirala. By vysla spotreba 1375kWh, co je uspora 1125kWh. Financne 144e, takze navratnost 4 roky, co je stale zaujimave. Dufam ze rozmyslam a pocitam spravne?
@majkoj no uz len doriesit tento detail, nasavanie by nebol problem pripojit na nasavanie k RJ, hned za murom T-cko a von dat väcsi priemer 200mm. Len kam vyfuk? Dalsia diera do muru sa mi nechce velmi robit a vyfuk z RJ ma len 110mm a dlzka od mozneho pripojenia 2,5 metra hore na strechu. Este ma napada napojit vyfuk do odvetrania kanalizacie samozrejme so spetnou klapkou.
@majkoj no sentinel kinetic, hrdla na napojenie ma 125mm, tak snad tych 110mm bude stacit, väcsinou pojde na min. vykon. Dal som natiahnut kable na spustenie max. vykonu do kuchyne aj kupelni, takze len podla potreby.
Ak by som dal nohavicovy kus na vyfuk a nan napojil RJ aj TC (70m3 a 150m3) tak by to malo fungovat. Akurat pri max. vykone RJ 270m3 by mohol byt mozno problem. Po nohavicovom kuse je uz len 2,5 metrova rura. Este ma napada moznost ist s rurou z TC na povalu a az tam to napojit na vyfuk od RJ.
No s tou vzduchotechnikou akosi nestiham. :-N
musim tu uviest velku opravu ariston nuos evo ma pracovny rozsah od -5°C a aj dalsie parametre su ine, slepo som veril informaciam slovenskeho predajcu ]-(
technicke informacie: http://www.ariston.com/cz/media/files...
@andymc ak by som tam mal aspon 200mm rury tak by to slo. Ako vysie pisem su tam priemery len 125mm (110mm). Preto som nechcel riskovat mozne problemy (bitku o vzduch medzi RJ a TC)
@lubosu Ahoj, ako ti zatial vychadza spotreba na boilery? stiha to aj teraz v zime ci uz zapina aj spiralu. v tej kalkulacii od majkoj nie je pocitane stym ze v zime sa bude musiet zapojit aj spirala. Ako ti vychadza teraz kalkulacia?
@lorengke ahoj, netusim aka je spotreba, chcel som kupit merac, ale akosi sa nepodarilo zatial. Mam ho zapnuty na automaticky rezim a co som si vsimol viac ide na TC, spiralu zapina len ak sa vypusta vela vody z bojlera (teplota vody klesne pod xy stupnov)
@peto99 nezapina, zapne ju az ked klesne teplota vody napr. pod 40stupnov. Presne cislo cislo neviem ale predpokladam ze sa to da niekde nastavit, resp. to je tak naprogramovane.
@lubosu Funguje to tak, ze v rezime auto ide najprv na kompresor a ak sa vodu nepodari zohriat do stanoveneho casu, tak zapne aj spiralu. Ja mam ten cas nastaveny na 8 hodin z vyroby. Cize ide 8 hodin na kompresor a ak voda este stale nema ziadanu teplotu, tak k tomu prida aj spiralu. Mam EVO 110