Akumulacna nadrz velkost?

mam kotol attack dp 25 profi, kolko litrovu by ste mi poradili akumulacku ku kotlu? kupit 1 velku nadrz ,alebo 2 mensie nadrze rovnakych objemov? kotolna je dost velka mam to kde dat, len neviem ci vydrzi podlaha pod 1 velkou ,nemam tam kari siet.... akumulacnu nadrz aku by ste poradili? vyvody nadrze na 1 strane v 1 rovine, alebo vyvody v 3radoch 45° od seba, pri spajani 2 nadrzi lepsie sa spoja ak su vyvody na 1 rade, alebo 3? dom je klasicka kocka 10x10m, nezateplena, plastove okna,na povale 36cm vata, dakujem za odpovede
Odpovedať
ahoj..do 1000l aku nabijes zhruba 70kwh tepla..budes ju nabijat cca 2.5 h, a ak by si mal napriklad TS 7Kw tak ju vybijes za 10 h....ak das 2000l, tak nabijas 5h ak das 3000l tak nabijas 8h.. treba ratat s tym ze pocas casu nabijania treba dodavat teplo aj do domu,cim sa cas nabijania predlzi..je uz na tebe ci ti vyhovuje kurit 3 h a cerpat kratsie,alebo kurit 10 h a cerpat dlhsie...na tie pripojenia ti odpovedat neviem..
Odpovedať
Jednu nadrz.
Odpovedať
Ja mam dva 1000l a dom 12x12 a teraz v tomto počasi raz nalozim...v pohode vystači
Odpovedať
@ondrej144 , kotol kolko kw je, ak je attack, co tam je oventrop, alebo ladomat namontovany?
Odpovedať
Kotol attack 25kw dole TV s patronou 60st.Skusal zom aj s 72st.,,ale lepsie sa mi vidi 60st.,čerpadlo Alpha2.Koli zaruke na 6r.davaj to ,čo odporuča vyrobca.Mne praskol zvar pod triskou samotu...a nepochodil som u nich..tu si počitaj..https://www.energoportal.cz/forum/biomasa/kotle-attack-slx-dpx-optimalni-nastaveni-a-reseni--126562/?cele_vlakno=ano
Odpovedať
@ondrej144, mne z attacku poradili oventrop, aku velku mas expanzku ku tym nadrziam?
Odpovedať
ee- kôli miestu 100-80 a 50- čiže 230l na 2000l AKU
Odpovedať
1
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie