chel by som sa vas opytat aky mate na to nazor .. ked sa robi kurenie s akumulacnou nadrzou obycajne sa robi s bojlerom a akumulacnou nadrzou zvlast .. kurenar mi povedal ze je to zbytocne komplikovne .. ze on robi tak ze da 1000 l akumulacku s hadmi ktore sa casom daju aj menit ked sa pokazia .. a ze uzitkova voda je na samom vrchu v akumulacke , len neviem presne ako to myslel ..ale tvrdil ze tym padom ostava voda tepla aj ked sa v radiatoroch uz ochladi lebo do radiatorov ide voda so spirali druhej od vrchu .. mate niekto takuto sustavu doma ? alebo ma opravte .. iste viete o co zhruba ide ale nejde o vnorenu nadrz myslim ..
@poliak24@gf565
presne s tymto planujem aj so slnecnymi kolektormi ktore budu v lete ohrievat vodu .. je to jedna velka nadrz a clovek ma pokoj ..teda dufam .. kurit by som chcel podvecer na nejake 4 hodiny a nechat zhasnut .. a ak budu krajsie dni cez zimu ,mozno nieco dopomozu aj slnecne kolektory a skratia dobu vykurovbania tuhym palivom .kurenar spominal ze uz to robil synovi ,ze riesit nieco ine je zbytocne komplikovane .. tvrdil zohnat si akumulacku kde sa daju menit hady a tak fungovat ..
@jan45 Ja dobre viem čo je doskový výmenník, mne netreba dávať odkazy na obrázky. V robote ich mám 6, ale chcel by som vedieť ako by bol prospešný napr. v tomto prípade čo sa tu rieši. A inač životnosť tých výmenníkov tiež nieje nič moc a opraviť sa nedá, keď ti začne tiecť, musíš ho vymeniť cely.
@ruren súhlas , aj v jednom meste môžu byť rozdielne podmienky, podľa kvality vody.ale otázka bola smerovaná na mňa a využitie je. Určite sa neskôr zanesie ha z 5/4" trubky, ale zatiaľ sa obrovské trubkové protiprúdové ohrievače v panelákoch úspešne vymenili za kufríky. Aj keď sa budú po čase musieť vymeniť, sú účinnejšie. Sú tam rôzne vplyvy, možno vyššia rýchlosť bráni usadzovaniu vápnika.
Po dvoch týždňoch prevádzky musím povedať, že riešenie vlnovcových výmenníkov, hadov, v AN nemá chybu. To čo som od AN chcel a očakával sa potvrdilo. Pec sa neprehrieva, had dokonale odovzdáva teplo do AN a tak isto druhý had bez problémov odoberá teplo do radiátorov a tretí ohrieva vodu tak že po pustení dvoch kohútikov naplno, stále ide teplá voda bez zmeny, ako je nastavený zmiešavací ventil čiže 40 c. To hlavné, ráno vstávam do tepla ktoré vydrží podľa potreby aj do predpoludnia.
@pedrisito Ďakujem za záujem, naozaj nemá to chybu, vlnovcové výmenníky pracujú spoľahlivo, ešte sa nám nestalo aby sme nemali teplú vodu, ale to záleží aj od kuriča :-) Nádrž má 1000 l. Strašili ma, že bude strata vody odparom, to sa nestalo, odpar je zanedbateľný. Jediný problém bol poistný ventil za pecou, ktorý som vymenil, z 1,8 za 2,5. Stále si myslím že toto moje riešenie je jednoduché a spoľahlivé. Fotka- toto je za pecou.
@gf565 dakujem no som zvedavy ale vyzera to presvedcivo :-) .. chcel by som to zapojit na radiatori pricom by som chcel vyuzit aj nejake male zisky zo slnka v zime na slnecnych kolektoroch ak bude slnko .. kedze kurit by sa malo okolo 5 vecer .. a ako to vlastne funguje v zime? ..kolko hodin sa musi kurit aby sa nadrz nahriala na cca 80 st a jej priblizna vydrz ,ako casto sa musi kurit v januarovych dnoch a kolko kw ma pec .. dakujem
Konečne som sa k tomuto dostal. Ľudia neveria, pohybujú sa tu aj "pretláčači" rôznych výrobkov. Odskúšaná zima aj leto, systém funguje spoľahlivo. Ja mám pec v kuchyni a AN v podkroví takže žiadne straty. Pec má 17KW do priestoru 5 a do vody 12 , zhruba na jedno naloženie asi 5 kg dreva sa ohreje voda v AN o 10-12 c toto drevo zhorí asi za 1-1,5 hod Takto kúrim po obede a v najväčších zimách mi teplo z AN vydrží do ďalšieho kúrenia čo je asi do 14-16 hodiny nasledujúceho dňa. V noci od 21-6 nekúrim. Teraz v lete zakúrim raz do týždňa to nám stačí aby sme mali dostatok teplej vody. V budúcnosti tiež plánujem využívať slnko.
@gf565 pec bude 20 kw , aku 1000 l s prietokovou špirálou na úžitkovú vodu ..budeme cca 4 až 5 na teplú vodu ..mal by tam byť solar na to cca 3 kolektory ...hádam bude stíhať ohrievať
@pedrisito dobrý den chcel by som vedieť či vam to ten solar vykuri ja plánujem dať 4solarne panely a 800l akumulačku do radriatorov dávam Max 45st vodu a do podlahovky 30st
@pato11651 na odporúčanie kurenara som urobil tak že som dal 300 l.nadrz na solar a 1000 na kúrenie ..zapojené je to tak že aku nemá žiadne hady ..iba nádoba a z nej sa ohrievaju radiátory aj úžitková voda v 300 l zásobníku ..kolektory by som chcel zapájať tento rok iba ..
@pedrisito ja to tiež idem skúsiť tento rok vieš že to je ekonomicky nerentabilné ale ceny idú hore všetko a solárna energia je zadarmo aj keď je tam čerpadlo podľa mňa sa to oplatí