Akú zvoliť veľkosť 4 cestného ventilu

Idem zapajat aut. kotol na ekohrasok. Vystup z kotla je 6/4" a neviem aky ventil kupit.. Ci mozem hned za kotlom znizit dimenziu trebars aj az na 3/4" alebo musim zachovat 6/4" popripade ist dole max. o dimenziu cize 5/4" ?
Odpovedať
Nie som odbornik,ale podla mna je tam ten 6/4 priemer preto,aby si to mohol dat na samotiaz.Ked vsak pouzijes cerpadlo - siel by som tak na 1".
Odpovedať
Profilova fotka
@harrvy Pokiaľ už na začiatku riešiš takéto veci tak Ti radím vy...er sa na to a daj to zapojiť niekomu kto má s tým skúsenosti. Lebo o pár dní tu budeš dávať príspevok typu ,,Zapájal som si kotol sám a nefunguje,neviete prečo?,,
Odpovedať
Ale poradit ako vypocitat teplotny spad a nasledne dimenzie to uz nie.. Dakujem... Rozpraval som sa s miestnym monterom kotlov LAZAR. Myslim, ze skusenosti a praxe so zapajanim kotlov ma viac nez dost... Ten mi odporucil ist max dimenziu nizsie ako je vystup z kotla... Mne sa to nevidi preto sa tu pytam.... Keby som bol obycajny uzivatel, necham to na nom a bude to na hovno.. Ale zas je fakt,m ze potom sa mam komu stazovat a ziadat napravu...
Odpovedať
Tak asi rozhodnute... ziaden 4CV nebude... bude len termostaticky 3CV na udrzanie teploty spaitocky a dam na kazdy radiator termostaticke hlavice... Verim ze rozumne rozhodnutie..
Odpovedať
suhlasim s poliacikom
Odpovedať
nejdem si to zapajat sam!!! Ide mi to zapojit clovek doporuceny predajcom.. Len som zistil co kurenar to iny nazor a to vacsi dement... Ako sa ma v tom potom clovek orientovat? Chcem mat aspon zcasti kontrolu nad tym co mi kurenar robi..
Odpovedať
Profilova fotka
@harrvy spýtajte sa čo je kv-čko ventilu a uvidíte...
Odpovedať
@harrvy Vidíš, mňa zase kamarát vodár odhovoril od trojcestného termostatického ventilu, vraj sú poruchové a že je lepší štvorcesťák s elektrickým ovládaním. A teraz si vyber :-D
Odpovedať
Ved vravim, ze co kurenar to iny nazor.. Ci sa im to jednoducho nechce montovat.. ja neviem... A potom si vyber... Normalny clovek neriesi a plne doveruje cloveku co to zapaja a potom su problemy.. Ja som komunikoval priamo s vyrobcom kotla z Polska a v podstate aj vyrobca odporucil zapojenie s 4CV.. Tak som pekne chlapcovi povedal, ze to budeme robit s 4CV so servom.. Ale dimenziu tiez hodil len tak "dame 1" " No som zvedavy... Ale vsak ked to nebude fungovat je sa apson kde stazovat...
Odpovedať
@maros_kollar to akoze sa mam montera spytat a neodpovie mi tak ho mam hnat kade lahsie? Ale to by mohol vediet, ked ja to viem a som elektrikar :D
Odpovedať
Profilova fotka
@harrvy treba vedieť výkon kotla, podľa toho nadimenzovať potrubie. veľkosť ventilu netreba predimenzovať pretože bude pracovať v polohe blízkej zatvoreniu (oddeleniu okruhov). takže jeho i čiastočné poddimenzovanie má priaznivejší charakter.
Odpovedať
Kotol ma vykon 22kw .. Z toho vychadza tak do Kvs6.. 1" ma az Kvs10... Ale potom neviem ako si mam vysvetlit nazor jedneho p. kurenara ktory uz par 10tok rokov montuje kotle a je autorizovanym monterom jednych znackovych kotlov v zilinskom kraji a ten odporuca dat najmenej 5/4" ventil, tvrdi, ze to v poriadku dokaze regulovat.. No ja neviem, ale ja nie som odbornik... Kotol ma vystup az 6/4"
Odpovedať
Článok sa načítava...
Profilova fotka
@harrvy regulovať bude jeden aj druhý, záleží ako bude vyzerať prietoková charakteristika sústavy a tým i kmitanie servopohonu. nepoznám schému sústavy s naväzujúcimi prvkami. taktiež nepoznám tepelnú stratu a jej náväznosť na výkon kotla, kde 4 ventil nemusí byť šťastné riešenie.